工程材料是工程建设中的重要一环,作为管理者,材料在人、材、机管理中也占据着重要的地位。而作为甲方监理更要注重材料的进场验收和取样送检,才能保证使用材料的合格性,尽量减少使用劣质材料和偷工减料的现象。同时,好的材料也是施工队做好最快的基础,“巧妇难为无米之炊”,比方说,砖块太差,砌墙工人再优秀也砌筑不出好墙来。接下来结合我司特点和重点要求,分享一下材料的验收和送检指引。
材料名称 | 检验项目 | 抽样规则 | 备注 |
钢筋 | 拉伸、冷弯 | 每批60吨,不足60吨按一批计。每批应由同牌号、同炉罐、同规格、同交货状态的钢筋组成,拉伸:2×50~60cm、弯曲2×35 cm | |
钢筋电弧焊、电渣压力焊 | 拉伸 | 同级别、同直径300个为一批,每批随机切取3个试件 | |
钢筋机械连接(套筒挤压、锥螺纹接头、直螺纹接头) | 拉伸试验(注明接头类型、等级) | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头500个/批,连接件3条/组、试件长度约50cm。 | |
混凝土试块 | 抗压 | 取样应随机地从一盘或一运输车中抽取;应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间分别取样,应多于试验所需量的1.5倍且不少于20L,每100m3相同配合比的砼,取样不得少于一次。一个工作班拌制的相同配合比的砼不足100m3时,取样也不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件 对强度不合格的砼,应按GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》的有关规定进行处理 | |
砂浆试块 | 抗压 | 建筑砂浆试验用料应从同一盘或同一车砂浆中取样,并不少于试验用量的4倍,3块/组。 | |
蒸压灰砂砖GB 11945 | 抗压、抗折强度 | 10万块为一批、随机抽取10块 | |
混凝土实心砖 | 抗压强度、密度等级、最大吸水率 | 抗压强度10块(长度不足210㎜的取20块);密度3块;最大吸水率3块。强度等级范围(MU40~MU15);密度等级:A级、B级、C级。10万块/批 | |
普通混凝土小型空心砌块 | 抗压强度、空心率 | 同外观质量等级、强度、生产工艺的1万块为一批,抗压取5块/组、空心率取3块/组 | |
加气混凝土砌块 | 抗压、干容重、干燥收缩 | 同品种、同规格的砌块,以500立方米为一批,不足500立方米亦作为一批,抗压、密度各割取样品100×100×100mm9块(需要注明受压面,受压面垂直发气方向)、抗折割取100×100×400mm3块、干燥收缩割取样品160×40×40mm3条。同品种、同规格以1万块为一批,抗压、密度按发气方向中心部分上、中、下切割试件18块 | |
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 | 常规检验:凝结时间、安定性、强度 | 同标号,同一出厂编号:散装水泥不超过500t为一批;袋装不超过100t为一批;抽取12kg |
材料名称 | 检验项目 | 抽样规则 | 备注 |
给水用PVC-U管材 | 外观、平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、液压试验(de20~200mm)、密度、落锤冲击试验(提供尺寸和公称压力) | dn≤63时不超过50t为一批;dn>63时不超过100t为一批。同一规格、型号取6条1米。 | 若是弹性密封圈型请注明。 |
给水用PVC-U管件 | 外观、承口中部平均内径、最小承口深度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验(dn20~200mm) | 外径≤32mm不超过20000件为一批;外径>32mm不超过5000件为一批。同一规格、型号取10个。 | 若是弹性密封圈型请注明。 |
排水用PVC-U管材 | 外观、平均外径、拉伸屈服强度、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩率,密度 | 不超过50t为一批。同一规格、型号取4条1米(dn≤40mm取8条1米) | 若是弹性密封圈型请注明。 |
排水用PVC-U管件 | 外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验,密度 | dn<75时,不超过10000件为一批;dn≥75时不超过5000件为一批。同一规格、型号取9个。 | 若是弹性密封圈型请注明。 |
冷热水用PP-R管材 | 外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验(dn16~200mm) | 不超过50t为一批。同一规格、型号取6条1米 | |
