结构地面最大浇注面积

发表于2006-06-20     1603人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-20 22:40:03

 发表于2006-06-20   |  只看该作者      

2

说清楚什么叫“结构地面”?是指地面还是指现浇楼板?现浇楼板规范控制边长不超过50米,楼地面一般按照结构形式或不超过6米设置分隔缝,跳仓法就是减少一次浇注混凝土的面积过大(边长过长)问题的,因为混凝土温度裂缝主要在其强度增长期间,过了这段时间就没事了。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-20 22:41:34

 发表于2006-06-21   |  只看该作者      

3

谢谢答复.
结构地面我想就是通过地梁或桩冒与独立基础及桩基相连的地面。建筑地面与建筑物的基础是完全分开的。楼板虽然也是结构的一部分但毕竟全部暴露在大气中。结构地面的最大浇注面积应该和楼板及建筑地面不一样。以我现有经验,结构地面不设分仓缝就是控制最大边长在35米内也是极易开裂的。但我们的业主要求不要分仓缝(上面走钢轮叉车等),该地面面积又大(4000平方,30--50cm厚)。就难办了。设后浇带又导致工期变慢,地面有色差。