表现形式:
取芯样进行无侧限抗压强度试验,强度低。
形成原因:
(1)试桩土样布局没有代表性,设计水泥用量偏少;
(2)复搅速度过快或未复搅,芯样试块中的水泥呈团块状分布;
(3)水泥喷入量低于设计值或局部水泥喷入量不正常,引起桩体内水泥含量偏少,芯样呈可塑一软塑状态;
(4)未按要求添加外掺剂(如石膏等)
防治措施:
(1)认真选择有代表性样土进行试桩工作;
(2)保证水泥用量;
(3)控制下钻、上提速度,保证复搅深度、复搅遍数,使水泥分布均匀;
(4)严格按要求添加外掺剂。