§ 1. 表B.5.1 施工方案

§ 2. 表B.5.2 架体基础

§ 3. 表B.5.3 架体稳定

§ 4. 表B.5.4 杆件与锁件

§ 5. 表B.5.5 脚手板

§ 6. 表B.5.6 交底与验收

§ 7. 表B.5.7 架体防护

§ 8. 表B.5.8 构配件材质

§ 9. 表B.5.9 荷载

§ 10. 表B.5.10 通道

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_2

检查项目指引1. 表B.5.1 施工方案

1.表B.5.1 施工方案 

★ 架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算★ 专项方案应按规定进行审核、审批★ 架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证设置要求:    1、双排脚手架及木板支撑施工前必须编制专项施工方案,并经批准后,方可实施。(JGJ166—2008第7.1.1条)    2、碗扣式钢管脚手架必须编制专项设计方案。双排脚手架高度在24m及以下时,可按构造要求搭设;模板支撑架和高度超过24m的双排脚步手架应按规范进行结构设计和计算。(JGJ166—2008第1.0.4条)    3、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。(建质【2009】87号)第五条    4、扣件式钢管脚手架施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)及《广东省住房和城乡建设厅关于<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的实施细则》(粤建质[2011] 13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。(建质【2009】87号第八条)

    5、相关技术用表可参照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》(2011版)——GDAQ21101、GDAQ21102、GDAQ21103、GDAQ4314、GDAQ2314-1。

2. 表B.5.2 架体基础

★架体基础应平整、坚实,基础应设置排水措施  

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_3

架体基础示意图   参考图例B.5.2-1 

设置要求: 

    1、脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。(JGJ166—2008第7.1.6条) 

    2、脚手架基础必须按专项方案进行施工,按基础承载力要求进行验算。(JGJ166—2008 第5.5.1条、第7.2.1条) 

★ 架体基础应按要求设置垫板、可调底座 

★ 按规范要求设置纵、横向扫地杆

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_4

立杆基础做法  参考图例B.5.2-2 

设置要求: 

    1、土层地基上的立杆应采用可调底座和垫板。(JGJ166—2008第7.2.3条) 

    2、垫板长度宜采用长度不小于立杆2跨、宽度不小于200mm、厚度不小于50mm的木板。(JGJ166—2008  7.3.1条) 

    3、可调底座的钢板厚度不得小于6mm,可调底座丝杆与调节螺母啮合长度不得小于6扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。(JGJ166—2008第3.3.8条) 

    4、当脚手架立杆基础为混凝土(包括混凝土垫层、混凝土结构层)结构时,可根据实际情况不设底座和垫板。 

    5、纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm。(JGJ166—2008第6.1.4条) 

3. 表B.5.3 架体稳定

★ 架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应在架体底部第一步纵向水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定 

★ 架体拉结点应牢固可靠 

★ 连墙件应采用刚性杆件 

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_5

钢管扣件做连墙件  参考图例B.5.3-1 

 

设置要求: 

    1、连墙件应呈水平设置,当不能呈水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接;每层连墙件应在同一平面,其位置应由建筑结构及风荷载确定,且水平间距不应大于4.5m;连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆连接,连接点距碗扣节点的距离不应大于150mm。(JGJ166—2008第6.1.7条) 

    2、连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性结构,连接应牢固可靠。(JGJ166—2008第7.3.1条) 

★架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑 

★专用斜杆两端固定在纵横向水平杆的碗扣节点处 

★ 专用斜杆或八字形斜撑的设置角度应符合规范要求 


建筑施工——碗扣式钢管脚手架_6 

专用斜杆设置示意图   参考图例B.5.3-2 


建筑施工——碗扣式钢管脚手架_7

钢管扣件做斜杆设置参考图例B.5.3-3

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_8

斜杆与立杆扣接参考图例B.5.3-4

 

设置要求: 

    1、专用斜杆应设置在有纵、横向横杆的碗扣节点上;当脚手架高度小于或等于24m时,每隔5跨应设置一组竖向通高斜杆;当脚手架高度大于24m时,每隔3跨应设置一组竖向通高斜杆。(JGJ166—2008第6.1.5条)

    2、当采用钢管扣件作斜杆时,斜杆应每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离不应大于150mm;当出现不能与立杆扣接时,应与横杆扣接,扣件扭紧力矩应为40~65N•m。(JGJ166—2008第6.1.6条)

    3、纵向斜杆应在全高方向设置成八字形且内外对称,斜杆间距不应大于2跨。(JGJ166—2008第6.1.6条) 

