如何做高层悬挑脚手架

发表于2006-06-23     5532人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-23 21:04:26

 发表于2006-06-23   |  只看该作者      

2

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001(2002年版)第1.0.2条建筑物高度超过24m不适用于单排脚手架,楼高16层肯定超过24m时,一定要采用双排扣件式钢管脚手架
请参考外脚手架(含落地和外挑)设计施工期刊文章集锦的文章,你会有意想不到的收获。
http://bbs3.sinoaec.com/forum/detail3345424_1.html
1.型钢悬挑脚手架在高层建筑中的运用(摘录自《建筑技术开发》05年12期第94-96页)
2.槽钢-拉索式支承体系外挑脚手架标准单元的设计和应用(摘录自《建筑技术开发》06年1期第52-53页)
3.冷却塔人字柱脚手架的施工方法(摘录自《山西建筑》06年1期第155-156页)
4.扣件式钢管脚手架设计(摘录自《山西建筑》05年15期第102-103页)
5.扣件式钢管脚手架挑架计算数学模型 (摘录自《建筑技术》05年11期第856-857页)
6.扣件钢管三角形悬挑承重脚手架的施工设计(摘录自《施工技术》06年2期第6-7页)
7.不影响室内外装饰工程的悬挑脚手架施工技术(摘录自《施工技术》06年2期第22~24页)
8.扣件式钢管脚手架设计计算的几点讨论(摘录自《建筑安全》06年2月第58页)
9.悬挑脚手架计算实例(摘录自《混凝土建筑结构施工设计》04年6月第1版第120-136页)
10.新潮大厦构筑物结构施工中脚手架的应用(摘录自《建筑技术开发》06年2月第63-64页)
11.高层高空大悬挑脚手架的施工应用(摘录自《建筑施工》06年1期第52~53页)
12.桥梁装修工程中扣件式钢管脚手架的一种搭设工法(摘录自《建筑安全》06年4期第45-47页)
13.悬挑卸料平台的设计(摘录自《山西建筑》06年2期第83-84页)
14.深圳免税大厦外墙脚手架悬挑技术(摘录自《山西建筑》06年3期第148-149页)
15.悬挑脚手架设计计算及工程应用(摘录自《建筑技术开发06年4期》第73-76页)
16.悬挑式钢管脚手架设计考虑上升翻流作用的探讨(摘录自《福建建筑》05年4期第58、56页)
17.高层改(扩)建工程落地式脚手架搭拆施工实践(摘录自《工程建设与设计》05年8期第68-70页)
18.挑拉式悬挑脚手架设计计算算例(摘录自《建筑业10项新技术(2005)应用指南》第320-328页本书编委会编中国建筑工业出版社05年8月第一版)
19.悬挑式钢平台(受料台)计算实例 (摘录自《混凝土建筑结构施工设计》04年6月第1版第137-149页)
20.东逸华庭外脚手架悬挑方案(摘录自《建筑技术开发》05年11期第96-98页)
21.扣件式脚手架设计计算(摘录自《山西建筑》03年16期第45-46页)

奖励      

  • 奖励于 2006-06-23 23:54:30

 发表于2006-06-23   |  只看该作者      

3

以下是引用待聘建造师在2006-6-23 13:02:00的发言:我做16层楼,想用单排钢管脚手架,用120槽钢悬挑的,谁有施工方案,抹灰时...
我的做法:
1、要采用双排脚手架;2、采用槽钢作为支撑梁,钢丝绳作为拉索的挑拉式方法比较可行;3、根据总高度,可能要分两段搭设;4、用[10槽钢,12mm钢丝绳,注意钢丝绳与墙体、与槽钢的连接要可靠;5、槽钢内侧与结构预埋件焊接。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-25 01:55:40

