[分享]后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)

发表于2018-04-08     1858人浏览     1人跟帖     总热度:744  

一、后浇带钢筋绑扎
1、后浇带施工时应将两侧混凝土表面凿毛,冲洗干净,不得积水,先铺水泥浆,然后用比设计强度等级提高一级的不收缩混凝土(掺10%的UEA)浇灌,后浇带应潮湿养护不少于15天。

2、楼板及地下室面板后浇带的做法:板带内的钢筋连通,且增加加强钢筋如图1、2
后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_1
后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_2
3、地下室底板后浇带的做法:钢筋除按图1法处理外还预先将垫层局部加厚并加设二毡三油,板中间加止水带处理如图3

后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_3

4、地下室外墙后浇带做法:钢筋除按图1法处理外,还须在外墙外侧加铺二毡三油并以M5号水泥砂浆砌120厚砖墙压紧(实心水泥砖),墙中间止水带采用3厚300mm宽止水钢板如图4。

后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_4

二、地下室底(顶)板与地下室墙体交接处施工缝处理

地下室底(顶)板与地下室墙体交接处施工缝按图5、6处理。
后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_5
图5 地下室底板与地下室墙体交接处做法
后浇带钢筋绑扎方法及特殊部位施工缝处理方法(图)_6
图6 地下室顶板与地下室墙体交接处做法


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取