4. 表B.5.4 杆件与锁件

★架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求 

★应按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆 

★当架体搭设高度超过24m时,顶部24m以下的连墙件层应设置水平斜杆,并应符合规范要求 

★ 架体组装及碗扣紧固应符合规范要求 

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_9

斜杆与立杆扣接   参考图例B.5.3-4 

设置要求: 

    当脚手架高度大于24m时,顶部24m以下所有的连墙件层必须设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之下。(JGJ166—2008第6.1.8条) 

5. 表B.5.5 脚手板★ 脚手板应铺设严密、平整、牢固★ 脚手板的规格材质应符合要求★ 采用挂扣式钢脚手板时,挂钩应挂扣在横向水平杆上且挂钩处于锁住状态设置要求:    1、参照扣件式钢管脚手架表B.3.5相关内容。    2、参照门式钢管脚手架表B.4.5相关内容。6. 表B.5.6 交底与验收

★ 架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录★ 架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收★ 搭设完毕应办理验收手续★ 验收内容应进行量化,责任人应签字确认设置要求:    1、脚手架搭设前,施工管理人员应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术交底。(JGJ166—2008第7.1.2条)    2、首段高度达到6m时,以后每升高6~8m,应进行检查和验收;架体随施工进度升高应按结构层进行检查;高度达到24m时,在24m处或在设计高度H/2处及达到设计高度后,进行全面检查与验收。(JGJ166—2008  第8.0.4条)   3、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入下一道工序。(建质【2009】87第十七条)    4、验收内容应进行量化,参考推荐用表表B.5.6。

7. 表B.5.7 架体防护★ 架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密

设置要求:

    脚手架沿架体外围应用密目式安全网封闭,安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧并与架体绑扎牢固。

★ 作业层应按规范要求设置防护栏杆(参考图例B.5.7——1、2)★ 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板(参考图例B.5.7——2)★ 作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭设置要求:    1、防护栏杆应在立杆0.6m和1.2m的碗扣接头处搭设两道。    2、作业层外侧设置高度不应小于180mm的挡脚板。(JGJ166—2008第7.3.8条)

 

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_10

作业层安全防护立面图   参考图例B.5.7-1 

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_11

作业层防护栏杆示意图   参考图例B.5.7-2 

8. 表B.5.8 构配件材质

★ 碗扣式钢管脚手架杆件应无弯曲、变形、锈蚀★ 主要构配件规格、型号、材质与产品质量应符合规范要求设置要求:1、构配件外观质量应符合下列要求:(JGJ166—2008第3.3.6条)    ①钢管应平直光滑、无裂纹、无锈蚀、无分层、无结巴、无毛刺等,不得采用横断面接长的钢管。     ②铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。      ③冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷。      ④各焊缝应饱满、焊药应清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷。      ⑤构配件防锈漆涂层应均匀,附着应牢固。      ⑥主要构配件上的生产厂标识应清晰。2、可调构件,螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。3、主要构配件规格、型号、材质与产品质量应符合规范要求。(见JGJ166—2008第3.2.5条、3.4.1条及附录A)

9. 表B.5.9 荷载

★ 架体上的施工荷载应符合设计和规范要求设置要求:    施工中人员、材料、机械设备等荷载不得超过方案设计取值和规范中的荷载标准值。(JGJ166—2008第4.2条)★ 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内设置要求:    施工过程中人员、材料、机械设备等荷载应堆放均匀,不应集中堆放,导致脚手架局部超出设计值或架体失稳破坏。

10. 表B.5.10 通道

★架体应设置供人员上下的专用通道 

★ 专用通道应符合规范要求。 


建筑施工——碗扣式钢管脚手架_12

人行坡道设置图   参考图例B.5.10 

设置要求: 

    1、人行通道坡度宜小于或等于1:3,并应在通道脚手板下增设横杆,通道可折线上升。(JGJ166—2008第6.1.10条

    2、宜用钢管构件搭设。 

通用术语注释

1、碗扣式脚手架: 

    采用碗扣方式连接的钢管脚手架。 

2、碗扣节点: 

    脚手架碗扣连接的部位。 

3、立杆: 

    碗扣脚手架的竖向支撑杆。 

4、上碗扣: 

    沿立杆滑动起锁紧作用的碗扣节点零件。 

5、下碗扣: 

    焊接于立杆上的碗型节点零件。 

6、限位销: 

    焊接在立杆上能锁紧上碗扣的定位销。 

7、横杆: 

    碗扣式脚手架的水平杆件。 

建筑施工——碗扣式钢管脚手架_13


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-18   |  只看该作者      

2

架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20