[分享]优秀的屋面工程,细节决定成败!

发表于2018-11-12     1052人浏览     1人跟帖     总热度:1013  


优秀的屋面工程,细节决定成败!_1
混凝土面层屋面
优秀的屋面工程,细节决定成败!_2
隔热板屋面层
优秀的屋面工程,细节决定成败!_3

混凝土面层屋面
优秀的屋面工程,细节决定成败!_4

优秀的屋面工程,细节决定成败!_5

优秀的屋面工程,细节决定成败!_6

广场砖面层屋面
优秀的屋面工程,细节决定成败!_7

优秀的屋面工程,细节决定成败!_8

优秀的屋面工程,细节决定成败!_9

广场砖面层样板屋面样板区
一、工序
基层处理→找坡层→找平层→第一道防水层(SBS柔性防水卷材)→第二道防水层(SBS柔性防水卷材)→界面层→保温层→混凝土保护层→广场砖铺设→清洗
优秀的屋面工程,细节决定成败!_10

关键工序一:屋面坡向二次深化设计
优秀的屋面工程,细节决定成败!_11

工程实景图
优秀的屋面工程,细节决定成败!_12

按图施工
优秀的屋面工程,细节决定成败!_13

深化设计
优秀的屋面工程,细节决定成败!_14

优秀的屋面工程,细节决定成败!_15

石材屋面排版
优秀的屋面工程,细节决定成败!_16

优秀的屋面工程,细节决定成败!_17

优秀的屋面工程,细节决定成败!_18

优秀的屋面工程,细节决定成败!_19

优秀的屋面工程,细节决定成败!_20

广场砖屋面排版
关键工序二:屋面施工需调整的标高
在屋面施工检查中,常发现有设备基础低于防水层,出屋面烟道、排气道距屋面保护层高度不统一,管道套管上口在保护层下,女儿墙泛水高度不足又凿除墙面粉刷层或贴面等情况。因此在屋面找坡施工前,要根据屋面找坡情况,结合各构造层厚度,提前确定各部位标高:
1、水落口杯上口(或底部)高度;
2、穿墙过水孔的高度;
3、出屋面门槛高度;
4、设备、广告支架基础高度;
5、屋面风机房进风口底部标高;
6、出屋面管道套管高度;
7、烟道、排气道收口高度;
8、屋面女儿墙栏杆下口反梁高度;
9、外墙、女儿墙粉刷、贴面预留高度等。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_21

优秀的屋面工程,细节决定成败!_22

优秀的屋面工程,细节决定成败!_23

关键工序三:屋面施工需进行的定位
屋面施工工序复杂,如出屋面构造物结构施工或排气管网预埋在前,保护层广场砖或分格缝施工在后,经常出现广场砖与女儿墙、构造物接缝处大小头,透气管不在分格缝十字居中位置,影响观感,因此:
1、女儿墙、烟道、排气道、风井及设备、广告支架基础等施工前均应严格按轴线放样、定位,保证其各边的平行垂直;
2、屋面排气管网定位应与保护层分格缝上下统一,并提前将定位线引至女儿墙上,便于核对,或直接采用暗埋式排气管,引到风帽或女儿墙上。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_24

优秀的屋面工程,细节决定成败!_25

二、细部节点
优秀的屋面工程,细节决定成败!_26

优秀的屋面工程,细节决定成败!_27

混凝土面层屋面
石材风帽
优秀的屋面工程,细节决定成败!_28

风帽正面图
优秀的屋面工程,细节决定成败!_29

风帽侧面图
优秀的屋面工程,细节决定成败!_30

石材风帽造价为:根据材料档次在300~500元左右,与粉刷风帽成本价相当。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_31

优秀的屋面工程,细节决定成败!_32

粉刷风帽全景
优秀的屋面工程,细节决定成败!_33

粉刷风帽
通气管安装
优秀的屋面工程,细节决定成败!_34

优秀的屋面工程,细节决定成败!_35

优秀的屋面工程,细节决定成败!_36

通气管全景
优秀的屋面工程,细节决定成败!_37

优秀的屋面工程,细节决定成败!_38

不合理构造做法
优秀的屋面工程,细节决定成败!_39

优秀的屋面工程,细节决定成败!_40

推荐做法
注意事项:
施工时应注意避免,通气管与风帽交错;在屋面板预留洞口时,通气管应绕开风帽最大边缘处留设洞口或套管。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_41