冷热水用PP-R管件 | 外观、承口平均内径、最小承口深度、常温静液压试验(dn16~200mm) | 外径≤32mm不超过10000件为一批;外径>32mm不超过5000件为一批。同一规格、型号取6个 | 注明管件熔接方式 |
埋地排水用PVC-U双壁波纹管材 | 外观、平均外径、最小平均内径、环刚度、环柔性、烘箱试验,冲击性能 | 不超过60t为一批。同一规格、型号取3条1米;(管外径≥250mm取6段300mm) | 注明内径或外径系列,环刚度级别 |
埋地用PE双壁波纹管 | 外观、最小平均内径、环刚度、环柔性、烘箱试验,冲击性能(注明环刚度级别) | 内径≤500mm不超过60t为一批,内径>500mm不超过300t为一批。同一规格取9段300mm(每条有完整的波峰) | |
燃气用埋地PE管材 | 外观、平均外径、壁厚、常温静液压强度(dn16~200mm)、断裂伸长率、纵向回缩率 | 不超过200t为一批。同一规格、型号取4条1m(提供管系列) | |
燃气用埋地PE管件 | 外观、最小壁厚、常温静液压强度(dn16~200mm) | 不超过3000件为一批。取同一规格、型号6个 | |
ABS给水压力管 | 外观、平均外径、壁厚、维卡软化温度、纵向回缩率、静液压试验(20℃、1h),落锤冲击试验 | 不超过50t为一批,同一规格、型号取8条1m(注明管系列如S8等,公称外径、壁厚) | |
ABS给水压力管件 | 外观、承口中部平均内径、最小承口深度、维卡软化温度、烘箱试验、静液压试验(20℃、1h)注明管系列-公称压力 | 规格≤32mm不超过10000件为一批,规格>32mm不超过5000件为一批。同一型号规格取8个。 | |
PVC-U塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 | 溶解性、粘度、粘结强度(默认固化时间2h,16h或72h请注明)、水压爆破强度(给水用项目),树脂含量。 | 不超过10t为一批。同一型号取500ml(一瓶) | 注明排水型或者给水型 |
阀门 | 1.上密封试验;2.壳体试验(强度试验);3.密封试验。 | 每组样品抽2个,并附产品合格证。 | 检测范围:公称通DN15~200mm,公称压力PN0.25~5MPa |
建筑用绝缘电工套管 | 外观、最小壁厚、弯曲性能(外径≤25mm)、冲击性能、绝缘强度。跌落性能绝缘电阻 | 同一规格型号取6条(外径≥32取3条)1m和3条1200mm | 注明特性代号如:405,305等 |
建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观、耐热性能、跌落性能、绝缘强度、绝缘电阻 | 同一规格型号取9个 | 注明公称外径和型号如:直通、杯梳等 |
难燃绝缘PVC电线槽 | 外观、平均槽宽、平均槽高、冲击性能、耐电压外负载试验、绝缘电阻 | 不超过50t为一批。同一型号取6×1m。 | 注明尺寸、机械性能和使用温度 |
难燃绝缘PVC电线槽配件 | 外观、冲击性能、耐电压、耐热性能、绝缘电阻、负载变形性能 | 同一规格、型号取9个 | 注明尺寸 |
钢导线管(镀锌线管) | 标记耐久性、平均外径、平均壁厚、机械性能(外径≤25mm)、耐腐蚀性试验,电的连续性 | 同一规格、型号取4条1m | 注明分类和防护型式 |
电线电缆(单芯) | 1.结构尺寸;2.导体直流电阻;3.成品电压试验;4.绝缘电阻(70℃或90℃);5.老化前机械性能;6.标志检验(节能性能检测:根据标准要求,电线电缆进行节能检测时(检测标称截面积、导体种类、每芯导体直流电阻等指标) | 每组样品抽20m。 | 低压(1200V以下)配电、用电线路的的电线电缆 |
电线电缆(多芯) | 1.结构尺寸;2.导体直流电阻;3.成品电压试验;4.绝缘电阻;5.老化前机械性能;6.标志检验。(节能性能检测:根据标准要求,电线电缆进行节能检测时(检测标称截面积、导体种类、每芯导体直流电阻等指标) | 每组样品抽15m(至少)。 | 低压(1200V以下)配电、用电线路的电线电缆 |
剩余电流动作保护器(漏电开关) | 1.标志检验 2.剩余电流动作特性;3.过电流动作特性;4.介电性能;5.温升;6.电气间隙和爬电距离。 | 1.按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的总数量为基数取样。 2.总数量在100个及以下取样一组;100个以上按照每100个取样一组,不少于两组。 3.每组样品取3个。 | 额定电流 In≤100A |
家用及类似场所用断路器(空气开关) | 1.标志检验;2.动作特性;3.介电性能;4.温升;5.功耗;6.电气间隙和爬电距离 | 额定电流 In≤125A | |
家用及类似场所用插头插座(不带开关) | 1.标志检验;2.电气间隙和爬电距离;3.接地措施;4.防触电保护;5.温升;6.耐潮;7.绝缘电阻;8.电气强度 | 额定电流 In≤32A | |
