一、钢筋管控流程
二、现场管控
1、基础内钢筋
基础中横向钢筋,按保护层大小分两种做法
柱插筋做法1:基础柱插筋满足直锚时,弯钩取Max(6d;150mm)
柱插筋做法2、剪力墙插筋做法1:
纵筋伸入基础小于直锚长度时弯钩取15d
详见16G101-3 P65-66页
剪力墙、柱做法相同
剪力墙插筋做法:
剪力墙(边缘构件)插筋满足直锚时隔二下一伸至板底弯折,取Max(6d;150mm),其余钢筋伸入一个锚固长度即可。
详见16G101-3 P64页
特别提示:柱插筋满足直锚时没有此做法
柱插筋特殊做法:
角部钢筋伸入底部弯折,其余钢筋伸入LaE;
一般出现在集水坑、电梯井、筏板基础、深基础等处
筏板内有梁时,钢筋浪费情况
依据筏板钢筋排布,与梁同向板纵筋由梁筋代替;详见13G101-11 P89-93页;
人防拉钩布置(后与剪力墙拉钩对比)
分界处筏板后浇带做法造成钢筋浪费
2、墙、柱钢筋
地下一层时,外墙或人防墙纵筋尽量一次到位;工人省时省工,项目接头创效。
剪力墙钢筋预留:
风井等矮墙 施工时一次预留到位
楼层剪力墙搭接长度过长
剪力墙与剪力墙约束边缘构件纵向钢筋连接构造
剪力墙纵筋起步为一个间距,
剪力墙拉钩平直段为5d
当图纸没有明确时,
人防拉钩应根据受力筋间距布置,避免浪费。
人防拉钩布置
上下层柱变截面时,未采用合理变径措施导致钢筋浪费。
连梁腰筋要按墙水平筋设置
连梁锚固长度至少600mm,连梁箍筋宽度为墙厚减两个保护层和两个水平筋,要求见13G101-11 P45页
3、梁钢筋
梁纵筋应按照能通则通的原则
1)梁纵筋按锚固端的混凝土强度计算
2)纵筋弯钩长度15d为投影长度
当遇到不同直径钢筋搭接连接时,箍筋应加密并及时做好证据;
1)很多情况下结构总说明统一给出梁腰筋表,但因对梁腹部板高度hw理解不透,常常多设腰筋及拉钩,造成钢筋浪费;详见13G101-11 P61;
2)构造(受扭)钢筋的搭接长度和锚固长度都是15d(lle或ll);详见16G101-1 P90;
16G101-1非框架梁下部纵筋做法
多跨梁时,与柱墙相连处梁箍筋加密;与梁相连处不设置加密
4、板钢筋
板筋起步间距过小,造成钢筋浪费;
1)16G101-1 P99页明确标明1/2间距;
2)施工和结算时要注意梁板转换层时,底筋的锚固形式。
板分布筋与负筋搭接过长,造成浪费
预埋管线构造钢筋
5、短料利用
短料堆码
利用短料焊定位支撑
利用短料焊接后浇带拦网措施筋、马镫筋
利用短料做加筋,节省原材;
利用废料做梁垫铁,材料再利用;
总结:
1)放射筋
2)板洞加强筋
3)线管加筋
4)墙、梁洞口加筋
5)吊筋
6)拉钩
7)定位筋
8)梯子筋
9)过梁压顶等二次结构植筋
10)机电用线管支架、线盒固定钢筋
……
6、管控落实
文章来源网络,如有侵权请联系删除