[分享]混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,

发表于2018-07-17     613人浏览     0人跟帖     总热度:729  

一、混凝土工程

1、使用国标《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定:使用硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h(390min);

2、使用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h(600min);

3、混凝土浇筑过程中,间歇时间不得超过混凝土的初凝时间,如超过2h应按施工缝处理;

4、混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖,并浇水养护;

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_1

5、采用自拌混凝土,搅拌的时间不得少于120s;

6、梁板、柱整体浇筑时,应在柱浇筑完毕停歇1~1.5h,在进行浇筑梁板;

7、使用插入式振动棒振捣混凝土:振捣的时间为20~30s左右,不得少于10s,以混凝土不再显著下沉,不出现气泡,开始泛浆时为准;

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_2

8、采用泵送混凝土,确保泵连续工作,受料斗应有足够的混凝土,泵送间歇时间不得超过15min;

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_3

砼浇筑

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_4

二、砌体工程:

1、水泥砂浆搅拌时间不少于2min,掺入外加剂则不得少于3min;

2、常温下,搅拌好的水泥砂浆应在3h内用完,水泥混合砂浆应在4h内用完;学习qq交流群44642190

3、气温超过30℃,必须在2~3h内用完;

三、其他

1、土方开挖后,使用喷射混凝土支护:混凝土在终凝2h后进行养护;

2、国家规定,早上6点至晚上22点是允许施工时间,其他时间:因天气恶劣昼间不能施工的、昼间运输汽车不能进入施工现场的想要施工应该有环保部门的审批;

3、临时用电漏电动作时间小于等于0.1s;

4、防水材料应随用随配,配制好的混合料应在2h内用完;

5、屋面、卫生间防水施工完毕后,必须做蓄水试验,时间不少于24h;

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_5

混凝土、砌体、支护、防水等工程养护“时间”,_6

转自网络,如有侵权请联系删除