[分享]满堂脚手架和满堂支撑架搭设规定

发表于2018-10-11     1379人浏览     0人跟帖     总热度:647  


1、满堂脚手架和满堂支撑架结构体系
1.1 满堂脚手架定义为在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层的施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态。
1.2 
满堂支撑架定义为在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的施工荷载通过可调托撑传给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态。
1.3 满堂支撑架可分为普通型和加强型二种。
当架体沿外侧周边及内部纵、横向每隔5m~8m,设置由底至顶的连续竖向剪刀撑,在竖向剪刀撑顶部交点平面设置连续水平剪刀撑,且水平剪刀撑距架体底平面或相邻水平剪刀撑的间距不超过8m时,
定义为普通型满堂支撑架;
当连续竖向剪刀撑的间距不大于5m,连续水平剪刀撑距架体底平面或相邻水平剪刀撑的间距不大于6m时,
定义为加强型满堂支撑架。
1.4 当架体高度不超过8m且施工荷载不大时,扫地杆布置层可不设水平剪刀撑。
1.5 满堂脚手架的支撑布置方法同普通型满堂支撑架。
2、满堂脚手架和满堂支撑架的结构性能
2.1 支撑体系设置完善的满堂脚手架或满堂支撑架,在极限荷载作用下的可能破坏形式为:
2.1 .1 
以水平剪刀撑设置层为反弯点的沿较弱方向的架体大波整体失稳。
2.1.2 架体较大步距间立杆段的
局部弯曲失稳
2.1.3 满堂支撑架有可能发生
顶步距立杆段的局部弯曲失稳。 
2.1.4 通常情况下,架体的极限承载力由架体大波整体失稳时的承载力值确定。当架体的步距过大时,其立杆段的稳定承载力可能低于整体失稳时的承载力。
当满堂支撑架的顶步距过大或顶步距以上立杆悬伸长度过大,其立杆段的稳定承载力可能低于整体失稳时的承载力
2.1.5 满堂支撑架的整体稳定
整体失稳破坏时,满堂支撑架呈现出纵横立杆与纵横水平杆组成的空间框架,沿刚度较弱方向大波鼓曲现象;
无剪刀撑的支架,支架达到临界荷载时,整架大波鼓曲。有剪刀撑的支架,支架达到临界荷载时,以上下竖向剪刀撑交点(或剪刀撑与水平杆有较多交点)水平面为分界面,上部大波鼓曲(图8),下部变形小于上部变形。所以波长均与剪刀撑设置、水平约束间距有关;
2.1.6 从满堂脚手架和满堂支撑架结构的破坏特点显示,剪刀撑体系及其布置决定了其对架体大波失稳的约束作用,从而将很大程度上影响到架体的极限承载力。分析表明:影响架体承载力的主要因素有:
1)立杆的纵、横向间距(立杆的横截面面积/立杆所支撑的工作面的面积 );
2)竖向剪刀撑和水平剪刀撑的布置方式和数量;
3)纵、横向水平杆的步距;
4)架体上活荷载的加载方式。
3、满堂脚手架和满堂支撑架的构造
3.1 规范中给出了常用满堂脚手架和满堂支撑架的构造尺寸和相应的最大搭设高度。(规范中表 6.8.1)
限制条件:1)最少跨数应符合本规范附录c的规定; (规范P67--69)2)脚手板自重标准值取0.35 kN/m2;3)地面粗糙度为B类,基本风压W0=0.35kN/m24)立杆间距不小于1.2m×1.2m,施工荷载标准值不小于3kN/m2时,水平杆通过扣件传至立杆的竖向力为8KN---11KN之间,所以立杆上应增设防滑扣件,防滑扣件应安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。
3.2 满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架的高宽比不宜大于3;施工层不得超过1层。
3.3 当高宽比大于2时,应在架体的四周和内部水平间隔6m~9m,竖向间隔4m~6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。
3.4 当满堂脚手架立杆间距不大于1.5m×1.5m,
架体四周及中间与建筑物结构进行刚性连接,并且刚性连接点的水平间距不大于4.5m竖向间距不大于3.6m时,可按双排脚手架的规定进行计算。
3.5 满堂支撑架搭设高度不宜超过30m;满堂支撑架的高宽比不应大于3;立杆自顶层水平杆中心线至托撑顶面的长度a不应超过0.5m。
3.6 当高宽比超过本规范附录所给限值(大于2或2.5)时,应在支架的四周和内部与建筑结构刚性连接,
连墙件水平间距应为6m~9m,竖向间距应为2m~3m。
3.7 
满堂支撑架小于4跨时,宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。当架体未设置连墙件与建筑结构刚性连接,立杆计算长度系数μ按本规范附录C采用时,应符合下列规定:1)支撑架高度不应超过一个建筑楼层高度,且不应超过5.2m;2)架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和标准值不应大于7.5kN/m23)架体上永久荷载与可变荷载(不含风荷载)总和的均布线荷载标准值不应大于7kN/m。
3.8 满堂脚手架和满堂支撑架的搭设构造规定和单、双排脚手架相同。
3.8.1 立杆接长接头
必须采用对接扣件连接。
3.8.2 水平杆
长度不宜小于3跨。杆件的接头布置规定和单、双排脚手架相同。
3.8.3 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的
水平杆或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45º~60º,水平剪刀撑与支架纵(或横)向水平杆的夹角应为45º~60º,剪刀撑的固定与接长的规定和单、双排脚手架相同。
3.9 满堂支撑架顶部可调托撑的螺杆外径不得小于36mm直径与螺距应符合《梯型螺纹》的规定;支托板厚不应小于5㎜,螺杆与支托板应焊牢,焊缝高度不得小于6㎜螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣螺母厚度不得小于30mm可调托撑的抗压承载力设计值不应小于40 kN。满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm插入立杆内的长度不得小于150mm。
4、满堂脚手架和满堂支撑架使用中应注意的问题
4.1 当架体平台上的施工荷载集中于一侧,分布很不均匀时,架体的
承载力下降较大。
4.2 当架体高度不大,施工荷载很大时,
底部立杆可能受偏心力作用,影响承载力。
满堂脚手架和满堂支撑架搭设规定_1
满堂脚手架和满堂支撑架搭设规定-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20