很多施工总承包单位,把脚手架用劳务分包的形式分包出去,在搭设过程中难以对细节把控,以致于常常出现下列问题:

1、管控节点不清晰,验收程序走过场。

2、现场使用材料规格数量审核不严,进场材料过多或规格不全,影响外架整体进度及形象。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_1

3、建筑结构造型复杂,悬挑工字钢排布间距大小不一,架体立杆间距不均匀,剪刀撑设置不连续,架体搭设不美观。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_2

4、工序节点识别不全,个别部位按工人经验搭设,导致架体功能缺陷,防护功能减弱。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_3

5、悬挑脚手架底部封闭不严,缝隙较大,存在安全隐患。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_4

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_5

一、材料及工具

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_6

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_7

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_8

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_9

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_10

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_11


深化设计后的做法:

1、脚手架架体全高高度18米。

2、脚手架防护标准层6层,共设12步,除第一步脚手架步距1.8米,以上步距均为1.4米,与主体层高保持一致。

3、脚手架底部采用3mm厚花纹钢板封底,脚手架与结构空隙处采用40*40*4mm镀锌角钢固定,上铺15mm厚木模板。

4、脚手架架体宽度为800mm,脚手板采用定型钢板网,用14#铁丝绑扎固定。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_12

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_13

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_14

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_15

提前策划,利用电脑软件制作三维设计图,直观反映脚手架外架形象,确保三角支撑排布方案最优化。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_16

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_17

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_18

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_19

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_20

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_21

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_22

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_23

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_24

(四)、材料计划

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_25

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_26

外架施工前,应编制材料使用计划,并随着施工进度组织材料进场,做到随进场随上楼,不占、 少占用施工场地。

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_27

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_28

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_29

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_30

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_31

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_32

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_33

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_34

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_35

实体观感评价

18个悬挑脚手架优化做法,脚手架搭设出来后令人耳目一新!_36



文章来源网络,如有侵权请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2018-06-05     三角支承架有相关验算吗?

 发表于2018-05-27   |  只看该作者       筑龙币+10

2

厉害,值得我们学习的,,,,,

 发表于2018-05-28   |  只看该作者       筑龙币+20

3

18个悬挑脚手架优化做法

 发表于2018-05-28   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不错的帖子,值得学习,用心了

 发表于2018-05-28   |  只看该作者      

5

不错

 发表于2018-05-31   |  只看该作者      

6

学习了

 发表于2018-06-03   |  只看该作者      

7

值得学习

 发表于2018-06-05   |  只看该作者      

8

点评   托托123  发表于  1楼   2018-05-26  很多施工总承包单位,把脚手架用劳务分包的形式分包出去,在搭设过程中难以对细节把控,以致于常常出现下列问题:1、管控节点不清晰,验收程序走过场。...
三角支承架有相关验算吗?

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20