 发表于2006-06-23   |  只看该作者      

4

1、悬挑脚手架施工方案实例
工程概况
本工程高层住宅楼位于黄浦区新闸路,南靠新闸路,北邻苏州河绿化步行街,地处上海市中心繁华地段。工程为一栋32层高层及2层裙房组成的住宅楼,建筑物总高度为105m,4层以上为标准房,层高为2.8m,结构形式标准层以下为框剪结构,标准层以上为剪力墙结构。主要外装饰主楼为面砖,裙房为干挂花岗岩,外窗均为彩铝窗。
为确保施工期间安全,外脚手架必须采用全封闭搭设形式,搭设时考虑沿建筑高度分段搭设,下部为落地架,从4层开架分段搭设悬挑架。
http://blog.china.alibaba.com/blog/anlijsj/article/b0-i678512.html
2、型钢悬挑扣件式钢管脚手架设计实例
工程概况:鸿泰大厦位于淄博市松龄路,建筑面积28654m2,地下一层,地上十二层,裙房四层,结构形式为框架----剪力墙结构,一层层高4.5米,2到11层层高3.4米,12层层高4.8米,女儿墙高度1.2米,建筑总高度48.05米。
http://wheshi1234.w2.51web.cn/moban/1/readnews.asp?newsid=3084
3、某高层商住楼外脚手架施工方案
工程概况:本工程为高层商住楼,由主楼及裙楼组成,其中主楼地下三层(已完成)地上(待建)二十七层,总高度为88米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设钢管悬挑架。一段搭设五层,共八步架。
悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案
http://www.chinafa.net/web/2005-03-18/313.html
4、大悬挑结构扣件式钢管脚手架支撑体系的设计及施工
工程概况:
   江苏目前多以扣件式钢管脚手架作为模板支架,但由于项目经理、技术人员对超常规砼结构支模的重要性和严重性认识不足,对扣件式钢管排架支撑的承载力决定因素认识不足,导致了几例典型的模板支架倒塌事故,如南京电视台演播大厅屋盖模板支架整体倒塌、中国银行苏州分行综合业务楼共享空间屋盖模板支架整体倒塌等重大事故。所幸的是国家已出台了相应的施工规范-《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,可供设计、施工参考。参照规范并借鉴前人的经验编制了本施工方案,抛砖引玉,供大家参考。
http://www.jz5.cn/luenwen/jiegou/200503/15874.html
5、脚手架施工方案
工程概况:
江苏沙洲电厂规划容量为2400MW,并留有扩建余地。电厂性质属于江苏电网内大型区域火电厂,江苏沙洲电厂厂址距张家港市区东北约20km的长江南岸,属长江下游冲积平原。电厂本期将在厂址用地范围内建设2×600MW燃煤超临界机组,二期预留2×600MW燃煤超临界机组,并且向西北方留有三期扩建的余地。本期辅助生产设施按4×600MW容量统一规划,电厂按两期分期建设考虑,一期工程为2×600MW机组,计划投产日期为2006年9月。江苏沙洲电厂一期工程2×600MW超临界机组C标段施工主要范围有:燃煤系统,但不包括:轨道衡、煤码头、由碎煤机室至主厂房栈桥的土建(不含碎煤机室);氢系统;除灰渣系统;综合水泵房、生活消防水、雨水泵房、净水、废水、污水系统等;材料库、检修车间;燃油系统;油处理室及露天油库;全部化学水处理系统;厂区道路、综合管架、地下设施。
http://blog.china.alibaba.com/blog/anlijsj/article/b0-i678251.html
6、高层建筑悬挂外脚手架设计与施工
我国建筑脚手架发展现状:建筑脚手架是施工作业中必不可少的设备,常常大量占用项目流动资金,且工程安全、质量、施工进度的保证必须靠脚手架来实现,是项目经济、技术管理工作中重要环节之一。建筑脚手架的状况,已成为衡量施工技术发展水平的重要标志之一。
http://xzzxyzv88.realzy.com/Article/shigong/shigong_zh/200606/20060616094936.html
7、大悬挑结构扣件式钢管脚手架支撑体系
工程概况:
南京林业大学教学六楼位于南京林业大学校内,建筑面积25259m2。本工程为框架结构,中间11层、两侧7层。结构九、十层在9~12轴间南北两侧楼面各向外挑出3.9~7.2m,支模高度达35m,悬挑部份的立面及平面如图(一)、图(二)、图(三)所示。
http://www.tydf.cn/bbs/read.php?tid=22264

奖励      

  • 奖励于 2006-06-24 20:02:50

 发表于2011-05-07   |  只看该作者      

6

...现在规范好像要求都是16的槽钢了吧,安全的事情不能马虎,建议楼主应该详细的做下计算书....

奖励      

  • 奖励于 2011-05-08 16:49:16

 发表于2011-05-08   |  只看该作者      

7














以下是引用片段:

以下是引用待聘建造师在2006-6-23 13:02:00的发言:我做16层楼,想用单排钢管脚手架,用120槽钢悬挑的,谁有施工方案,抹灰时用什么架子呢,120槽钢做钢梁,挑出部分和后面锚固在建筑内的长度比例是多少,想挑出1.3米。




 


悬挑架没有用单排架的----这不允许

奖励      

  • 奖励于 2011-05-08 16:49:28

 发表于2011-05-09   |  只看该作者      

8

16层楼做单排脚手架,太危险了,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》不允许~

奖励      

  • 奖励于 2011-05-09 23:43:53

 发表于2011-05-09   |  只看该作者      

9

要进行受力计算的,应该用16号槽钢吧

奖励      

  • 奖励于 2011-05-10 06:23:09

待聘建造师