施工过程控制:

1、进场砂石、水泥、钢筋原材料按管理标准上垫下盖妥善保管。

钢筋采用示HPB300、HRB400钢筋。钢筋必须具有出厂合格证明,使用前应对钢筋进行随机抽检作力学性能试验,满足规范要求后方可投入使用。

喷射混凝土材料要求

水泥:应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于32.5MPa;

砂:应采用坚硬耐风化的中砂或粗砂,细度模数宜大于2.5,干法喷射时,砂的含水率宜控制在5%~7%;

石:应采用坚硬耐风化的碎石或卵石,粒径不宜大于15mm;当使用碱性速凝剂时,不得使用活性二氧化碳的石材;

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法277.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法280.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法282.png

施工过程控制:

2、钢筋加工机械使用全自动钢筋调直切断机、弯曲机。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法310.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法312.png

施工过程控制:

3、基坑开挖前测量放线,坡顶线撒白灰。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法334.png

施工过程控制:

4、使用挖掘机修坡,土质不好或平整度较差的区域人工进行精平,平整度控制在5cm以内,修坡过程中严格控制坡率,清理表面虚土。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法398.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法401.png

施工过程控制:

5、施工期间为重庆当地雨季,天气多变,修坡完成后及时进行第一次喷射作业,避免因雨水冲刷导致边坡失稳。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法454.png

施工过程控制:

6、第一次喷射混凝土达到强度后,精确放孔位并喷漆标识。

成孔作业选用履带式潜孔钻机,该机械成孔作业效率高,成孔精度高,具备清孔功能、倾角检测功能、深度检测功能,并能适应各种复杂地质进行转运、成孔作业。钻孔:锚杆与水平面按设计倾角20°向下钻进,最上排锚杆距坡顶1.0m,最下排锚杆距坡底不大于2.0m,也不宜小于0.5m。锚孔水平方向孔距误差不应大于20mm,垂直方向孔距误差不应大于20mm;锚杆孔深不应小于设计长度;宜超过设计长度0.5m;锚孔宜一次性钻至设计长度,确保锚固段进入稳定中等风化岩层及破裂线内;钻孔后应将孔清理干净,并用压风机吹干,成孔后及时放置锚杆、灌浆,间隔时间不得大于2天;

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法756.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介_1

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法761.png

施工过程控制:

7、成孔验收完成后,进行锚钉安装和钢筋网安装作业,重点控制锚钉尺寸、钢筋网安装质量,钢筋原材、钢筋连接、钢筋安装质量控制标准按主体工程钢筋质量控制标准执行。组装前,钢筋应除油污、去锈,严格按设计尺寸下料,每根钢筋长度误差不应大于50mm;钢筋应按一定规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔2.0m设一定位支架;锚钉钢筋通常设置,钢筋网绑扎连接;安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲,杆体放入角度与钻孔角度保持一致;杆体插入孔内深度不应小于锚杆设计长度的95%,杆体安放后不能随意敲击、插拔,不得悬挂重物。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1011.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1014.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1016.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1019.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1022.png

施工过程控制:

8、锚钉安装完成后,为避免塌孔,使用注浆机及时灌注水泥浆,现场拌制水泥浆,通过技术人员指导和设置配合比标志牌的方式控制注浆配合比。本工程部分区域土质松散,一次注浆后及时补浆,直至在水泥浆初凝前将浆液注满。采用M30水泥浆,水泥宜用普通硅酸盐水泥,其强度不低于42.5MPa。不得使用高铝水泥;不得使用污水;注浆压力0.5Mpa。锚杆的水泥砂浆保护层厚度不小于30mm。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1209.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1212.png

施工过程控制:

9、注浆完成后,及时喷射土钉墙混凝土面层,防止钢筋暴露时间过长导致钢筋锈蚀。通过定位桩控制喷射混凝土喷射厚度,设置配合比标识牌和容器称重控制喷射混凝土配合比,设置施工缝避免早晚温差过大混凝土开裂。喷射前预埋泄水孔,并使用塑料袋封堵泄水孔,避免喷射混凝土堵塞泄水孔。

喷射混凝土作业应符合下列规定:①喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm。②喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6-1.0m。③喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7h。④钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度20mm,钢筋网与土钉应连接牢固。混合水中不应含有影响水泥正常凝结于硬化的有害杂质,不得使用污水及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按 计算超过混合用水重量1%的水。

喷射完成后使用靠尺检查表面平整度在2cm以内。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1603.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1606.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1608.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1611.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1613.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1615.png

施工过程控制:

10、喷射完成后根据天气情况及时进行养护,覆盖土工布每日至少洒水四次保持七天以上,避免混凝土开裂增强边坡混凝土强度。使用回弹仪判断混凝土达到90%强度后方可进行下一层开挖,避免边坡失稳;砌筑挡水坎避免雨水冲刷边坡基坑积水。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1729.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1732.png

重庆世通大厦边坡支护工程简介_2

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1737.png

施工过程控制:

11、施工完成后,及时进行锚杆拉拔试验,抗拔力必须达到86KN以上,说明土钉墙能充分保障边坡的稳定性。

重庆世通大厦边坡支护工程简介-重庆世通大厦边坡支护工程详细做法1791.png


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20