[分享]建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总

发表于2018-10-17     2300人浏览     1人跟帖     总热度:1935  

一、墙柱模板

1、测量放线

1)由测量人员弹出20cm 模板控制线及模板定位边线;

2)离转角10cm 弹大脚垂直度控制线。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_1

大角控制线

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_2

模板边线及控制线

2、墙模板安装 点击☞工程资料免费下载

1)模板内侧与定位线重合;

2)底排螺杆离地面不大于20cm,顶排螺杆距离顶板底部30-35cm,阴角螺杆距离阴角墙面不大于20cm,阳角螺杆距离阳角不大于10cm;

3)木方间距不大于25cm,垂直度不大于3mm。

阴阳角配模

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_3

剪力墙接槎部位配模

3、模板脱模剂

1)每使用2 层涂刷一次脱模剂;

2) 墙模板周转8~9 层更换一次(视模板质量而定)。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_4

涂刷脱模剂

4、柱模板施工

1)木方间距≤200mm,最下端木方距地面≤50mm;

2)最下端钢管(对拉螺杆)距地面≤200mm,间距≤450mm。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_5

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_6

柱模板安装

5、梁柱接头

1)采用多层板定型加工制作,严格控制加工尺寸;

2)槽宽=梁宽+梁侧模×2,槽深=梁高-板厚,背面竖向50×100mm 木方加固。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_7

梁柱节点接头

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_8

梁柱节点模板支设

6、模板检查 点击☞工程资料免费下载

1)螺杆位置及间距符合加固要求;

2)模板垂直度控制在3mm 内;

3)螺帽紧固力矩40~65N•m。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_9

螺帽拧矩检查

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_10

模板垂直度检查

二、墙体模板加固

1、直线型墙体模板

1)螺杆直径不小于φ14,螺帽与螺杆需配套,最下面三排使用双螺帽;

2)拼缝之间需粘贴海绵条,主次龙骨间距要按照方案铺设;

3)距离地面20cm 处设置第一道螺杆,距离顶板底20cm 处设置一道螺杆,两侧距边10cm 处设置一到螺杆。

4)对拉螺杆根据墙体高度、长度等分,间距450mm~500mm 为宜。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_11

直线型模板配模剖面图

2、T 型墙体模板

1)墙垛长度超过30cm 增加一道螺杆,慕板拼缝处用木方压实;

2)其余条件同直线型墙体模板加固。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_12

T 型模板配模剖面图

3、L 型墙体模板

1)墙垛长度超过30cm 增加一道螺杆,慕板拼缝处用木方压实;

2)其余条件同直线型墙体模板加固。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_13

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_14

L 型模板配模剖面图

三、洞口模板

1)采用φ14 以上螺杆加固,螺帽螺杆必须配套;

2)最下面三排需使用双螺帽,拼缝之间贴好海绵条,木方压实;

3)木方间距<225mm 为宜,离地面20cm 设置第一道螺杆,离顶板

底20cm 设置第一道螺杆,两侧距离边角10cm 设置一道螺杆。 点击☞工程资料免费下载

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_15

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_16

洞口模板加固

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_17

洞口模板加固节点

四、模板支撑体系

1)严格按照方案执行,稳固、顺直、规范的支撑体系,确保混凝土浇筑过程中实体结构不移位;

2)在支撑立杆底部加设满足承载力要求的垫块;

3)顶丝伸出立杆顶部不得大于250mm。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_18

垫块

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_19

碗扣式节点

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_20

架体搭设美观、稳固、顺直

五、楼梯模板

1)模板必须煤层清理干净并涂刷脱模剂;

2)模板每6 层更换一次(视模板质量而定);

3)定位和固定木方不得少于两根;

4)模板拼装接缝需平整严密,防止漏浆;

5)斜板底部预留垃圾清扫口。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_21

楼梯模板

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_22

楼梯中间部位加强刚度,防止变形

六、后浇带独立支撑

1)支撑点应位于主要受力构件的边缘;

2)悬挑2m 以内(上部无荷载)可不支撑,悬挑3m 以上需经过计算确定支撑形式及间距;

3)独立支撑在后浇带混凝土浇筑完成,强度达到设计要求后方可拆除。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_23

废旧工字钢支撑

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_24

混凝土圆柱支撑

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_25

混凝土方柱支撑

七、模板早拆支撑体系

1)按早拆支撑体系布置图在地面弹出定位点线;

2)模板拆除时间根据现场同条件试块强度确定,但不应低于设计强度的50%,严禁先拆后支;

3)早拆体系立杆采用油漆涂刷,粘贴标志牌。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_26

早拆头节点图

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_27

早拆头效果图

八、大跨度梁独立支撑

1)大跨度梁独立支撑立杆间距控制在2m 以内,与梁板模板同时支设,构件强度达到100%后拆除;

2)独立支撑上下层位置对齐,避免对构件产生剪切破坏;

3)独立支撑与模板支撑体系不得连接,粘贴标志牌,防止误拆。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_28

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_29

独立支撑效果图

九、工具式吊模

1)根据图纸尺寸利用角钢制作定性吊模模板,统一编号;

2)模板可加工成2 块,施工时连接而成;

3)吊模底部设置混凝土撑块,保证在混凝土浇筑过程中吊模模板不下陷。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_30

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_31

工具式吊模

十、柱大模板

1)大模板拼装前必须涂刷脱模剂,清除表面油污、垃圾;

2)在根部距地面50~70mm 处按墙身线焊定位筋每面不少于2 处,定位筋长度为柱截面尺寸-2mm,两头刷防锈漆;

3)柱模下口采用砂浆封堵,不得漏浆。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_32

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_33

柱大模拼装加固

十一、剪力墙大模板

1)大模板拼装前必须涂刷脱模剂,清除表面油污、垃圾;

2)在根部距地面50~70mm 处按墙身线焊定位筋,定位筋长度为柱截面尺寸-2mm,两头刷防锈漆;

3)外墙外侧大模安装时,利用下层螺栓孔固定三脚架支撑,间距1200mm,支撑架平方铺垫木方,并固定到位;

4)下口采用砂浆封堵,不得漏浆。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_34

刷脱模剂

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_35

三脚架支撑

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_36

剪力墙大模拼装加固

十二、大模板梁口预留

1)梁口处用钢丝网闸槎,待大模板拆除时,立即安排人员对梁口进行弹线切割,切割深度为保护层厚度,不得伤害墙体钢筋;

2)垂直于墙面的小梁(10cm,15cm),可以不预留洞口,拆模后立即弹线剔除。

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_37

建筑各部位模板施工技巧及注意事项汇总_38

剪力墙梁口预留


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-17   |  只看该作者      

2

模板施工技巧

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20