一、板、墙未布置梅花形排列的拉结钢筋
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)6.5.4 拉结钢筋设置应符合下列规定:
1) 拉结钢筋应呈梅花形布置,并有效拉结在两层钢筋网节点上;
2) 当拉结钢筋兼作受力箍筋时,其直径不小于 6mm、间距不大于500mm;
3) 拉结钢筋应设弯钩,弯钩直线段长度不小于 50mm;
4) 拉结钢筋长度应能拉住最外层受力钢筋。
二、 门框门洞四角未按要求布置斜向加强筋
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 7.2.5 节:防护门、防护密闭门门洞四角应配置 2 根(当墙厚大于 400mm 时为 3 根)斜向钢筋,其直径不小于 16mm,长度不应小于 1000mm。加强筋紧贴门框转角外呈45°排列,上下各一半。
三、 后浇带位置设置不当
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第 6.6.16 条:
1) 后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30m~60m,宽度宜为800mm~1000mm;
2) 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工;
3) 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土一个等级;
4) 后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d。
a. 后浇带设置在防护门门洞处(错误做法):
b. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):
c. 门框墙固定模板的对拉螺栓上不加套管(正确做法):
四、 临空墙、门框墙模板安装不符合规范要求
《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015) 第 6.4.2 条:外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。
a. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用塑料套管安装(错误做法):
b. 门框墙固定模板的对拉螺栓采用、混凝土预制件(错误做法):
五、施工缝位置设置不当
1) 混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,外墙水平施工缝应留在高出底板表面 300mm~500mm、低于顶板表面不少于 500mm的墙体上;
2) 变形缝应设在工程口部与主体连接处,并设在防密门外;
a. 侧墙的水平施工缝设在低于底板表面 500mm 的墙体上(错误做法):
b. 侧墙的水平施工缝设在高于底板表面 500mm 的墙体上(正确做法):
六、嵌压板与胶条中心线偏差较大
《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RF01-2002)表3.3.24门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差合格要求:±4mm。
a. 嵌压板与胶条中心线偏差大于4mm(错误做法):
七、人防门不能完全开启
人防工程防护门受通道隔墙、管道、结构横梁阻碍,导致不能正常开启,影响人防通道的设计通行能力。
a. 通道隔墙阻碍防护门正常开启(错误做法):
b. 空调管道从防护门门洞穿过,阻碍防护门正常开启(错误做法):
c. 结构横梁阻碍防护门正常开启(错误做法):
八、 人防门门框安装支撑不符合施工要求
a. 门框下门槛支撑在结构主筋上门框支撑未形成三角形支撑(错误做法):
b. 人防设备厂按要求安装人防门框,支撑形成三角形 (正确做法)
九、人防门下门槛梁应紧贴门框配筋:
a. 人防门下门槛梁未紧贴门框配筋 (错误做法):
b. 人防门下门槛梁紧贴门框配筋 (正确做法):