[资料]SBS防水卷材与PV100和SAB适用性和优缺点对比

发表于2018-10-26     1455人浏览     1人跟帖     总热度:171  

SBS防水卷材

SBS防水膜是巧妙地混合SBS(Styrene-Butadiene-Styrene)橡胶改性沥青防水与高质量的强化载体。

SBS防水卷材是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料,上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片(粒)料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。

SBS适用范围

1. 聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水,但需通过抗风荷载试验。

3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程;

4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

5. 地下工程防水宜采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

SBS施工要点

1、基面处理:要求干燥(含水率<8%)、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形,节点部位要预先处理;

2、打底涂层:为便于施工和保证涂膜质量,用专用基层处理剂,对基层进行均匀涂布,待其干后(约6-8h),方 可进行涂料施工;

3、涂料施工:用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上,本产品涂覆通常分三遍进行,每遍涂层约为0.5mm厚;涂覆时必须等上一涂 层干透以后(约6-8h)方可进行下一涂层施工;

4、做隔离层:涂层实干后(约3d),在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层(30-50g/m );

5、参考用量:涂料:2.3-2.5kg/m (厚度为1.5mm)基层处理剂:0.2kg/m

SBS注意事项

1、涂料有沉淀,属正常情况,使用时应随用随搅拌;

2、施工温度宜在5℃以上,施工时要保证施工环境空气流通顺畅;

3、涂布过程中,若发现气泡,应在半小时内用针滚将其刺穿,该涂料其有独特的自愈能力,不影响涂膜质量;

4、施工过程中,涂膜应避免接触二甲苯,汽油等有机溶剂。


PV100防水材料

聚乙烯丙纶复合防水卷材热融粘合施工时,应保证聚乙烯膜的熔融接合。主要施工设备有双楔式自动爬行枪、热风焊枪、压出式焊枪等。聚乙烯丙纶复合防水卷材的柔软程度依其规格有较大不同。较薄的卷材比较柔顺,易于施工敷设,较厚的卷材比较硬挺,敷设前需要采用配套的热设备(热风、热辐射),使卷材、柔顺,与基层适应。其中热风适宜于曲率较大的折角部位,热辐射适宜于曲率较小的折弯部位。复杂部位的粘接敷设需采用临时固定方法,还可采用配套预定材料和速粘胶固定技术。

PV100优点

1、apf自粘防水卷材具有更高的撕裂强度和尺寸稳定性,防水性能更优于普通的防水卷材。

2、有独特的抗穿刺性、自愈性和持续的抗撕裂性能。

3、apf自粘防水卷材纵横网状结构设计解决了无胎基HDPE高分子片材施工后容易起皱起鼓的现象。

4、面膜经技术处理,具有照射的性能,即使施工后长时间暴露,也不会影响产品外观质量,时间可达6个月左右。

5、耐高低温性能优异,能适应炎热和寒冷地区的气候变化。优异的延伸性和抗拉性能,适应结构基层的变形。

6、自粘胶层优异的自愈性能和局部自性能大大减少渗漏机率。

7、创新工法选择,可采用干铺、湿铺、空铺及预铺反粘法施工,减少劳动强度,更适应基层要求。

8、宽幅有1m-2m可供选择,减少搭接,施工更快,特别适合大面积施工。

9、环保,施工为冷施工,对环境友好,施工现场隐患。

10、apf自粘防水卷材适用范围地下室、地铁、隧道、水池、屋面、地下车库顶板种植绿化、屋顶花园等工程防水等。

PV100施工要点

1)平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;

2)垂直屋脊的搭接缝,应顺年频率风向搭接;

3)叠层铺贴的各层APF防水卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;

4)搭接缝宜留在后面或天沟侧面,不宜留在沟底。

PV100施工步骤

1、清理基层: 

(1)底板垫层表面应坚实、平整、干净,其平整度要求:D/L≤1/10(其中D为相邻两凸面间的最大深度,L为相邻两凸面间的最小距离)。垫层混凝土浇筑完毕后及时收水压实,表面不得有缺口或孔洞。如不符合,应再进行找平处理。侧墙结构的表面基层需按图纸要求进行找平处理后方可施做防水层。

(2)由于地下室基础垫层铺设防水层的基面可潮湿,但不得有文及时排除儿积聚的具有流动性的明水。防水层不得在雨雪天气条件下施工,应在降雨降雪过程结束后,把所降雨雪扫清,然后方可进行防水层施工。对于混凝土垫层平面,无需等待干燥,初凝后能够上人即可进行铺设。

