[提问]铝模板深化砌体墙,一次浇筑成型

发表于2018-05-21     1698人浏览     3人跟帖     总热度:209  

  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:4.86MB

正在建的一个项目应用铝模板进行施工,在铝模板深化时,对二次结构的一些门垛子,进行了深化,在浇筑主体混凝土时就可以一次浇筑成型,保证了混凝土的整体性。但门垛普遍小于300,有些只有100,对于此门垛子可以不加钢筋,纯素混凝土吗,墙体是C50混凝土。请问大神,像这样的门垛子没加钢筋可以不?

  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:4.86MB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

我项目也做了这种一次成型的,钢筋是加了的,一次成型后,门垛就变成了剪力墙了,受力形式改变了,但是100mm的长度我觉得对整体影响不大,我们参照的是非暗柱部位的剪力墙配筋,我非设计院出身,不知道权威不,具体你可以问问设计院对受力有没有影响

 发表于2018-06-03   |  只看该作者       筑龙币+20

3

一般结构总说明中都有此200以内门垛优化一次带出,配筋很少。梁下挂板也是。

 发表于2021-03-29   |  只看该作者       筑龙币+10

4

一般是按构造墙的配筋来的,主要就防开裂而已