[分享]知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点

发表于2018-09-11     2117人浏览     1人跟帖     总热度:186  

一、檐口

1.  无组织排水檐口800mm范围内的卷材应采用满粘法,卷材收头应采用金属压条钉压固定,并应密封材料缝严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽  (见图1)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_1

图1  无组织排水檐口卷材防水收头

2.  无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水线(见图2).

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_2

图2 无组织排水檐口涂膜防水层收头

 3.  硬泡聚氨酯自由排水檐口部位厚度逐渐减薄,收头部位硬泡厚度不宜小于20mm,并用金属压条和钢钉压固定,压条和钢钉部位用聚氨酯密封材料封严,下端应做鹰嘴和滴水线(见图3)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_3

  图3  硬泡聚氨酯屋面檐口

二、檐沟和天沟       

1.  卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水构造(见图4),应符合下列规定:

1)天沟、檐沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;

 2)檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷涂严;

3)檐沟外檐板顶部及外侧面均应抹聚合物水泥砂浆,以防开裂,其下端应做成鹰嘴或滴水槽;

4)檐沟外侧高于屋面结构板时,应设置溢水口  。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_4

图4 卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水构造

2  种植屋面一般采用无组织排水或有组织排水将种植灌溉水、雨、雪水排入天沟、檐沟内(见图5,6)。金属耐穿刺防水材料采用焊接法施工。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_5

图5 种植屋面无组织排水

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_6

图6  种植屋面有组织排水檐沟

3  硬泡聚氨酯屋面天沟、檐沟保温防水构造(见图7)。硬泡聚氨酯跑题在屋面和天沟、檐沟部位应连续喷涂,连成一体。外侧顶部应用耐碱玻纤网格布包裹,上表面应用聚合物水泥砂浆找坡。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_7

图7  喷涂硬质聚氨酯屋面天沟、檐沟

三、女儿墙和山墙

1.  女儿墙的防水构造应符合下列的规定:

1)女儿墙压顶可采用现浇混凝土或预制混凝凝土,也可采用金属制品。压顶应向内排水,坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做滴水处理;

2)女儿情泛水处的防水层下应增设附加层;附加层在平面和立面上的宽度不应小于250mm;

3)低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴或涂刷至压顶下。卷材收头应用金属压条固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂料刷严,钢筋混凝土压顶应做防水处理(见图8),金属制品压顶的固定螺钉应用密封材料封严(见图9);

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_8

图8  低女儿墙泛水

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_9

图9  低女儿墙金属盖板泛水

4)女儿墙防水部位防水层也可从屋面平面直接铺贴至女儿墙250mm高的截面,设置隔离层和保护层后,再砌筑或浇筑女儿墙至设计高度,这样可防治“抄后路”渗漏质量通病(见图10)。施工时,现将250mm高的女儿墙和屋面混凝土一起浇筑完成,找平后铺设女儿墙顶面防水层,留出甩茬接头,待上部女儿墙和压顶施工完毕后,再接茬铺设屋面防水层;

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_10

图10  女儿墙截面防水层泛水

  5)高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,卷材或涂膜防水层收头应符合上述规定;泛水上部的墙体应该防水处理(见图11);

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_11

图11  高女儿墙泛水

 6)女儿墙泛水处的防水层表面,宜涂刷浅色涂料或浇筑细石混凝土保护;

 7)高砌体女儿墙泛水处的防水层可设置在预留20mm×50mm的凹槽内,槽内防水层用金属压条水泥钉钉压固定,卷材或涂膜防水层收头应符合上述规定(见图12)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_12

图12 高砌体女儿墙泛水

四、水落口

1.  重力排水的水落口防水构造应符合下列规定:

1)水落口可采用金属或塑料制品,水落口的金属配件均应做防锈处理;

2)水落口杯应牢固地固定在沉重结构上,其埋设标高,应根据附加层、密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸确定;

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,防水层下应增设涂膜附加层;其厚度应符合要求;

4)防水层和附加层深入水落口杯内不应小于50mm,并应粘接牢固。水落口杯与基层接触处,应预留20mm宽、20mm深的凹槽,嵌填密封材料(见图13,14)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_13

            图13     直式水落口防水构造

(a)防水构造;  (b)  环形木垫圈  ;(c)  凹槽嵌缝密封

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_14

图14  横式水落口防水构造

2.  种植屋面应优先采用横式外排水(构造见图15),收头均应封严。当确需内排水时,种植土应用挡土墙维护,防水层设至水落管内,深度应≥50mm(见图16)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_15

图15 种植屋面横式水落口

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_16

图16 种植屋面直式水落口

3.  虹吸式排水的水落口防水构造应进行专项设计。

4.  喷涂硬泡聚氨酯屋面水落口保温防水构造应符合下列规定:

1)水落口埋设标高,应考虑水落口设防时增加的硬泡聚氨酯厚度及排水坡度加大的尺寸;

2)水落口周围直径500mm范围内的坡度应小于5%;水落口与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,槽内嵌填密封材料(见图17,18);

3)喷涂硬泡聚氨酯据水落口500mm的范围内应逐渐均匀减薄,最薄处厚度不应小于15mm,并伸入水落口50mm。    图1、图2的缺点是硬泡伸入水落口内50mm,极大地减少了水落口的横截面积,不利于迅速排水。解决办法是:水落口500mm范围内用夹铺一层胎体增强材料的合成高分子防水涂膜代替硬泡(见图19,20)。     