家用及类似场所用插头插座(带开关) | 1.标志检验;2.电气间隙和爬电距离;3.接地措施;4.防触电保护;5.温升;6.耐潮;7.绝缘电阻;8.电气强度 | 额定电流 In≤32A |
材料名称 | 检验项目 | 抽样规则 | 备注 | |
铝合金建筑型材(阳极氧化、着色型材) | 尺寸偏差:壁厚,壁厚偏差 膜/涂层性能:膜/涂层厚度、膜/涂层硬度、涂层附着力 力学性能:拉伸强度、规定非比例延长强度、伸长率、硬度 | 表面处理方式:阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂;除粉末喷涂外其余均应填写膜厚级别。 同一牌号、状态、规格为一批,力学性能每批取2×50cm,其它项目每批取3×30cm | ||
铝合金建筑型材(电泳涂漆型材) | ||||
铝合金建筑型材(粉末喷涂型材) | ||||
铝合金建筑型材(氟碳喷涂型材) | ||||
铝幕墙板—氟碳喷涂铝单板 | 板厚、涂层厚度、涂层硬度、涂层附着力、外观质量 | 每批取总张数2%,最少2张,每张取一个样300×300。 | ||
卫生间用天然石材台面板 天然板石(饰面板、瓦板) 天然花岗石建筑板材 天然大理石建筑板材 | 卫生间用板(花岗石、大理石、石灰石)只做(体积密度、吸水率50×50×20)、弯曲强度; 天然板石只做弯曲(饰面板300×40×25厚/5块,瓦板100×100×4.8~6.4㎜厚/6块并注明原来的长度方向)、吸水率100×100×使用厚度; 吸水率、密度、压缩强度、弯曲强度 | 吸水、密度5块50×50×50(㎜) 抗压5块50×50×50(㎜)、(厚度不足50mm取用叠加至满足50mm如厚度20mm需要3小块叠加,即干燥压缩需要15块,水饱和压缩亦同) 弯曲5块,长度为10倍厚度+50㎜;宽100(㎜) | ||
干压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、釉面抗龟裂 | 2000㎡为一批,≥500*500抽10块,500*500以下抽20块 | ||
外墙砖 | 尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度 | 5000m2为一批抽25联 | ||
陶瓷马赛克 | 尺寸偏差、外观质量、色差、吸水率、粘结性、剥离性 | 300箱为一批抽25联 | ||
玻璃马赛克 | 单块尺寸偏差、联长、外观质量、色泽、粘合牢固度、脱纸时间、热稳定性 | 300箱为一批抽25联 | ||
人造板及其制品 | 纤维板、刨花板 | 甲醛含量(穿孔器法) | 切成长20mm,宽20mm;10块/组 | |
胶合板、细工木板 | 甲醛释放量(干燥器法) | 切成长150mm,宽50mm;10块/组 | ||
饰面人造板 | 甲醛释放量(干燥器法) | 切成长300mm,宽150mm;5块/组 | ||
溶剂型木器涂料 | 硝基漆; 聚氨酯漆; 醇酸漆 | 挥发性有机化合物 | 每进场批抽取1升或1桶 (如样品为多组分应注明配比) | |
苯 | ||||
甲苯和二甲苯总和 | ||||
游离TDI | ||||
可溶性重金属(Cd、Cr、Pb、Hg) | ||||
内墙涂料 | 挥发性有机化合物 | 每进场批抽取1升或1桶 | ||
游离甲醛 | ||||
可溶性重金属(Cd、Cr、Pb、Hg) | ||||
水性胶粘剂 | 橡胶胶粘剂 聚氨酯胶粘剂 其他胶粘剂 | 游离甲醛 | 每进场批抽取1升或1桶 | |
苯 | ||||
甲苯和二甲苯总和 | ||||
总挥发性有机化合物 | ||||
溶剂型胶粘剂 | 在水性胶粘剂基础上加做游离TDI | 每进场批抽取1升或1桶 | ||
壁纸 | 甲醛释放量 | 最大批量为5000m2,每批抽取2m2 | ||
氯乙烯单体 | ||||
可溶性重金属Cd、Cr、Pb、Hg | ||||
混凝土外加剂 | 释放氨 | 每批抽取1升 |
产品类别 | 性能等级 | 包含的材料名称 | 取样规格及数量 |
难燃板材、管材等 | □B级 | 复合风管 | 1500mm ´45条、内径为21.3mm、厚度大于25mm小于75mm。 |
阻燃塑料、橡胶制品、电线电缆 | □阻燃1级 | □电线导管、□燃气管道、□插座、□开关、□灯具 | 1.管道类:1m×6条; 2.板材类:500mm×500mm×2块。 |
□阻燃2级 | |||
公共场所用泡沫塑料 | □阻燃1级 | 橡塑保温材料 | 1.板材:500mm×500mm×4块; 2.管材:1000mm×4根; 厚度均为原厚。 |
□阻燃2级 | |||
电线电缆 | □耐火性能 | 电线电缆 | 依据具体规格确定 |
□阻燃性能 |
中国 滁州 | 给排水
12 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
205 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)