有关剪力墙暗梁的几个问题

发表于2006-05-17     3020人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-18 14:53:24

 发表于2006-05-18   |  只看该作者      

2

欢迎来参加讨论,可是你这几个问题直接找设计解决既省事又准确,多好。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-18 14:55:05

 发表于2006-05-19   |  只看该作者      

3

地下室外墙在楼层处设有暗梁,那么:
1、有搞过设计的能告诉我此道暗梁的作用吗?
答:暗梁有一是起整体刚度作用二是封口作用
2、暗梁构造是按框架梁的规定来定锚固及搭接长度吗,有人告诉我,暗梁上部纵筋可以在梁任意位置搭接(焊接),对吗?
答:一般搭接长度要求就可以了.
3、由于设计原因,剪力墙中污水管(¢400)中心标高与暗梁底标高相同,导致有一半的管埋在暗梁中,由于要考虑排水等原因,污水管标高不能降低,只能调整暗梁,那么下列那种方法比较好呢:a、在预埋管位置局部减少暗梁断面b、在预埋管位置局部加大暗梁断面,让预埋管留在梁中c、在预埋管位置局部暗梁作成反梁------或者有无更好的处理方法
答:在排污外截断,在排水管底标处在做暗梁,搭接长度不小于20倍高度且在排污外截断,在排水管底标处在做暗梁,搭接长度不小于2倍高度

奖励      

  • 奖励于 2006-05-19 20:28:50

 发表于2006-05-19   |  只看该作者      

4

现场忙的要命,只有下班回家来上筑龙网来求教各位前辈了!同时谢谢cdzkb0913网友的回复!!!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-20 07:25:50

royzheng

福建 池州 | 建筑施工

2 关注

2 粉丝

22 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20