[分享]施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法

发表于2018-11-21     441人浏览     1人跟帖     总热度:126  

  • 穿墙的软防火材料处理

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_1

  • 桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_2

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_3

  • 首端接地做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_4

  • 末端接地良好,标识明确

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_5

  • 桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确。

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_6

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_7

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_8

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_9

电机进线

电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善。

金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件。点这免费下载施工技术资料

  • 工艺到位接地完善

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_10

  • 接地正确

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_11

  • 锁口牢固工艺完善

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_12

  • 工艺到位接地完善

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_13

屋面避雷网安装

基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求。

专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。其二,可让避雷网自由伸缩。

避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。

  • 支撑点讲究

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_14

  • 引下线标

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_15

  • 温度补偿做法正确

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_16

  • 转角方式正确

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_17

  • 变形缝

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_18

  • 伸缩缝处补偿器

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_19

  • 标识正确

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_20

屋面避雷线施工标准规范

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_21

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_22

管根、支吊架根部处理

管线能用吊杆固定的就不要用支架,吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓,然后再加装饰小盖,穿梁过板,加装塑料装饰圈。落地管、落地支架,根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用。

  • 吊杆加装塑料套管,一致美观

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_23

  • 支架根部水泥小台标准整齐

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_24

  • 设备、管道穿墙时的护口做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_25

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_26

  • 吊架、吊杆根部做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_27

  • 电缆桥架穿墙板封堵做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_28

  • 管道穿墙时的保温及护口做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_29

  • 管道在顶棚及墙面的护口做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_30

  • 电缆桥架穿墙封堵

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_31

  • 母线穿墙封堵

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_32

  • 管道穿墙护口做法

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_33

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_34

  • 吊杆根部做法

点这免费下载施工技术资料施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_35

  • 支架根部水泥小台标准整齐

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_36

室外接地测试点设置

室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事。一不应突出建造物过多,二要测试方便,三要与外墙浑然一体,美观亮丽,四要标识清晰。设置得好也可起到锦上添花的作用。

  • 防雷测试点规范美观

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_37

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_38

配电柜、配电箱的处理

独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;

3)电缆要挂牌,标明从哪来到哪去;

4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;

5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;

6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。

  • 标识清晰、挂牌完整、布线整齐

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_39

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_40

  • 零线和保护地线经汇流排配出

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_41

  • 布局整齐、间隔均匀

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_42

管道、设备、油漆颜色与标识

在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料。在地下室机房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架,是值得研究的问题。一些对颜色没有严格要求的管线,如果颜色配置的好,将对观感起到很好的作用,色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉。强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美。各类管线标识、文字与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用。

  • 共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳。

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_43

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_44

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_45

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_46

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_47

施工很规范,标识牌清楚,一个好的机电安装施工做法_48


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-21   |  只看该作者      

2

桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20