[分享]施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!

发表于2018-09-11     431人浏览     0人跟帖     总热度:180  

一、钢筋管控流程

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_1

二、现场管控

1、基础内钢筋

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_2

基础中横向钢筋,按保护层大小分两种做法

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_3

 柱插筋做法1:基础柱插筋满足直锚时,弯钩取Max(6d;150mm)

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_4

柱插筋做法2、剪力墙插筋做法1:

纵筋伸入基础小于直锚长度时弯钩取15d

    详见16G101-3  P65-66页

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_5

剪力墙、柱做法相同

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_6

 剪力墙插筋做法:

剪力墙(边缘构件)插筋满足直锚时隔二下一伸至板底弯折,取Max(6d;150mm),其余钢筋伸入一个锚固长度即可。

详见16G101-3 P64页

特别提示:柱插筋满足直锚时没有此做法

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_7

柱插筋特殊做法:

角部钢筋伸入底部弯折,其余钢筋伸入LaE;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_8

一般出现在集水坑、电梯井、筏板基础、深基础等处

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_9

筏板内有梁时,钢筋浪费情况

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_10

依据筏板钢筋排布,与梁同向板纵筋由梁筋代替;详见13G101-11 P89-93页;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_11

人防拉钩布置(后与剪力墙拉钩对比)

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_12

分界处筏板后浇带做法造成钢筋浪费

2、墙、柱钢筋

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_13

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_14

地下一层时,外墙或人防墙纵筋尽量一次到位;工人省时省工,项目接头创效。

剪力墙钢筋预留:

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_15

 风井等矮墙 施工时一次预留到位

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_16

楼层剪力墙搭接长度过长

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_17

剪力墙与剪力墙约束边缘构件纵向钢筋连接构造

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_18

剪力墙纵筋起步为一个间距,

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_19

详见12G901-1  P3-2至P3-5页

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_20

剪力墙拉钩平直段为5d

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_21

当图纸没有明确时,按16G101-1 P62页施工

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_22

人防拉钩应根据受力筋间距布置,避免浪费。

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_23

人防拉钩布置

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_24

上下层柱变截面时,未采用合理变径措施导致钢筋浪费。

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_25

连梁腰筋要按墙水平筋设置

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_26

连梁锚固长度至少600mm,连梁箍筋宽度为墙厚减两个保护层和两个水平筋,要求见13G101-11 P45页

3、梁钢筋

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_27

梁纵筋应按照能通则通的原则

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_28

1)梁纵筋按锚固端的混凝土强度计算

2)纵筋弯钩长度15d为投影长度

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_29

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_30

当遇到不同直径钢筋搭接连接时,箍筋应加密并及时做好证据;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_31

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_32

1)很多情况下结构总说明统一给出梁腰筋表,但因对梁腹部板高度hw理解不透,常常多设腰筋及拉钩,造成钢筋浪费;详见13G101-11 P61;

2)构造(受扭)钢筋的搭接长度和锚固长度都是15d(lle或ll);详见16G101-1 P90;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_33

16G101-1非框架梁下部纵筋做法

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_34

多跨梁时,与柱墙相连处梁箍筋加密;与梁相连处不设置加密

4、板钢筋

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_35

板筋起步间距过小,造成钢筋浪费;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_36

1)16G101-1 P99页明确标明1/2间距;      

2)施工和结算时要注意梁板转换层时,底筋的锚固形式。

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_37

板分布筋与负筋搭接过长,造成浪费

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_38

预埋管线构造钢筋

5、短料利用

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_39

短料堆码

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_40

利用短料焊定位支撑

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_41

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_42

利用短料焊接后浇带拦网措施筋、马镫筋

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_43

利用短料做加筋,节省原材;

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_44

利用废料做梁垫铁,材料再利用;

总结:

1)放射筋

2)板洞加强筋

3)线管加筋

4)墙、梁洞口加筋

5)吊筋

6)拉钩

7)定位筋

8)梯子筋

9)过梁压顶等二次结构植筋

10)机电用线管支架、线盒固定钢筋

……

6、管控落实

施工现场钢筋管控好了,你们的项目奖金也就可以翻倍了!_45

文章来源网络,如有侵权请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20