[分享]高层建筑工程施工现场测量放线法

发表于2018-03-20     1129人浏览     0人跟帖     总热度:174  

  工程测量是工程施工中控制工程质量,做到精确施工的一大重点。随着测量手段的不断更新,如何使测量工作又快又准,是我们不断研究的一个课题。高层建筑施工经验汇总。

1.工法特点

       (1)操作简便,数据准确,可操作性强。

  (2)在施工中分三个阶段(控制网测设、±0.000以下、±0.000以上)对测量进行控制。

2.适用范围

  本工法适用于多层及高层工业与民用建筑工程的测量放线。



3.1
施工测量的基本准则与要求


  (1)测量工作必须符合设计要求及施工规范DBJ 01-21-95的各项规定。

  (2)遵守先整体后局部的工作程序,即先测设精度较高的场地整体控制网,再以控制网为依据进行建筑物各局部的定位、放线。

  (3)严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步有校核,坚持自检、互检制度,合格后交主管人员验收。

  (4)测量记录要求数字正确、内容完整、字体工整,记录中数字的位数反映观测精度,如水准读数应读至毫米。

  (4)测量人员必须持证上岗。

3.2
测量仪器与量具

  (1)测量所使用的仪器与器具必须经检定,并合格。仪器与器具按《中华人民共和国计量法实施细则》要求进行检定,要求对仪器及器具及时检定、封存、报废。

  (2)计量员负责仪器及器具的检定、检效和维护,保证仪器的可操作性及准确性。

  (3)一般工程测量主要使用的测量仪器及器具主要有:经纬仪、水准仪、钢卷尺、水准标尺。根据工程测量精度的要求,有些还使用激光经纬仪及光电测距仪。上述仪器必须进行周期检测。

3.3
测量准备


  (1)施工测量准备工作包括:设计图纸的审核、测量定位依据点的交接与校测、测量器具的检定与检校、测量方案的编制与数据准备、施工场地测量等内容。

  (2)施工测量前,根据工程任务的要求,收集分析规划、勘察、设计、及施工等有关资料:

  专业测绘设计研究院提供的测绘成果:工程水准测量成果、高程测量成果、规划放线测量成果。

  勘察设计研究院提供的岩土勘察报告

  设计院提供的结构、建筑施工图纸及有关变更文件

  施工组织设计施工方案

  (3)认真作好资料成果与现场桩位交接工作,并妥善保护好桩位。

  (4)为保证建筑定位依据点的准确可靠,平面控制点使用前进行内业校算与外业校测,定位依据桩点应为两点、一边(或一夹角),缺一不可。

3.4
控制网测设


  (1)平面控制网的建立

  根据测绘院所提供的规划放线成果单进行建筑物定位轴线桩投测。例如下图中控制桩点:

  注:所举实例为榆树馆危改小区小学工程,A、B、C、D、E这五个点为首层外墙五个角的外皮点。

  首先,校测E、D、C三点是否为900,并拉尺检测D、E点间距离无误后,测角用等偏定平法架仪器、以盘左盘右两点分中法作点。量距要经过尺长、温度、倾斜修正后,并用标准拉力(50N)量出实测距离,所测数椐不超出规范要求,应满足施工精度。根据以上方法,建立平面控制网。

  建立平面控制网的原则:根据建筑物的场地大小,选用平面控制网的建立方法。平面控制网的建立分为外控法、内控法两种,本工程的楼层较低,采用外控法布置平面控制网。根据标准层墙边设置的50控制线及分区施工段加密控制线进行平面控制网布置,经检校准确无误、符合测量规范要求后,作好标识。

  墙柱边50平面控制网

  精度要求:测角中误差 ±20″

  边长相对中误差 1/10000

  (2)标高控制网的建立

  根据测绘院所提供工程水准测量成果, 设立现场标高控制网控制点,以±0.000为准,用附合测法引测到围墙等不易位移且易于观察的部位,并用红漆作以标识,精度要求闭合差+5 。

