底板后浇带内钢筋是否断开?请用规范讲话。

发表于2006-05-09     18960人浏览     22人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 03:53:37

 发表于2006-05-09   |  只看该作者      

2

钢筋接头位置按规范、图集执行,跟后浇带没关系。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 04:10:40

 发表于2006-05-09   |  只看该作者      

3

此言差矣!沉降后浇带的作用就是为了防止结构体不均匀沉降,钢筋连接的话还有什么作用呢?不过我看到论坛上说可以不截断,故提出此问,请用规范讲话

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 06:26:45

 发表于2006-05-09   |  只看该作者      

4

底板后浇带内钢筋为什么要断开?图纸上是断开的吗?这种可能几乎没有。底板后浇带钢筋不能断开,后浇带位置的钢筋应按图纸施工,钢筋接头不应放在后浇在位置。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 06:26:45

 发表于2006-05-09   |  只看该作者      

5

看图集,上面有处理方法的,后浇带处不应有搭接的!!!!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 14:12:19

 发表于2006-05-10   |  只看该作者      

7

我认为后浇带的钢筋是不断开的!

奖励      

  • 奖励于 2006-05-10 18:04:23

 发表于2006-05-10   |  只看该作者      

8

提出这个问题的同志你最好不要干工程了.

奖励      