下图卫生间,结构图中梁为240宽,且梁面比卫生间高5公分,建筑图中卫生间墙为120,且与梁外侧齐,这样卫生间靠墙边就有120宽,5公分高的凸起,木工吊模不好做,以后做防水、铺地砖也有问题,问一下老师怎么处理?还有卫生间翻边问题,本图中卫生间有两边为剪力墙,就牵扯到翻边和剪力墙接头问题,还有定位放线都不方便,木工都不愿做,请老师指点一下,谢谢!
[E会员已送出]施工技术专家答疑专场截止,参与已送E会员!_1[E会员已送出]施工技术专家答疑专场截止,参与已送E会员!_2

点评+3

  • 发表于 2018-06-20     还是和设计沟通下 
    建议给梁位置调整一下 砌筑在内侧120上

  • 发表于 2018-06-17     有设计变更最好,实际的操作中我们都是直接把这段梁的箍筋做小一些,将梁的高度降下来,方便以后施工和住户使用

  • 发表于 2018-06-14     可以考虑请设计做一个设计变更,把梁顶面降至地面标高