4.1 节地与室外环境
(1)景观绿化:项目绿地率为20%,选用大乔木、小乔木、灌木、草坪混合设置,主要植物品种为杭州本地植物。设置屋顶绿化,屋顶绿化面积达到1902 平方米,占屋顶可绿化面积的46%。
(2)地下空间利用
项目地下共设三层地下室。主要功能为停车库和人防、设备用房等。地下建筑面积与总用地面积之比为2.09,地下一层建筑面积与总用地面积的比率为66.8%,满足《绿色建筑评价标准》(GB/T50378--2014)对合理开发地下空间的要求。
(3)透水地面
本项目采用透水铺装取代硬化路面。透水地面被誉为“会呼吸的”的地面,本身具有良好的生态效益。它是海绵城市和绿色建筑的重要技术,可以有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等的一些城市环境问题。铺设面积约2000 平方米。
4.2 节能与能源利用
(1)节能高效照明:主要办公区域、车库、卫生间、走廊等区域全部采用LED 照明。室内所有区域照明在满足照度要求的同时,照明功率密度达到目标值的要求。公共走道、电梯厅采用就地开关控制;室外景观照明采用智能灯光控制系统;楼梯间照明采用红外感应开关控制。
(2)高效节能变压器及高效风机:项目采用了SCB13 型高效低功耗的节能干式变压器,通风风机选用高效风机,分别满足现行国家标准的节能评价值的要求。
图4 SCB13 型干式变压器
(3)余热回收利用:本项目办公区域设置热回收式新风机组,用以预热或预冷室外新风,全热式交换器在室内进行制冷制热时,通过热交换器,回收所排放的空调能量,达到节能的目的。经计算,全年可节电33.34 万kWh。
图5 全热交换器示意图
4.3 节水与水资源利用
(1)充分利用市政水压
生活用水采用分区供水,低区由城市管网直供,充分利用市网的供水余压,高区由生活水箱供给。超压楼层设置支管减压阀,减压后压力为0.2MPa。
(2)用水计量
建筑物内不同用水单位、不同用水性质的用户均分别设置分户用水计量设施进行用水计量以控制用水。生活水箱、厨房、雨水清水池的补水管上均设水表计量。用水计量表采用高精度的多功能水表,用水量可上传至能耗监测系统。
(3)高效节水卫生器具
本项目采用高效节水器具,选用的卫生器具用水效率等级满足现行标准节水效率等级1 级的要求,公共卫生间洗手盆采用感应龙头,小便斗采用感应式冲洗阀,蹲便器配置延时自闭式冲洗阀。满足绿色建筑评价标准中节水得分项及创新与提高项的要求。
(4)高强度、高耐久性产品
给水管材、管道接口、五金配件、阀门均采用优质产品以减少管网水量的漏损。阀门采用全铜截止阀,其余均采用不锈钢阀杆弹性座封闸阀或蝶阀。室内冷水管和热水管均采用卫生级薄壁不锈钢管。污、废水管、通气管均采用W 型排水铸铁管。室内雨水管采用涂塑钢管。
(5)绿化节水灌溉
室外景观绿化灌溉采用自动喷灌的方式,屋顶绿化灌溉采用滴灌的方式,科学合理的控制灌溉时机和灌水量,大幅度提高水的利用率。
4.4 节材与材料资源利用
(1)可重复使用隔断应用
办公区部分采用开敞式设计,隔断墙采用玻璃材质的灵活隔断,可重复使用隔断(墙)比例为64.64%。
(2)预拌混凝土、预拌砂浆
现浇混凝土全部采用预拌混凝土,建筑砂浆采用商品预拌砂浆,既减少了材料消耗、减少了环境污染,又改善了劳动条件、提高了工效。
(3)高强度建筑材料、可在循环建筑材料应用
根据计算,本项目钢筋混凝土主体结构HRB400及以上级钢筋作为主筋的用量为6161.3 吨,钢筋总用量为6242.1 吨,HRB400 及以上级钢筋使用的的比例为98.71%;建筑材料总重量为125121.4 吨,可再循环材料总重量为10326.6 吨,可再循环材料使用质量占所用建筑材料总质量的8.25%。
4.5 室内环境质量
(1)自然通风:建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。根据杭州地区气候特点,建筑主要考虑在过渡季节将自然通风引入室内的措施,经室内通风模拟分析,主要功能房间通风良好。玻璃幕墙的可开启部分面积占总面积10% 以上,有利于自然通风。
图6 幕墙可开启部分
(2)室内自然采光:通过采光模拟计算,室内自然采光良好,主要功能空间72.9% 以上面积室内采光系数满足标准要求,地下一层空间29% 以上面积采光系数在0.5 以上。
(3)噪声控制措施:本项目主要噪声源为之江东路的交通噪声和内部噪声干扰。通过平面功能设计,将噪声要求高的功能布置在远离道路一侧,减少交通噪声的影响,同时幕墙、窗采用气密性较高的双层中空玻璃,起到降噪功能。噪声大的设备间设置在地下室,并进行有效的噪声处理,有效控制了室内设备的噪声值。
(4)遮阳:建筑幕墙外立面采用固定的垂直外遮阳,室内采用可调节的高反射率窗帘,有效对西南、东南、西北向的太阳辐射进行遮挡。遮阳技术通过阻挡阳光直射辐射和漫辐射的热,控制热量进入室内,起到降低室温,改善室内热环境的作用,使空调高峰负荷大大削减。
图7 垂直遮阳