通气管根部处理
优秀的屋面工程,细节决定成败!_42

根部石材两块拼做法
优秀的屋面工程,细节决定成败!_43

根部石材整体做法(推荐做法)
优秀的屋面工程,细节决定成败!_44

根部石材小块拼做法
优秀的屋面工程,细节决定成败!_45

排气管要求设置在屋面分格缝中间,做到居中安装。
排气管安装
优秀的屋面工程,细节决定成败!_46

排气管要求设置在屋面分格缝中间,做到居中安装
排气管排列安装
优秀的屋面工程,细节决定成败!_47

优秀的屋面工程,细节决定成败!_48

优秀的屋面工程,细节决定成败!_49

优秀的屋面工程,细节决定成败!_50

优秀的屋面工程,细节决定成败!_51

优秀的屋面工程,细节决定成败!_52

屋面水落口采用平箅子
屋面水落口堵塞
优秀的屋面工程,细节决定成败!_53

优秀的屋面工程,细节决定成败!_54

优秀的屋面工程,细节决定成败!_55

优秀的屋面工程,细节决定成败!_56

优秀的屋面工程,细节决定成败!_57

泛水构造做法
优秀的屋面工程,细节决定成败!_58

面砖弧形
优秀的屋面工程,细节决定成败!_59

混凝土弧形
优秀的屋面工程,细节决定成败!_60

地砖直角
优秀的屋面工程,细节决定成败!_61

面砖直角
优秀的屋面工程,细节决定成败!_62

混凝土弧形
优秀的屋面工程,细节决定成败!_63

屋面构架
优秀的屋面工程,细节决定成败!_64

优秀的屋面工程,细节决定成败!_65

屋面构架双重滴水处理
优秀的屋面工程,细节决定成败!_66

优秀的屋面工程,细节决定成败!_67

屋面构架面砖细部处理
屋面雨蓬
优秀的屋面工程,细节决定成败!_68

优秀的屋面工程,细节决定成败!_69

屋面风机
优秀的屋面工程,细节决定成败!_70

屋面风机安装注意事项:
1、为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧,措施:
a、采用双管制安装,在风机左、右侧各安装一根管;
b、定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求;
c、部分风机接线端子进行换位改型。
2、电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm。
3、风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。
4、在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。
5、风机口处加装防雨罩,后安装防护罩(钢板网)。
三、工程实景图
优秀的屋面工程,细节决定成败!_71

优秀的屋面工程,细节决定成败!_72

风机电机电源安装位置与风机电源接口不在同一侧;风机锈蚀严重。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_73

优秀的屋面工程,细节决定成败!_74

1、风机电源安装位置与风机电源接口不在同一侧;
2、露天风机电源管没有防水弯,金属软管超过80cm长;
3、风机与金属风管在软接处没有进行接地跨接。
优秀的屋面工程,细节决定成败!_75

优秀的屋面工程,细节决定成败!_76

屋面景观灯做法
优秀的屋面工程,细节决定成败!_77

擦窗机轨道基础做法实景图
屋面桥架
优秀的屋面工程,细节决定成败!_78

电缆桥架成品保护警示标识
优秀的屋面工程,细节决定成败!_79

屋面冷却塔(阀门、仪表、管道排列成行成线)
优秀的屋面工程,细节决定成败!_80

管道支架接地,根部收口
优秀的屋面工程,细节决定成败!_81

优秀的屋面工程,细节决定成败!_82

优秀的屋面工程,细节决定成败!_83

栈桥(注意根部收口和防雷接地)
优秀的屋面工程,细节决定成败!_84

优秀的屋面工程,细节决定成败!_85

优秀的屋面工程,细节决定成败!_86

优秀的屋面工程,细节决定成败!_87

水簸箕

优秀的屋面工程,细节决定成败!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

      扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
      分享至

      分享到微信朋友圈 ×

      打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
      请点击右上角按钮 ,选择 

       发表于2018-11-14   |  只看该作者       筑龙币+20

      2

      屋面工程优秀做法照片

      北极星闪闪

      黑龙江 黄浦区 | 工程造价

      5 关注

      999+ 粉丝

      999+ 发帖

      206 荣誉分

      该博主未添加简介

      猜你爱看

      添加简介及二维码

      简介

      还可输入70字

      二维码(建议尺寸80*80)

      发站内信息

      还可输入140字
      恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
      分享
      入群
      扫码入群
      马上领取免费资料包
      2/20