框架梁上钢筋连接位置在梁三分之一至跨中处。
如果框架梁静跨度为6米,钢筋直径为25,单面搭接焊长度为250。请问在距支座处1.75米焊接至2米处,可以吗?即问所谓三分之一的位置应是指何处?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 04:34:27 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

2

1、三分之一就是三分之一;
2、焊接接头35d范围均算接头位置;
3、规范在这里的用词是“宜”和“不宜”。

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 04:40:41 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

3

先看一下图集的要求.

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 05:02:28 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

4

按上图中的图集要求,在2米处向支座处位置,你可以一道梁筋在另一方向同一位置设置两个连接位置,而且我个人认为,焊接比搭接连接受力更可靠.
按依依妹妹的做法,我觉得没有任何问题.

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 05:02:28 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

5

谢谢两位的答复。
更加确定了我们施工的正确性。而不去管其他人说什么。

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 05:22:17 中     

 当前离线   发表于2007-04-20  | 只看该作者      

6

对于 梁上部上排通长钢筋连接位置,我有一问:
可以在在跨中1/3,或图示“边跨1/3内端”
在注5中有句话“采用一次搭接接长连接”,我想请问这“一次”是什么意思?连接接头可以全在在跨中――搭接率为100%?