[分享][E会员已送出]施工技术专家答疑专场截止,参与已送E会员!

发表于2018-06-13     8826人浏览     181人跟帖     总热度:1303  

 发表于2018-06-19   |  只看该作者       筑龙币+10

61

外墙砖改用外墙氟碳漆,不剔除外墙砖,施工工艺和用材

点评+2

  • 发表于 2018-12-18     这个只是一个设想, 因为在网上也看到有的这么做,就是不知道行不行

  • 发表于 2018-06-19     这个工艺做法的依据是什么呢?

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

62

点评   滴didi  发表于  58楼   2018-06-18  碧桂园集团的项目,每次巡检 ,主体结构都要大规模的修补打磨,墙柱的垂直度,平整度距离标准相差甚远,有没有解决的办法呢?
从内架的搭设,模板的施工质量入手, 这个问题主要看木工的水平

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

63

点评   岁悦静好  发表于  4楼   2018-06-13  静载试验的桩头一般怎么处理?打扰一下,麻烦看下图片,桩基静载试验,桩头有什么问题么?谢谢
桩头处理为啥要抹一层灰啊,直接用角磨机磨平了就可以了。应该磨平,不应抹灰。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

64

点评   看见笑脸  发表于  6楼   2018-06-13  解除冬施后,结构需要做哪些检测?依据是什么?
检测冬期施工中的600°天的试块强度等,依据的是冬期施工的技术规程。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

65

点评   pplibai001  发表于  9楼   2018-06-13  大跨度钢桁架滑移施工最重要的节点是什么,有没有类似结构的方案
第一是控制轴线的精度;第二是滑移的拉力两侧需要对等。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

66

点评   swzzjy  发表于  11楼   2018-06-13  张工,你好,防辐射的硫酸钡掺在砂浆中使用的话比重一般是多少?会不会影响砂浆的强度,后期砂浆会不会容易开裂?
首先这玩意我没用过,但是,一般添加剂用量不得超过水泥用量的12%。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

67

点评   bsjjfgnqd  发表于  13楼   2018-06-13  遇到施工单位野蛮施工,而且不听从监理的管理,怎么办?联系单通知单整改单都下过了,人家不搭理,怎么办?
根据新的住建部37文件,可以直接越过建设单位,向质监站汇报。勒令施工单位停工整改。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

68

点评   wn1991711  发表于  15楼   2018-06-13  老师,深基坑支撑换撑的时候,后浇带处是不是要设置混凝土传力块什么的。还是后浇带不作处理。仅地库外一圈设置换撑带
最好发个图片上来我看看。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

69

点评   wanglimina  发表于  16楼   2018-06-13  钢筋混凝土主体结构施工中,高度在25m的屋檐悬挑出来3m采用什么形式支撑架合适?
25m也不高,建议落地架考虑一下呗,安全系数也高。

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

70

点评   shixuhui666  发表于  22楼   2018-06-13  麻烦问一下基础施工中分部分项工程质量验收的检验批划分?
这个执行GB50300来进行划分啊。