[分享]楼板或者顶板浇筑完成后发现有贯穿裂缝,如何处理这种裂缝?

发表于2018-12-10     1003人浏览     0人跟帖     总热度:228  

一. 楼面混凝土裂缝情况

案例工程楼面裂缝出现在二﹑三﹑四层客厅及卧室地面,有贯通现象,其裂缝位置不一,分布不规则,长度有0.3m~3m不等,角度不一。

楼板或者顶板浇筑完成后发现有贯穿裂缝,如何处理这种裂缝?_1

二、裂缝情况分级

针对裂缝情况轻重程度,我公司组织有关技术人员进行摸排,分成三个级别,便于有针对性的采取加固补救措施。

   一级为1.5-2m有贯通现象;

   二级为0.5-1.5m;这种裂缝不明显、位置不一、角度不一、分布不规则。

   三级为轻微;这种裂缝不明显,仔细观察能看出,它所出现的位置不一、角度不一、分布不规则,长度在0.5m以下。

   顶板裂缝,单独作为一个存在形式,不划分在地面裂缝级别内。

三、裂缝加固方法

1、一级裂缝处理方法

对一级类型的,上下层在同一位置都有裂缝的情况,采用新型碳纤维加固方法,确保结构构件裂缝的控制,以及绝不渗漏。具体操作方法如下:

①用手持磨光机磨去结构表面水泥浆面至粗骨料露出,宽度为裂缝往左右两边分别为200㎜,裂缝端部往外200㎜。

②磨光并清扫干净后,满刷粘贴胶宽度为裂缝往左右两边各150mm,裂缝端部往外150mm。粘贴胶为国产宏富牌专用加固胶。粘贴胶为甲、乙料混合型,颜色为黑色。

③刷胶完成后,一般应稍等一会,即可粘贴碳纤维加固材料。并适当碾压,使之与结构胶充分粘合。碳纤维材料规格为200g/m2。粘贴材料长度为左右两边各150mm,总长度不小于300mm,宽度为100mm,间距为200mm一道。


④在碳纤维表面刷粘贴胶1~2遍,至纤维与胶表面平滑,看不见碳纤维经纬为最佳。

2、二级裂缝处理方法

对于二级裂缝,因为长度在0.5m以上,有些裂缝是上下贯通,但不规则,也没有上下层在同一位置,故采用直接堵漏加固法.组织专业队伍,用工程师结构胶封堵处理。

3、三级裂缝处理方法

对较轻的三级裂缝,长度在0.5以下,没有上下贯通现象。对于此类现象,我们则采用防水宝加固,比例为:防水宝(干粉):水=10:(2~5),操作方法如下:

①清理基层至平整、清洁、无油污、粉尘。

②涂刷第二遍涂层,用涂料较稠,用铁抹子均匀抹压,不得漏涂。

③涂刷第二遍涂层,间隔时间为以第一遍涂层不粘手,不留指痕为准。第二遍涂层比第一遍涂层较稀,但必须搅拌均匀。

④湿润养护,不使涂层过早失水,并作好保护措施。

4.顶板裂缝的加固方法

顶板裂缝分布不规则,而且加固是仰面朝上,不便于采用挤压方式封堵,故采用环氧树脂胶泥修补加固的方法,环氧树脂胶泥配制方法:将环氧树脂、邻苯二甲酸、二丁脂,二甲苯按比例配制,放置在容器内,调合均匀后,加入乙二胺,再搅拌均匀,即可使用,配制量以1h内能使用完毕为宜。具体操作方法如下:

①用云石机沿顶板裂缝,切成v字槽,深为3mm,并清理灰尘。如表面潮湿,可用喷灯烘烤干燥,以保证环氧树脂胶泥与混凝土粘结良好。

②用刮刀填塞胶泥分二~三次填平v字槽,每次间隔时间不低于1h。

③将补平的裂缝,向左右两边刮胶水泥腻子,宽度为100mm,总宽度不小于200mm。刮水泥腻子与最后一遍填塞胶泥间隔时间不小于1h。

④按刮腻子的宽度、粘贴玻纤网格布、 玻纤网格布粘贴,应由中间向两边抹压严实。

⑤刮表面水泥腻子使网格布不外露为合格。

四、质量要求

1.所有加固材料,必须有产品合格证书、盖有CAL和CMA印章的法定检测部门出具的检测报告和进场验收记录。

2.加固部位无空鼓,裂纹,并灌水试验,达到不渗水为合格。

3.表面无破损、剥落等现象。

4.地面加固的碳纤维网和顶板加固的玻纤网格布不得外露,外观应表面洁净、接茬平整。

五、质量保证措施

1.组织以项目经理为组长、由生产经理和技术员为副组长的质量领导小组,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,以质量管理为中心环节,确保质量达到合格要求。

2.由公司选派有专业加固和补漏施工经验的施工队长带队,施工人员由队长选派。确保施工人员业务素质高、技术经验丰富,不合要求的予以退场。施工人员暂定为30人。

3.严格执行管理程序,要求每个工人 保证操作面和工序质量,上道工序不经验收,禁止下道工序作业。

4.原材料进场后,必须经严格的检查验收,检查有关产品合格证、检验报告及有关质保资料,合格后方可使用,不合格的材料,坚决退场。

5.严格执行“三检制度”。即自检、互检和专检,没有自检和互检,专检不予检查,并停止下道工序施工。

6.专检人员在发现问题后,及时指导操作人员分析原因,找出薄弱环节,制定对策,达到以预防为主的目的。

7.对每项加固措施,在施工前,先作出样板,经质监站、现场监理及业主现场领导验收确认后,方可正式全面施工。

8.加强成品保护工作,在必须进行保护的成品处,标示醒目的警示,提示来往人员及交叉作业人员的注意。

六、成品保护

1.加固施工完成后,后续工序与其他正在进行的工序应注意对成品进行保护。特别是地面碳纤维加固,在48h内禁止踩踏或小推车碾压,避免损坏加固层。

2.确需在加固后的表面行走或推车,可用脚手板垫空,确保不损坏加固层。

3.防止在加固浆料凝固期内,施工用水浸入加固部位,影响粘结效果。

4.凝固后的加固部位,用草帘覆盖,并适当浇水养护。特别是水泥胶凝材料的养护,确保不烧浆。

七、安全与文明施工

1.施工人员应遵守施工现场各项安全生产,环境保护管理制度,服从现场的统一管理。

2.进入现场必须戴安全帽。

3.使用电动切割工具,必须戴好防护眼镜和绝缘手套,穿绝缘鞋。工具发生故障时,非机电维修人员不得从事维修工作。

4.地面打磨后,应及时清理,每道工序做到活完场地清。

5.顶板加固作业时,使用脚手工具,必须检查是否平稳、牢固、确保安全。

6.配制促凝剂时,操作人员要戴口罩、手套。

7.需用手接触促凝剂的砂浆时,需戴胶皮手套。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20