wzp7804

大家注意03G-1图集第65页,非框架梁L配筋构造,当梁下部钢筋满足不了12D时,如何处理呢,在其图中有个小注:当下部纵筋直锚长度不足时可弯锚,那么弯锚的弯折段长度有无规定呢,其下面有个标注,但那标注是加了括号的---是否与其下(括号内的数字用于弧形非框架梁,对于直线形的则不受限制呢)
见下图

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-13 03:50:44 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

悬转一下吧,不太方便看
左下角那个15d+0.4la是否仅适于弧形梁呢,对于直形梁是否适全呢,
如果适合于直形梁,那么也有些是直段长度是满足不了0。4l的,那么除了改为小的钢筋配筋之外,还有别的方法吗

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-13 03:50:44 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

3

楼主非常的细心,这页我也看了多次了,还没注意到这个问题。不过这种情况应该不常见吧,试想一下,如果底筋满足不了0.4l的话顶部钢筋也就满足不了0.4l。
如果真的出现了这种情况,我想可以把支座梁加腋来增加锚固长度。

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-13 03:50:44 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

4

楼上提的那个建议也不错,不过还不如把钢筋代换来的快些,
那么,此处括号的数字是如何来理解的呢

奖励      

  •    Zj10006352  奖励于 2006-05-13 06:50:08 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

5

各位还有什么不同意见与见解吗

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 06:58:22 中     

 当前离线   发表于2006-05-13  | 只看该作者      

6

图集要求比较清楚,这种情况施工中并不少见,处理方法一般是由设计解决(出具变更或洽商):加大柱截面、减小钢筋直径(提高等级或增加数量)、就这样不满足图集要求。

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-14 07:09:38 中     

 当前离线   发表于2006-05-14  | 只看该作者      

7

但那个15d与0.4la又何必加个括号呢,加括号不是又与下边的说明相对应了吗

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-15 01:25:50 中     

 当前离线   发表于2006-05-14  | 只看该作者      

9

我的理解是,括号内的数字仅用于弧形非框架梁,对于直非框架梁,在处梁底筋受压,下部直锚12D就完全可以了,而弧形梁的受力较直形梁复杂,故图集按0.4倍考虑.
当直形梁直锚不满足12D或弧形梁不满足0.4倍时,要请设计改一图纸了.

奖励      

  •    mingong  奖励于 2006-05-15 05:47:13 中     