[分享]藏在"合格"下的隐患,施工垂直运输必须引以为戒!

发表于2018-10-31     292人浏览     0人跟帖     总热度:10  

作为建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备,随着建筑高度的不断攀升,施工升降机的使用率急剧加大。施工时 ,若不重视其安全性,则会导致事故发生。

10月4日上午,湖北省天门市北湖轩1号楼项目工地,董事长胡某和儿子等3人乘坐施工电梯检查工程质量时,发生施工电梯高空坠落事故,共造成3人死亡,目前事故原因正在调查中。

据悉,今年5月,发生事故的电梯安装后,曾由中安检测中心湖北有限公司进行过首检,当时电梯高约40m,经检测是合格的;今年8月,受天门市住建委委托,该公司又对天门工地上的施工电梯进行巡检,此时该部电梯高度约为80m,经检测也是合格的。

藏在

事发后,湖北省住建厅发布了《关于进一步加强建筑施工安全生产的通知》,对该起事故作出批示,要求妥善做好善后工作,查明事故原因,举一反三,对全省施工电梯进行全面排查,坚决防止安全事故发生。同时提出以下几点要求,以进一步做好安全生产工作。

1、要充分认识安全生产工作的极端重要性,加强对重点地区、重点项目、重点部位、关键岗位的安全检查,督促建筑企业全面落实安全生产主体责任。

2、从即日起,湖北省在建房屋市政工程项目一律暂停使用山东东岳起重消防设备制造有限公司生产的施工升降机,直至质监部门对其产品质量评估合格后,方可恢复使用。

3、各地要对所有在建项目的施工升降机进行排查,对存在安全隐患的,一律暂停使用,直至隐患消除后方可使用。加强对操作人员的检查,操作人员必须持证上岗,并按照规定完成继续教育,严禁违章指挥、违章作业。

4、施工升降机在使用过程中,严格执行乘载人员不得超过9人(含操作司机)的限乘规定,并在施工升降机轿厢内外醒目处悬挂人员限乘标识。

5、进一步加强施工升降机的检测管理,建筑起重机械完成安装、首次附着安装、最大高度顶升加节后应委托有相应资质的检验检测机构进行检测,检测合格后方可使用。

6、严格建筑起重机械“一体化”管理,建筑起重机械设备的租赁、安装(含升降、附着)、拆卸、维修、保养等工作由一家具备相应资质和技术能力的企业组织实施。实行施工总承包的,施工总承包单位全面负责施工现场建筑起重机械“一体化”管理,对“一体化”企业、使用单位的安全生产承担管理责任。

7、进一步加强安全生产监督检查,各地要督促施工单位认真开展深基坑、高支模、起重机械、附着式升降脚手架等危大工程隐患排查和整治,加强对人口密集地段的施工工地的安全检查,不留隐患。

藏在

实际工程中,应对升降机的安全问题应引起重视,只有正确使用升降机才能提高作业效率,也不会因为施工事故而影响人身安全、拖延工期。施工时,应做好以下几方面的防护措施。

01

备齐检查资料

1、安装和拆除方案。

2、省级以上主管部门核发的安全资格证书。 

3、升降机使用说明书原件或复印件。

4、针对安装、拆除人员和升降机司机的安全技术交底

5、基础设计、隐蔽验收及混凝土强度报告。

6、安装完毕的验收记录及主管部门的检测报告。

7、顶升记录。

8、安拆人员应持有特种作业岗位证书。

施工企业监管

02

1、对升降设备进场进行严格把关,且经过相关专业机构检验检测升降设备。

2、将升降设备安全管理制度落实到位,及时对施工升降机维护保养情况进行有效监督管理,避免存在乘坐人员自行操作升降机的违章行为。

3、完善特种作业操作人员管理制度,配备的升降机操作人员和卷扬机操作人员均应持证上岗,并配备充足的操作人员。

4、安全检查制度应落实到位,项目经理带队检查记录应严格按照要求进行,保证时间相符。

5、做好安全管理教育,保证操作人员积极参与日常教育培训。

6、对检查出的隐患积极整改,且应整改到位,及时避免事故发生。

藏在

03

施工现场防控

1、司机在电梯每班首次运行时,分别做空载和满载试运行。

2、梯笼乘人、载物时,尽量使荷载均匀分布,不能超载。

3、升降机运行至最上层和最下层时,不能以碰撞上、下限位开关来实现停止。

4、升降机按规定单独安装接地保护和避雷装置。

5、司机因故离开吊笼及下班时,将吊笼降至地面,切断总电源,并锁上电箱门。

6、楼层门处于常闭状态,当楼层门未关闭时,司机不能开动电梯。

7、确保通讯装置完好,司机在确认信号后方能开动升降机。

8、作业中,任何人在楼层发出紧急停车信号,司机应立即执行。

9、风力达6级以上,停止使用升降机,并将吊笼降至地面。

升降机防护措施

04

1、设有围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等,并定期检查各种安全开关的安全可靠性。

2、施工升降机与各层站过桥和运输通道应在两侧设置两道护身栏杆及挡脚板,并用立网封闭。

3、施工升降机各停靠层均应设置停靠安全防护门,且应保证安全防护门的高度不小于1.8m,并在层门装有联锁装置,即吊笼未到停层位置时防护门无法打开。

4、在底笼周围2.5m范围内设置防护栏杆,在进出口处上部搭设具备防护物体打击能力的防护棚。

5、各层站运输通道或平台须设置50mm厚木板搭设,并使板两头固定。

6、根据升降机说明书设置导轨架顶部自由高度、导轨架与建筑物的距离、附壁架间垂直距离。

7、导轨架安装时应使用经纬仪对施工升降机在两个方向进行测量校准,并将垂直度偏差控制在万分之五以内。

8、使用专用附壁架与结构进行可靠连接,确保锚点强度。

9、设置标明动静荷载的标志牌,严禁超载运行。