3.5
±0.000以下建筑物的施工测量


3.5.1
建筑物平面控制

  (1)基槽开挖和坡底控制

  根据轴线控制桩和基础平面图,按照土方方案或技术交底给出的放坡比撒出建筑物放坡灰线,经自检、互检合格后,报监理工程师验线。

  为了严格控制坡底位置,不造成超挖或少挖现象,挖槽施工中,测量人员跟班作业,并采用塔尺吊线坠法控制坡底。

  (2)基础撂底

  首先校测轴线控制桩,经闭合校核后,将建筑物四大角或主要轴线投测到垫层上。在垫层上根据主要轴线,用经纬仪、钢卷尺进行细部测设,并分出墙边线、集水坑线、门窗洞口线,用墨线一一弹出,经自检、互检合格后,报助理工程师验线。最后,用红漆把主要轴线、墙体线、门窗洞口线标出,便于施工队施工。经验线合格后,把主要轴线控制线投测到基坑以外,并加以保护。

  (3)为了保证墙体插筋、集水坑位置正确,在底板钢筋绑完后,把轴线控制线投测到底板钢筋上铁网上,经过闭合校核后,把细部线用红漆标出。

  (4)基础底板砼浇注完毕后,将轴线控制线投测到底板砼面上,经闭合校核后,分出细部墙体边线、50cm控制线、门窗洞口位置线。经自检、互检合格后,报监理工程师验线。

3.5.2
标高控制


  (1)利用附合测法校测靠建筑物最近两个标高控制点±0.000并向基坑引测两至三个控制点,根据实际情况也可多引测几个点。

  (2)为防止超挖,挠动地基,测量人员跟班作业,随时测出挖土深度,并用白灰饼作以标识,以便利于挖土司机控制挖土深度。

  (3)墙体钢筋绑扎完毕后,在竖向墙柱主筋上测设标高控制点,用油漆标识,要求每个开间四角必做,以此来控制门窗洞口、顶板高度。

3.6±0.000以上施工放线


3.6.1
平面控制


      (1)首层底板放线
      首先校测控制桩,无误后在控制桩上架经纬仪,等偏定平精密对中后,以盘左盘右取中法,把控制点投测到首层板面上,并进行闭合  
       校核,闭合差符合测角中误差±20″,边长相对中误差1/10000范围内校核无误后,进行细部点测设,用1mm细墨斗线弹出墙边线、
      50cm控制线、门窗洞口位置线,经自检、互检合格后,报监理工程师验线。验线完毕后,根据轴线控制网图和施工分区图做出控制
     桩点,作为竖向控制的基点。控制桩点做法是用钢钉钉入砼。

  (2)标准层测量工作与主体结构施工关系

  楼板砼浇注(轴线、墙体边线、墙体50cm控制线、门窗洞口下边线)→墙体钢筋绑扎(窗洞口边线)→墙体模板(上一层标高50控制线,油漆标识)→墙体拆模(本层标高50控制线,墨斗弹线于墙体上)→顶板支模、钢筋绑扎(轴线、门洞边线用油漆标识)→校正钢筋浇注顶板砼。

  (3)高层建筑的竖向控制

  根据工程场地,有场地的方向,可采用外控法,无场地的方向,可采用内控法。以首层轴线控制网图中基点作竖向投测时,应特别注意三点:

  ①事先应严格校正好仪器,投测时,严格定平度盘水准管。

  ②尽量以首层轴线为准作后视。

  ③取盘左、盘右向上投测的平均位置。

3.6.2


标高传递
         首先,校测±0.000标高点,然后,将±0.000抄测到建筑物外墙四周,并用墨斗弹出,闭合差在±3mm内,为了保证标高传递的准
         确性,采用吊钢尺法。每个施工区传递标高不少于三个点。然后将水准仪安放在工作面上(尽量前后视等长),校测下面传递来的
        各点水平线。

  5.机具准备
          经纬仪、水准仪、钢卷尺、水准标尺等。
  6.劳动组织       观测:2-3人         手规:3人       辅助:3人
     7.质量控制

  (1)垫层上进行基础定位放线时,投测允许误差为±3mm。

  (2)轴线竖向投测允许误差每层±3mm,总高允许误差±10mm。

  (3)平面各部位放线的允许误差      项 目 允许误差(mm)       主控轴线长度(长度大于70m) ±3       细部轴线 ±2

  墙体边线、门窗洞口线 ±2

  (4)标高竖向传递的允许误差每层±3mm,总高允许误差±10mm。
26.gif
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20