[分享]土钉墙施工控制要点!

发表于2018-10-31     896人浏览     0人跟帖     总热度:279  


土钉墙是在我们工程施工中常见的一种支护形式,但是其施工质量的好坏直接影响着边坡的稳定,所以在施工中必须严加控制,保证安全,今天我就结合我个人的一点经验跟大家聊聊其质量控制要点。
土钉墙分单一土钉墙和复合土钉墙,今天我主要跟大家谈谈单一土钉墙。
土钉墙施工控制要点!_1

单一土钉墙由钢筋土钉,钢筋网片及喷射砼组成,其支护的最大深度不应超过10米。其主要控制的控制点我总结如下:
一、坡面进行严格控制
土方面坡度必须满足图纸要求,每步开挖深度不宜大于2000mm。开挖完毕必须进行人工修坡,保证坡面平整。
二、土钉的控制
土钉必须按照图纸设计要求进行施工,满足图纸要求的长度。如果因为土质情况无法满足图纸要求,必须征求设计意见,进行补钉处理。
土钉的角度一般与水平面的夹角为15度,这样能充分增加土钉的抗抗拉拔力。
钢筋土钉必须制作保护层支架,距离端部不大于500mm,中间不大于2000mm,端部附加焊接拐尺长度一般不小于每边200mm。
土钉墙施工控制要点!_2

土钉必须保证注浆饱满,一般分两次注浆,浆液水灰比不大于0.5。
三、钢筋网的控制
钢筋网片必须绑扎牢固,十字交叉点全部扎牢,这里特别强调一点,钢筋网片一定埋设在土钉墙砼的中部位置,能充分增加钢筋网片的握裹力。
土钉墙施工控制要点!_3

四、加强筋的控制
水平加强筋应该与土钉的间距保持一致,必须与土钉两侧的拐尺进行焊接,焊接单面焊满足12d要求。竖向加强钢筋间距不大于3000mm,与横向钢筋绑扎牢靠,并且在顶部砸设长度不小于1000mm的钢筋棍与竖向加强筋连接牢固,钢筋棍之间附加一根横向钢筋增加整体抗拉下滑能力。
五、钢筋网片、横加强筋、竖加强筋位置关系
从外向里为竖向加强筋、横向加强筋、钢筋网片,三着位置关系不可颠倒。
六、砼的控制
土钉墙砼强度必须符合图纸要求,厚度必须严格进行控制,一般埋设控制点进行控制。坡面保持平整,砼厚度均匀。土钉墙必须留设同条件及标养试块。同条件试块满足要求后方可进行下一步施工。土钉墙砼必须喷水进行养护,一般养护不少于7天。
七、土钉墙安全控制
一般我们应该委托第三方进行位移监测,设置预警值,保证边坡安全。
边坡位置设置排水沟,防止雨水灌槽。

土钉墙施工控制要点!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20