不锈钢楼梯栏杆钢管的厚度为多少??

发表于2006-05-31     15102人浏览     7人跟帖     总热度:13  

不锈钢楼梯栏杆采用(图集号98ZJ401)其管的厚度为多少?打开
该工程投标文件的预结算表查出编号为:07174 不锈钢管扶手
不锈栏杆 的相应管厚为:Dg60管厚为2mm Dg32管厚为1.5mm 相
应基价是:41923.00/10m 承包商仅用管厚为1.0mm 其相应价不足
2000.00/10mm 还不到预结算基价的一半呀!像这样的事该怎么
办?采用管厚为1.0mm 能满足工程质量要求吗?希望大家探讨一
下。有实践经验的朋友提个看法吧。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-06-01 13:39:32

 发表于2006-06-01   |  只看该作者      

2

1个厚的也能满足要求! 向这种情况,我一般都是办个工程联系单,由甲方做个价格认证.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-01 13:39:32

 发表于2006-06-01   |  只看该作者      

3

不知道啊

奖励      

  • 奖励于 2006-06-02 04:22:16

 发表于2006-06-08   |  只看该作者      

4

回复的人不多啊。我希望更多有经验的朋友说说你的看法,特别是在实际工程中采用的数据提供上来最好。今天到去市场看了一下,标注1.5mmr的实测仅为1.15mm啊。2mm在我们这个地方难找啊。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-09 02:42:03

 发表于2006-06-09   |  只看该作者      

5

首先,节点处理到位后1.0mm能满足要求。如果楼主是业主代表,在施工过程中可以通过监理下发监理工程师通知单,要求更换,若承包商不响应,则以1mm的基价进入结算。若楼主时总承包单位,而业主、监理未发现,那就正常要钱嘛,然后对分包按1mm支付,当然在施工过程中要把好质量关。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2006-06-09 13:50:35

 发表于2006-06-16   |  只看该作者      

6

一般都是1mm的啊!
这个应该不存在什么达不达质量要求的问题,扶手没问题,现在材料供应商也一般是这个厚度的产品.

奖励      

  • 奖励于 2006-06-17 03:12:11

 发表于2006-06-16   |  只看该作者      

7

那这样的事情就要看当时是什么情况了。要是甲方可以定的话就是甲方定 了。不行那就走预算了。这个也只能是这样的活用了。

奖励      

  • 奖励于 2006-06-17 03:12:11

 发表于2007-05-12   |  只看该作者      

8

这是没按设计要求施工,是不能签证验收的!
  已完成施工,要进行验收要有设计的变更,设计认可后可以按1MM厚的单价进行审核结算。设计不认可应要求其返工。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-12 17:53:24