2

1、三分之一就是三分之一;
2、焊接接头35d范围均算接头位置;
3、规范在这里的用词是“宜”和“不宜”。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 04:40:41

 发表于2006-05-13   |  只看该作者      

4

按上图中的图集要求,在2米处向支座处位置,你可以一道梁筋在另一方向同一位置设置两个连接位置,而且我个人认为,焊接比搭接连接受力更可靠.
按依依妹妹的做法,我觉得没有任何问题.

奖励      

  • 奖励于 2006-05-14 05:02:28

 发表于2006-05-13   |  只看该作者      

5

谢谢两位的答复。
更加确定了我们施工的正确性。而不去管其他人说什么。