GTN保温隔热砂浆干粉料是以硅藻土、水泥、粉煤灰、膨胀珍珠岩等为原料制成的复合保温隔热材料。具有强度高、和易性好、粘结力强、使用方便、保温隔热性能好等特点,是夏热冬冷地区节能建筑较理想的复合保温隔热材料。 |
施工准备; 1、施工应在基层墙面质量检验合格且在隔墙、门窗框、暗装管道和水电预埋件等安装完毕后进行。 2、GTN内保温隔热层的施工应在屋面防水工程完工后进行。 3、施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清洗干净。基层表面高处应剔平,低处用本砂浆(或混合砂浆)分层补平,窗台砖应补平。门窗口与墙体交接处应填补密实。墙面孔、洞应堵严,电线管和接线盒式用1:2.5水泥砂浆固定,接线盒用纸堵好。 4、施工前一天基层应浇水湿润,施工时,基层不宜过湿。 |
施工要点: 1、GTN保温隔热砂浆(干粉料)可用机械或手工搅拌。机械搅拌时间不低于3分钟,水灰比为1:1,稠度宜控制在7.8-8.5。搅拌好的砂浆应在3小时内用完。 2、施工时顺序为:基层处理-弹标准水平线―抹窗台和门窗护角-墙面冲筋-抹体温砂浆-罩面。 3、施工前应按设计要求弹出标准水平线,踢脚线。应用保温砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜1:2.5用水泥砂浆作出宽50mm的护角。 4、厨卫间保温层应按设计厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料,方可进行下道装修。 5、抹灰应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,以免造成流坠,涂抹第一层时应压紧压实。当底层砂浆初凝时,即进行下一遍抹灰,待厚度达到冲筋面时,用大杆刮平,用木抹搓平,并进行垂直度、平整度检查、然后罩面灰,压实赶光。外墙保温砂浆抹灰与内墙普通砂浆抹灰的接槎,宜在内墙上,距内外墙交接角600-800mm. 6、施工后24小时内应做好保温隔热层的自然养护,严禁水冲、撞击和振动。 |
详细信息可以找厂家索取,主要生产厂家: 宜兴市艾思欧建材有限公司 南京陶华新型建材有限公司 盐城市长达新型建筑材料厂 |
一、GTN内保温隔热砂浆 GTN内保温隔热砂浆是采用无机材料,经科学配比而成的固体粉状外墙内保温隔热粉刷材料。具有强度高、保温隔热性能好,材质稳定、施工简便、综合造价低等特点,是外墙内保温隔热材料中推广前景广阔的绿色建材新产品。 二、 产品主机性能指标 项 目 单 位 指 标 干粉料松散密度 Kg/m3 ≤500 导热系数 W/m.k ≤0.085 蓄热系数 W/m2.k ≥4.38 抗压强度 MPa ≥2.5 粘接强度 MPa ≥0.8 线收缩率 % ≤0.4 防炎火性能 / 不燃材料 干粉料外观 / 灰褐色 |