[分享]低温环境,钢筋施工怎么办?

发表于2018-11-02     203人浏览     1人跟帖     总热度:118  

现在气温越来越低,对钢筋施工的影响极大,今天大家就一起来看看低温环境中,钢筋施工都要注意些什么吧。

钢筋施工一般规定

1.钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。

2.钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊等方法。

3.负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强管理和检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

4.当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。

钢筋负温冷拉和冷弯

1.钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用控制应力方法;不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。

2.在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。

钢筋负温焊接

1.雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

2.热轧钢筋负温闪光对焊,宜采用预热→闪光焊或闪光→预热→闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热→闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光→预热→闪光焊。

3.钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。采用较低变压器级数,宜增加调整长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,并宜减慢烧化过程的中期速度。

4.钢筋负温电弧焊宜采取分层控温施焊。热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在150~350℃之间。

5.钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列规定:(1)帮条与主筋之间应采用四点定位焊固定,搭接焊时应采用两点固定;定位焊缝与帮条或搭接端部的距离不应小于20mm;(2)帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满;(3)焊接时,第一层焊缝具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好;平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧;在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊;(4)帮条焊头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的30%,焊缝宽度不应小于钢筋直径的70%。

6.钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列规定:(1)焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣;(2)焊接时,宜采用几个接头轮流施焊;(3)加强焊缝的宽度应超出V形坡口边缘3mm,高度应超出V形坡口上下边缘3mm,并应平缓过渡至钢筋表面;(4)加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。

7.HRB335和HRB400钢筋多层施焊时,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的长度应比前一层焊道的两端缩短4~6mm。

8.钢筋焊接安排在室内(钢筋对焊车间)进行。钢筋焊接车间三面围护,顶部以金属瓦覆盖,做到既防雨雪、有防风(缺口处为背风面);钢筋对焊时采用预热--闪光焊接工艺。在闪光过程开始前,先将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,利于闪光过程的顺利进行。对焊时,钢筋的调伸长度增加10%,变压器级数降低一级,预热时的接触压力作适当提高,预热间歇时间也适当延长;钢筋对焊后的接头均加盖岩棉(或石灰粉)保温,使其缓慢冷却,避免立即碰到冰雪; 钢筋在加工、运输和绑扎过程中,应注意防止产生撞击和划痕,破坏钢筋的原有性能;露天堆放的钢筋采取护盖措施,防止表面结冰。浇筑混凝土前,先清除钢筋表面的积雪、冰块;钢筋绑扎成型后尽快进入下道工序的施工。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-02   |  只看该作者      

2

钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20