[讨论]这样减少挖方是否可行

发表于2018-09-20     223人浏览     1人跟帖     总热度:28  

最近准备做一个5000平,带地下室700平的幼儿园(现在的幼儿园都得有地下消防水池了?)看图纸,地下室底板的做法,突然想到,如果防水层保护墙改成砖胎模,是不是可以减少挖方量?基础底板如图

这样减少挖方是否可行-QQ截图20180918141857

按照正常做的话就是打垫层,支模做底板,再砌墙。

如果我少挖方,把垫层加宽,在垫层上直接砌砖胎模,是否可以?


这样减少挖方是否可行-坡度放缓-Model

我也考虑了,这样挖方的话,坑底周围无法设集水井,但是坑底是不可以设排水沟,基坑护坡、打垫层后,可以用垫层凹处(比如电梯井坑)当集水坑,目的都是防止降水浸泡基底。

再就是后期地下室外墙做防水、保温、护墙等,这个外墙距底板外边还有500,加上240厚的砖胎膜,工作面达到750,也基本够了。

还有什么可能出现的情况,请大家帮忙看看。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-21   |  只看该作者       筑龙币+10

2

有一种可能  就是土质非常好 至少扰动了不会塌落  还有没有地下水  还有开挖深度1 2 米之内