[分享]屋面钢筋出现遗漏、长度过短未按图施工问题,该如何处理?

发表于2018-12-10     371人浏览     1人跟帖     总热度:609  

案例工程为一个育种研发中心办公楼建筑,在和设计、监理、建设、质监站共同验收时,发现屋面钢筋存在遗漏、长度过短等未按图施工问题,针对具体问题提出了如下各项解决方案。

屋面钢筋出现遗漏、长度过短未按图施工问题,该如何处理?_1

1、屋面钢筋施工时遗漏了放射筋安装

解决方案:根据结构施工图要求,在工程屋面板阳角处增加5φ12放射筋,放射筋锚入屋面板内2500mm。

2、屋面柱锚固长度过短

解决方案:出屋面柱头锚固钢筋增加倒“U”型箍筋,下锚长度1500mm,每个柱头四条,与柱筋或梁筋焊接。

3、屋面檐口板面筋未按图施工

解决方案:在原结构施工图φ10@200的基础上,再按图纸增加面筋φ12@200,锚入板内1700mm。

4、屋面梁WKL1、L1底筋部分在梁中连接

解决方案:拆除屋面梁侧模,在梁中1/3处,底筋每个连接头处增加一条钢筋与原钢筋绑扎,直径同原梁底钢筋,长度梁跨度的1/3。


5、钢筋位移问题

根据钢筋位移程度,分为3种处理方案:

第一种:钢筋位移在2cm以内

如果钢筋位移在2cm范围内的,用扳手将钢筋按照≥1:6的比例调整到位,保证模板可以支设。严禁采用热处理的方式将钢筋弯曲。

第二种:钢筋位移2cm~4cm

如果钢筋位移在2cm~4cm的,用扳手将钢筋按照≥1:6的比例调整到位,同时采取钢筋根部绑扎“”钢筋的方法进行加固,加筋的直径同原结构钢筋,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。

第三种:钢筋位移大于4cm

如果钢筋位移大于4cm以上,将钢筋根部的混凝土清理干净,用扳手将钢筋按照≥1:6的比例调整到位,同时采取根部结构植筋的方法加固,规格同原钢筋。所植钢筋与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。植筋时先把混凝土表面清理干净,采用比钢筋大一号的钻头钻孔成型,钻孔时在钻头上做好钻孔深度标志,然后吹干净灰尘,植筋胶置入锚孔后,在固化完成前,应按固化期间禁止扰动。