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_17

图17  硬泡聚氨酯屋面横式水落口(一)

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_18

图18  硬泡聚氨酯屋面直式水落口(一)

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_19

图19  硬泡聚氨酯屋面横式水落口(二)

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_20

图20  硬泡聚氨酯屋面直式水落口(二)

五、变形缝、分格缝

1.  屋面变形缝、分格缝防水构造应符合下列规定:

        1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部;

        2)变形缝内应预填不燃保温材料,上部应采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层卷材;

        3)等高变形缝顶部宜加扣钢筋混凝土或金属盖板;金属盖板应经过防锈预处理,非上人屋面也可采用简易变形缝构造(见图21);

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_21

图21  等高变形缝防水构造

        4)高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造作密封处理(见图22) ;

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_22

图22  高低跨变形缝防水构造

5)屋面分格缝的宽度宜为5~20mm,兼作排汽道是可适当放宽至40mm,纵横间距≤6m,排汽道内可填充粒径较大的轻质骨料(见图23)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_23

图23  屋面分格缝防水构造

2.  种植屋面变形缝、分格缝防水构造应符合下列规定:

1)种植变形缝宜与园路相结合。变形缝两侧都为种植层的防水构造(见图24);一侧为种植层,另一侧为边路的防水构造(见图25);

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_24

图24  种植屋面变形缝两侧为种植土构造

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_25

图25  种植屋面变形缝一侧为种植土构造

2)种植屋面找平层、保护层分格缝内应嵌填密封材料,并用与密封材料不粘接或粘结力弱的聚乙烯泡沫条或棒材衬垫,控制嵌填深度的缝宽度为缝宽度的0.5~0.7倍,上表面用隔离片条隔离(见图26)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_26

图26  种植屋面分格缝防水构造

3.  硬泡聚氨酯保温防水屋面变形缝保温防水构造应符合下列规定:

        1)变形缝部位的硬泡聚氨酯应直接地连续喷涂至变形缝顶部;变形缝内应预填不燃保温材料,上部应采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层卷材;

        2)等高变形缝顶部宜加扣钢筋混凝土或金属盖板,金属盖板应经过防锈预处理(见图27);

        3)高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造做密封处理,上部设置镀锌薄钢板,固定处用密封材料封严(见图28)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_27

图27  硬泡聚氨酯保温防水屋面等高变形缝

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_28

图28  硬泡聚氨酯保温防水屋面高低跨变形缝

六、伸出屋面管道

1.  伸出屋面管道的防水构造应符合下列规定:

        1)管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡;

        2)管道泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

        3)管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm;

        4)卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷封严;

        5)管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密封材料(见图29)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_29

图29  伸出屋面管道

2.  种植屋面伸出屋面的管道宜设置套管,防水层宜高出种植土≥200mm,卷材收头应用密封材料封严,并用紧固件箍紧,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷封严(见图30) 。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_30

图30  防水泛水翻边上250mm。

  3.  硬泡聚氨酯保温防水屋面伸出屋面管道保温防水构造应符合下列规定:

        1)伸出屋面管道周围的找坡层应设置圆锥台;

        2)管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密封材料;

        3)硬泡聚氨酯应直接连续喷涂至管道距屋面高度250mm处,收头处应采用金属箍将硬泡聚氨酯箍紧,并采用密封材料封严(见图31,32)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_31

图31  种植屋面伸出屋面管道

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_32

图32  硬泡聚氨酯伸出屋面管道

七、屋面出入口

1.  屋面垂直出入口防水构造应符合下列规定:

        1)屋面垂直出入口泛水处应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均应不小于250mm;

        2)防水层收头应在混凝土压顶圈下(见图33);

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_33

图33  垂直出入口压顶圈构造

3)混凝土压顶圈、上人孔盖板简易出入口构造仅限于在常年无大风的地区使用。防水层、附加层均在连体压顶圈下缘收头,并应用密封材料封严(见图34)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_34

图34  屋面垂直出入口成平盖板构造

2.  屋面水平出入口防水构造应符合下列规定: 

        1)屋面水平出入口泛水处应增设附加层和护墙,附加层在平面上的宽度不应小于250mm;防水层收头应在混凝土踏步下;

        2)单墙结构屋面水平出入口,防水层应压在混凝土踏步下收头,护墙和踏板可用混凝土连体浇筑或砖砌筑,砖砌踏步可用聚合物水泥砂浆挤浆座砌。护墙与防水层质检应预留30mm凹槽,槽内嵌填密封材料,并用背衬材料衬垫(见图35),以防炎热气候条件下护墙、结构相互膨胀而推裂防水层;

        3)双墙结构屋面水平出入口,应用卷材防水层在双墙之间预留“U”形伸缩量,以满足热胀冷缩变形需要(见图36) 。 

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_35

图35  单墙结构屋面水平出入口

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_36

图36  双墙结构屋面水平出入口

八、设施基座

1.设施基座与结构相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并应增设附加防水层,还应在地脚螺栓周围作密封处理(见图37)。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_37

图37  设施基础与结构相连

2.  设施直接放置在防水层上时,防水层下应增设防水附加层(见图38,39),必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm。

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_38

图38  设施基础放置在防水层上

知名施工企业总结的屋面细部做法及控制要点_39

图39 设备基础混凝土墩座泛水


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-11   |  只看该作者      

2

无组织排水檐口卷材防水收头

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20