小弟正在做的一个厂房工程为1~21×A~F轴,在6、17轴处设两条后浇带,12轴有一道变形缝,因此可看个一个单位工程分为四段,可现在只施工1~17轴,18~21轴要等这边做完后再开始施工,所以现在有两个疑问:
1、资料怎么整理?两边的施工时间相差近一年,资料是不是可以统一整理呢?监理倒是说没有关系,可我总觉得悬乎。
2、17轴处两边的施工时间相差这么久,那此处的后浇带是不是可以省略呢?
谢谢!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    xf68  奖励于 2006-05-12 03:34:08 中     

 当前离线   发表于2006-05-11  | 只看该作者      

2

资料的本质是要反映现场的实际已备后查,所以资料必须跟现场的进展情况同步,这里质量检验评定资料与施工日志等过程资料必须是闭合的,从时间上不能有冲突。只要是施工不违反了施工规范和设计要求就可以大胆的去按照现场的实际去整理资料。单位工程的验收可以等到全部做完了在做,后浇带是图纸上要求的所以资料必须有,而且时间上必须和实际一致,只有这样资料出现冲突的几率才会最少,最后交工才容易。

奖励      

  •    yu7201  奖励于 2006-05-12 05:12:41 中     

 当前离线   发表于2006-05-11  | 只看该作者      

3

这个问题现在的GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准已经考虑了,你可以分为两个子单位工程验收(最后合并为一个单位工程):
4 建筑工程质量验收的划分
4.0.1 建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程分部(子分部)工程分项工程
和检验批
4.0.2 单位工程的划分应按下列原则确定
1 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工

2 建筑规模较大的单位工程可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位
工程

奖励      

  •    yu7201  奖励于 2006-05-12 05:12:41 中     

 当前离线   发表于2006-05-11  | 只看该作者      

4

按施工的先后顺序做资料就可以了。
建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批。
由以上可知也就是把整个工程看做是一个单位工程,把地基基础工程等看做是一个分部工程,把土方工程等看做是一个子分部工程,把土方开挖看做是分项工程,然后可根据施工及质量控制和专业验收按楼层、施工段、变形缝等划分检验批。已施工的部分该怎么做怎么做(同步)等另一部分施的时候,也按此方法划分。只是我与楼上的想法不同,我认为不应看做是两个子分部工程,还是属于一个单位工程之中,待工程完工后,从资料上来前,只是同一分部工程分成了分成了两部分,但是我所说的分成了两部分,只是从时间上有所不同,其它的没有什么。这一点我与二楼的观点基本相同。
到于你所说的是不是就不用后浇带了?其实一般的工程施工都以变型缝为分界点,当然以后浇带为分界点也未常不可,只是我觉得该后浇带已无必要使用,你可以和设计院商量一下,听听设计院的意见,是否应该做个变更!