[分享]悬挑式脚手架施工标准

发表于2018-06-07     5046人浏览     2人跟帖     总热度:1485  


随着高层建筑日益增多,建筑结构日趋复杂,脚手架、模板工程、基坑、塔吊等工程在搭设、施工、使用中作业危险因素多,极易发生伤亡事故。
脚手架搭设是建筑施工企业实现安全生产不容忽视的一项重要工作 。高层或超高层使用的悬挑式脚手架在建筑工程中经常使用,悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。
悬挑式脚手架的适用范围
适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于24m。( 其中JGJ130-2011规定,不宜大于20m)
悬挑脚手架可分
1.搁置固定于主体结构层上的形式(悬臂钢梁) ;
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659005912030116.jpg
2.与主体结构面上的预埋件焊接形式(附着钢三角架)。
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659054316039457.jpg
3.搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接(以上二种形式的结合,注意:钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算)
  悬挑脚手架技术参数  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659085257071262.jpg
悬挑脚手架的基本参数
1. 起挑层高
一般从第四、五层开始起挑,根据工程需要决定。
2. 挑梁型号规格
挑梁一般采用工字钢等型钢。根据荷载大小设计选用工字钢等的型号规格。
3. 步高(步距)
步高一般在1.8m左右。
4. 步宽(立杆横向间距)
步宽一般在1.0m左右。
5. 立杆纵向间距(跨)
立杆纵向间距需根据工程需要设计。
悬挑脚手架图例
 悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659121950049411.jpg
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659137245005670.jpg
  连墙件构造示意图
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659159459093966.jpg
  底支座构造示意图
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659179695012877.jpg
悬挑脚手架的施工标准
水平悬挑梁
水平悬挑梁采用16#工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm , 锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659215617027405.jpg
悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与.上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构_上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm
悬挑脚手架挑梁结构及其锚固
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659226624083652.jpg
挑梁结构及其锚固的验算内容  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659261169003423.jpg
1表示:木楔楔紧,悬挑钢梁穿墙构造
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659270156040930.jpg
悬挑钢梁楼面构造
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659277281014499.jpg
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659286466067695.jpg
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659295359077850.jpg
构造要求
U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mmX10mm (宽X厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mmX63mmX6mm。
锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。
悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米
钢丝绳卡安装设置
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659306712004326.jpg
I.绳卡间距不得小于钢丝绳直径的6倍。
2.工作绳卡数量不得少于3个。
3.应在钢丝绳尾端加-个安全细卡。
4.绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,
U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。
外防护脚手架安全防护
立面防护
(1)脚手架外侧满挂密目安全网,有条件的地区可采用蓝色密目安全网进行全封闭。
(2)脚手架钢管表面刷黄色油漆,剪刀撑和踢脚板表面刷红白相间警示色。
(3)每隔一组或两组剪刀撑设置一道300mm高踢脚板,固定于立杆内侧。
(4)底层脚手架外侧悬挂3号和4号提示牌。
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659333748093577.jpg
剪刀撑和横向斜撑
(1)高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于l5m。每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。
(2)高度在21m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
(3)一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。
(4)剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于Im,且不少于两扣件紧固。
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659355224056091.jpg
水平防护(主体结构施工)
(I)主体施工阶段,施工层、拆模层、脚手架第二层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离满足规范要求。
(2)从第二层起,应每隔12米设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网。
(3)脚手板铺设时严禁出现探头板,脚手板端头应用中4mm镀锌铁丝固定在小横杆上。
(4)拉结点的杆件及扣件涂刷红色油漆。并在拉结点附近悬挂5号提示牌。提示牌每隔30米设置处处,每层每面不少于2处
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659372274093003.jpg
脚手架立杆定位筋做法
在悬挑梁上立杆固定的相立位置预先焊接Φ25竖向钢筋头,长度150mm, 作为架体立杆的定位支座,同一根悬挑梁上的Φ25钢筋头内外立杆向距カ1050mm。
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659393613042184.jpg
连墙件为预埋钢管扣件拉结楼板示意图
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659417786094364.jpg
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659466167051402.jpg
连接件设置
连墙件竖向间距不大于2倍步距水平间距不大于3倍纵距,每根连墙件覆盖面积不大于27㎡
 悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659484573012143.jpg
悬挑脚手架的特殊部位(转角、楼板缺失处等)
在建筑的阳角、阴角等转折部位,必须经计算确定挑架参数,采取可靠的构造措施保证安全。
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659504695067334.jpg
转角处支撑布置  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659519115091867.jpg
转角处支撑加强
悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659533153067246.jpg
楼梯间、电梯井处支撑布置
在电梯洞口或楼梯间处,无法使用钢筋卡环在楼板上锚固时,采用外挑架下方设置10号槽钢支撑的形式。
 悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659549416005636.jpg
常见问题
木楔加固方式不正确 悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659568334045268.jpg
建议做法 悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659583579063628.jpg
  固定螺栓不符合要求  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659602031085448.jpg
螺栓固定方法
  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659619361035382.jpg
型钢变形  悬挑式脚手架施工标准-https://image.ipaiban.com/upload-ueditor-image-20180530-1527659640283034490.jpg
悬挑式脚手架施工标准-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

26.gif

    扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
    分享至

    分享到微信朋友圈 ×

    打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
    请点击右上角按钮 ,选择 

     发表于2018-06-11   |  只看该作者       筑龙币+10

    2

    悬挑式脚手架施工标准

     发表于2018-07-28   |  只看该作者       筑龙币+10

    3

    悬挑式脚手架施工标准

    北极星闪闪

    黑龙江 黄浦区 | 工程造价

    5 关注

    999+ 粉丝

    999+ 发帖

    206 荣誉分

    该博主未添加简介

    猜你爱看

    添加简介及二维码

    简介

    还可输入70字

    二维码(建议尺寸80*80)

    发站内信息

    还可输入140字
    恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
    分享
    入群
    扫码入群
    马上领取免费资料包
    2/20