[分享]钢筋直螺纹链接施工详解

发表于2018-04-02     959人浏览     0人跟帖     总热度:58  

目录

  • 一、规范图集

  • 二、名词解释

  • 三、施工工艺

    • 施工准备

    • 主要施工方法

  • 四、接头位置不准的补救措施

  • 五、参考文献


一、规范图集

  1. DBJ13-63-2005 钢筋滚轧直螺纹连接技术规程

  2. JG171-2005 镦粗直螺纹钢筋接头

  3. JG/T163-2013 钢筋机械连接用套筒

  4. JGJ107-2016 钢筋机械连接技术规程

二、名词解释

  1. 钢筋机械连接:通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传至另一根钢筋的连接(JGJ107-2016 第1.1条);

  2. 连接件:连接钢筋的各部件,包括套筒和其他组件(JGJ107-2016 第1.3条);

  3. 接头面积百分率:同一连接区段内纵向受力钢筋机械连接接头面积百分率为该区段内有机械接头的纵向受力钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋连接时,按直径较小的钢筋计算(JGJ107-2016 第1.10条);

其中16G101-1 中关于统一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头规定如下(16G101-1 P59):

钢筋直螺纹链接施工详解_1

  1. P 螺纹的螺距(JGJ107-2016 第2条);

三、施工工艺

  1. 施工准备

1)材料要求

钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,进口钢筋还要有商检证明和化学分析报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和技术要求。

连接套筒应有出厂合格证,一般为45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管,不锈钢钢筋连接套筒则宜采用与钢筋母材同材质的棒材或无缝钢管(JGJ107-2016 第3.0.2条)。

接头型式检验相关要求:

下列情况应进行型式检验:1、确定接头性能等级;2、套筒材料、规格、接头交工工艺改动时;3、型式检验报告超过4年

套筒表面要标注好被连接钢筋的直径和型号,在运输、储存的过程中,要防止锈蚀和沾污。

2)施工翻样

在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题:接头位置要布置在受力较小的区段,邻近钢筋的接头宜适当错开,以方便操作,防止在钢筋密集区段,造成套筒间横向距离难以满足大于25mm的要求,针对楼层及钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、墩粗、加工丝纹,随机切断抽样检验,而切断了的钢筋及墩粗所预留的长度。

  1. 主要施工方法

1)工艺流程

切割下料→加工螺纹①→安装套筒→调头→加工螺纹②→安装保护套→做好标识→分类堆放→现场安装

2)接头施工、下料

对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求配料长度逐根进行下料。

钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。

钢筋直螺纹链接施工详解_2

3)加工螺纹(具体要求见:JGJ107-2016 第2条)

加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;

不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。

自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。合格者方可使用。加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头的极限偏差为0~2.0p。

钢筋规格与连接套筒的规格一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。

钢筋直螺纹链接施工详解_3

4)钢筋连接(接头安装 具体见JGJ107-2016 第3条)

连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒,接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,两端外露丝扣不超过 2 个完整丝扣即2p 。 钢筋直螺纹链接施工详解_4

为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记,不合格的做白色标记以便检查。

钢筋直螺纹链接施工详解_5

对连接钢筋可自由转动的,或不十分方便转动的场合,先将套筒预先部分或全部拧入一个被连接钢筋的螺纹内,而后转动连接钢筋或反拧套筒到预定位置,最后用扳手转动连接钢筋,使其相互对顶锁定连接套筒。

对于钢筋完全不能转动,如弯折钢筋,或还要调节钢筋内力的场合,如施工缝、平台上预留设备和盾构机吊装孔,可将锁定螺母和连接套筒预先拧入加长的螺纹内,再反拧入另一根钢筋端头螺纹上,最后用锁定螺母锁定连接套筒,或配套应用带有正反丝扣的丝牙和套筒,以便从一个方向上,能松开或拧紧两根钢筋,以达到锁定的连接效果。

四、接头位置不准的补救措施

一旦发生接驳器位置不正确的情况首先应与设计进行联系,一般采用以下措施进行补救。

A、接驳器位置偏差较小,可以将连接钢筋弯折应顶角度进行调整来解决,但必须符合规范1/6要求并事先经设计同意。

B、接驳器位置偏差较大可以在接驳器位置先施工一根边梁,将底板钢筋与连续墙的转化为底板与边梁的连接,此做法必须事先经设计人员认可。

(素材来源于网络,版权归原作者所有)



扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20