发表于 2018-06-25 地下施工缝止水钢板处箍筋怎样处理
静载试验的桩头一般怎么处理?
打扰一下,麻烦看下图片,桩基静载试验,桩头有什么问题么?谢谢
发表于 2018-06-14 这个需要看一下你们图纸设计采用的那种做法
解除冬施后,结构需要做哪些检测?依据是什么?
发表于 2018-06-19 检测冬期施工中的600°天的试块强度等,依据的是冬期施工的技术规程。
我是新来监理公司上班的,刚接触建筑,要先考什么证吗?
发表于 2018-06-17 刚接触建筑,建议你先去施工单位上班,施工单位才是最锻炼人和学知识的地方,等有经验了再去监理单位也不迟。
发表于 2018-06-13 在监理单位么,第一个就是监理员(专监)证书啊,后续可以考国监(总监)。其中可穿插什么见证员啊什么的。
施工单位的话可以二级建造师、一级建造师。其中可穿插什么质检员、施工员、安全员,资料员、材料员、等等
发表于 2018-06-20 还是和设计沟通下
建议给梁位置调整一下 砌筑在内侧120上
发表于 2018-06-17 有设计变更最好,实际的操作中我们都是直接把这段梁的箍筋做小一些,将梁的高度降下来,方便以后施工和住户使用
发表于 2018-06-14 可以考虑请设计做一个设计变更,把梁顶面降至地面标高
大跨度钢桁架滑移施工最重要的节点是什么,有没有类似结构的方案
发表于 2018-06-19 第一是控制轴线的精度;第二是滑移的拉力两侧需要对等。