(3)对于凸出基层表面的坚硬石块、钢筋、管件、螺栓等应由建筑施工单位处理平整,达到基面平整要求。对于低凹不平整的基面,应在低凹处涂抹水泥砂浆进行找平处理。

(4)若基层表面有垃圾、泥沙等杂物,须用笤帚清扫干净。根据现场实际情况,在必要时可采用吸尘器清理基层。

(5)基面的阴阳角应做成50X50mm的倒角

2、弹线:

按卷材的宽度尺寸在基层上弹设卷材铺贴控制线,以确保防水卷材铺展、顺直。

3、空铺卷材:

铺设PV 100预铺式高分子自粘胶膜卷材时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,PV100预铺卷材的特制聚乙烯(PE)板面朝向垫层,耐候颗粒层朝向操作人员,细心校正卷材位置后,进行铺设。根据国家标准《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008)规定,高分子自粘胶膜卷材(PV100)的搭接宽度不小于70mm ;短边搭接采用对接方式,用双虹SHP反应粘结型防水卷材作为对接胶带,对接胶带宽度不小于150mm。

4、卷材搭接处理和节点处理:

(1)相邻的P V100高分子自粘胶膜卷材在长边方向与前一幅卷材的搭接应按照卷材预留自粘边搭接进行铺设,搭接宽度不小于75mm,且不超过自粘搭接边指导线;进行卷材搭接操作时,撕去搭接边上覆盖的隔离膜,保证搭接处干净、干燥、没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,排出搭接的气泡,紧密压实粘牢。重复上述操作,直至平面卷材铺设作业完成。为保证卷材不起空鼓,可根据实际情况采用机械固定与点粘法结合的方式,以达到卷材平整

(2)如果某些搭接边或搭接带未密封好,可用手持热风枪加热搭接边,以增强搭接边的粘结力,并将其压实形成整体。

(3)卷材在铺设过程中,对于PV100卷材的搭接部位,若人为原因导致胶粘层脱落或在长时间阳光曝晒下胶粘层粘性下降,应使用热风机加热粘接或者用密封膏密封此处,按要求铺贴。

5、自检、修补:

(1)施工完毕后要仔细检查防水卷材的密封情况。对破损处及裁口,应将该部位清理干净,待其干燥后再用密封胶盖住破损部如果某些搭接边或搭接带未密封好,可用手持热风枪加热搭接边,以增强搭接边的粘结力,并将其压实形成整体。捆扎钢筋以后的破损部位修补,可先用长柄毛刷进行清扫,然后用另 一长柄毛刷将 PV100 配套粘接胶均匀涂于破损处即可。

(2)对于直径不大于 5mm 的破损部位,采用双虹 LM 材料进行涂刷密封处理即可;对于直径大于 5mm 的破损部位,应按照破损部位的尺寸,以超过破损部位边缘 100mm 把 PV100卷材裁成片状,修补用的片材尺寸不小于75X75mm,并使用格雷斯专用胶粘贴修补;对于的条状穿透划痕破坏,则需要以划痕为中心线,按照以超过破损部位边缘 100mm 把 PV100 卷材裁成条状,修补用的条状片材尺寸宽度不小于 150mm,使用格雷斯专用胶进行粘贴修补;若每平方米出现破损面积超过 50%的较大面积破坏,则须切除破损部位的卷材,按照裁掉的破损部进行大面修补,按照使用格雷斯专用胶粘贴密封。

 (3)卷材在铺设过程中,对于 PV100 卷材的搭接部位,若人为原因导致胶粘层脱落或在长时间阳光曝晒下胶粘层粘性下降,应使用格雷斯 PV100 专用粘接胶均匀涂覆后,按要求铺贴

6、成品保护及安全注意事项:

1.防水工程施工应有防水作业成品的具体措施,作业人员不得边施工边随意破坏已完的各工序成品。工程竣工验收后,应有专人负责维护管理,严禁验收后凿孔、打洞、破坏防水层。

2.铺设完成的防水层直接暴露于阳光下三周以上时间的部位,应采取保护措施,如使用塑料布或其它物料进行覆盖保护。

3.防水工程施工组织设计中除明确技术,质量等要求外,施工单位必须确定施工安全具体措施,并向施工从业人员进行技术安全全面交底。作业班组必须坚持班前安全施工教育和定期安全生产检查,确保无安全事故发生。

4.严禁工地现场使用危害人身健康和危险物品,以及不符环保要求的材料等。


SAB萨博自粘卷材

优点

1、紧固件密封性能(钉孔自闭性能)

2、牢固的层间水密搭接

3、施工简单

4、超长施工暴露时间

5、双重防水保护

6、产品寿命长,耐久性好




扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取