表现形式:

桩体不连续,有软弱层或夹泥,标贯击数在桩体中间某段明显变小

形成原因:

(1)施工中出现送浆、送灰管堵塞等机械故障,在未及时处理的情况下继续钻进,桩体水泥掺入不连续导致断桩

(2)施工土层含有流沙层时,水泥浆或水泥粉易在流沙层流失;

(3)对于一些软土含水率特别高的土层,水泥的掺入量偏少,一般标贯击数低于4击,表现桩身质量沿深度方向不连续。

防治措施:

(1)施工前检查施工设备是否完好,在施工过程中出现问题时,应及时修理,并对出现问题的柱进行二次复打;

(2)准确判定软基情况,及时发现流沙层,采取其他工程措施;

(3)控制钻进、上提速度,保证软弱层的水泥用量。