工 程 概 况
依利安达(广州)电子有限公司工业项目工程位于广州市黄埔区东区开发大道与连云路交汇处北面,本工程占地面积10,967㎡,规划总建筑面积71946.4 ㎡(其中地上面积61,166.7㎡),地上13层(局部10层),地下1层,高度59.7米。本工程结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。本工程地下室非塔楼区域顶板,塔楼除首层底板及屋面均采用密肋楼盖,密肋楼盖总面积约54000㎡,每层使用模壳约2000个。
工艺特点
密肋楼盖是按设计要求安装专用的塑料模壳形成密肋槽,在密肋槽中绑扎密肋梁钢筋,在塑料模壳上安装预埋管线、铺设构造钢筋,钢筋绑扎成形后浇筑混凝土,达到用塑料模壳成肋的现浇混凝土密肋楼盖。
据统计,在同等设计荷载下,与一般楼板体系相比,密肋楼盖可节约钢材和混凝土30%~40%,即降低楼板造价1/3左右。其外型新颖,可满足建筑的美观要求,可以不吊顶,并可相应降低层高,从而可较多的节约材料和降低造价。
施工工艺流程
施工准备→测量分尺、排版、弹线→安装模壳→刷脱模剂→填缝→封胶带→绑扎肋梁钢筋→预埋管线→绑扎板面钢筋→隐蔽工程验收→浇筑混凝土→养护→拆除模壳
施 工 要 点
测量弹线
弹线时先弹轴线,全部完成后再弹模壳控制边线,防止“误差累积”,造成肋梁偏移或者模壳无法安装等问题。模板铺设施工时注意模壳本身厚度,应在搭设支撑架及安装模板时调整好板面标高。
模壳安装
1)将模壳吊运到板面上,并分散堆放,以免造成过大的集中荷载。
2)安装时应安排两个人同时抬放,根据图纸设计规格和控制线进行摆放。安装过程中工作人员应注意对模壳的保护,不得造成模壳偏位。
3)不能用模壳的地方用模板施工成折板或钉多层板,完成后标高与肋梁底齐平。
4)后浇带的模壳应预先安装,用钉子将模壳固定,以免在浇筑时移位,按图纸要求预留出后浇带。
5)模壳直接安装在铺平的板面上,模壳与模壳之间靠填泡沫板固定,四周一圈使用钉子将模壳固定,以免移位。
6)模壳安装完成后及时涂刷脱模剂。
绑扎钢筋及预留预埋
绑扎钢筋时应首先明确纵向和横向钢筋上下位置,以免因底筋互相编织而无法施工。绑扎次肋钢筋时,注意应将U型箍筋、横、纵向钢筋依次摆放,最后再封口绑扎。肋梁钢筋绑扎完成后绑扎板筋。待绑扎完板面筋后,尽量安装水电的线管、暗盒等在模壳上部,用铁丝固定。模壳拆除后,线盒漏出。消防管、雨水管等楼板套管及配电管井应尽量预埋在梁、柱边的楼板实心调整区内。铺设板面筋前应尽快完成预埋。
混凝土浇筑
在混凝土浇筑前,将模板浇水湿透。楼面层混凝土骨料碎石粒径16~20mm,不应超过25mm,宜选用瓜米石做骨料,混凝土拌合物的坍落度不宜小于150mm,振捣时振捣器应避免触碰模壳、钢筋、马凳垫块。混凝土振捣时应采用50及30棒配合使用,对较小的肋梁及板底应采用30棒振捣。振捣时间应较普通楼板适当延长,确保混凝土密实。浇筑时,输送混凝土的泵管及布料机应尽可能从框架梁上架设,如确需从模壳顶面架设泵管及布料机,应在混凝土泵管及布料机下方铺设木方及模板、严禁将混凝土泵管及布料机直接安放在模壳上方的钢筋上,布料机下应加设支撑,保证其稳固性。
模壳拆除
本工程楼板跨度大多大于8m,模壳拆除时混凝土的强度必须≥100%,以同条件混凝土试块强度报告为依据,拆模必须按项目部统一规划,未经同意不得私自拆除。
模壳拆除时,先将支撑模架降低,以支模架作为操作架,采取防护措施,并佩戴安全防护用品,然后用小撬棍将模壳撬起相对两侧面中点,模壳即可拆下。