检测尺(靠尺)使用方法

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_1

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_2

检测尺外观图 图1-1

     检测尺为可展式结构,合拢长1米,展开长2米。用于1米检测时,推下仪表盖。活动销推键向上推,将检测尺左侧面靠紧被测面,(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米,摆动灵活即可)。待指针自行摆动停止时,直读指针所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差,每格为1毫米。2米检测时,将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上,直读指针所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差,每格为1毫米。如被测面不平整,可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。

1、墙面垂直度检测

    手持2m检测尺中心,位于同自己腰高的墙面上,但是,如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时,应将其往上延伸相同的高度。参照示范图1-2,图1-3进行检测。(砖砌体、混凝土剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_3

 图1 -2 垂直度检测示范图

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_4

图1-3  垂直度检测放大示范图

    当墙面高度不足2m时,可用1m长检测尺检测。但是,应按刻度仪表显示规定读数,即使用2m检测尺时,取上面的读数;使用1m检测尺时,取下面的读数,参见示范图1-4。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_5

垂直度刻度仪表示范图 图 1-4

    对于高级饰面工程的阴阳角的垂直度也要进行检测。检测阳角时,要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;检测阴角时,要求检测尺离开阴角的距离不大于100㎜,当然,越接近代表性就越强。

2、墙面平整度检测

     检测墙面平整度时,检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测(参照2.4契形塞尺)。每处应检测三个点,即竖向

一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。参照示范图1-5,图1-6,图1-7进行检测。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_6

图1-5  竖直检测墙面平整度

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_7

图1-6  向左45°检测墙面平整度

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_8

向右45°检测墙面平整度 图 1-7

    平整度数值的正确读出,是用楔形塞尺塞入缝隙最大处确定的,但是,如果手放在靠尺板的中间,或两手分别放在据两端1/3处检测时,应在端头减去100㎜以内查找最大值读数;参照示范图1-8进行检测。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_9

端头减去100㎜后测定墙面平整度 图 1-8

   如果将手放在检测尺的一端检测时,应测定另一端头的平整度,并取其值的1/2作为实测结果。(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上,所不同的是受检混凝土柱子的正面及侧面,各斜向检测两处平整度)。

3、地面平整度检测

     检测地面平整度时,与检测墙面平整度方法基本相同,仍然是每处应检测三个点,即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。其他等方法参照1.2条进行检测。所不同的是遇有色带、门洞口时,应通过其进行检测。参照示范图1-9,图1-10,图1-11,图1-12进行检测。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_10

顺直方向通过色带平整度检测示范图 图 1-9

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_11

向左45°检测地面平整度 图 1-10

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_12

向右45°检测地面平整度 图 1-11

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_13

端头减去100㎜后测定地面平整度 图 1-12

4、水平度或坡度检测

     视检测面所需要使用检测尺的长度,来确定是用1m的,还是用2m的检测尺进行检测。检测时,将检测尺上的水平气泡朝上,位于被检测面处,并找出坡度的最低端后,再将此端缓缓抬起的同时,边看水平气泡是否居中,边塞入楔形塞尺,直至气泡达到居中之后,在塞尺刻度上所反映出的塞入深度, 就是该检测面的水平度或坡度。

参照示范图1-13,图1-14,图1-15,图1-16检测。还可利用检测尺对规格尺寸不大的台面,或长度尺寸不大的管道水平度、坡度进行检测。

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_14

用1m检测尺检测地面水平度或坡度 图1-13 

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_15

用1m检测尺检测地面水平度或坡度后气泡居中示范图     图1-14 

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_16

用2m检测尺检测地面水平度或坡度 图 1-15 

施工常用靠尺(检测尺)的正确打开方式~_17

用2m检测尺及塞尺检测地面坡度 图 1-16 

5、仪表指针偏差校正方法

     垂直检测时,如发现仪表指针数值偏差,应将检测尺放在标准器上进行校对调正,标准器可自制、将一根长约2.1米水平直方木或铝型材,竖直安装在墙面上,由线坠调正垂直,将检测尺放在标准水平物体上,用十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝,使气泡居中。