[分享]模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!

发表于2018-03-20     1376人浏览     3人跟帖     总热度:1489  

大型施工企业项目多,管理人员水平参差不齐,项目施工中施工质量难以控制。为此他们结合规范标准及现场实际情况,制定了各施工工艺的标准化做法,提高了施工质量,提升了企业形象,极大的提高了企业竞争力。
接下来将以图文并茂的形式,介绍一些他们的经验做法,可能大家能相互借鉴一下。

一、墙柱模板放线

1、由施工员测放控制线,并经相关人员复核,严禁直接交由班组测放。
2、根据控制线放出200mm模板控制线。
3、最后放出模板定位线。
4、离转角100mm弹大角垂直控制线。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_1
柱模板控制线
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_2
剪力墙模板控制线

二、墙柱模板加固

墙模板加固通用要求
1、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
2、螺杆直径≥Ф12,并采用配套的螺帽和3型卡。
3、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实,木方间距200mm并符合方案要求。
4、螺杆一般设置:加固螺杆纵横间距600mm(应满足方案要求);
5、离地200mm设置第一道螺杆,离板底200mm设置一道螺杆,下面2-3排要用双螺帽(根据实际需要并应满足方案要求) 。
6、为防止根部漏浆形成烂根,采用砂浆将模板底部进行封闭。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_3
墙配模剖面图
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_4
墙配模平面图

墙(柱)模板加固效果见下
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_5
模板加固
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_6
加固效果
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_7
砂浆封闭

三、墙柱模板端头加固工艺

墙柱模板加固要求:
1、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
2、螺杆直径不小于Ф12(满足方案要求),并采用配套的螺帽和3型卡。
3、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实,木方间距200mm并符合方案要求。
4、螺杆间距设置:纵横向间距不大于600。 
5、离地200mm设置第一道螺杆,离梁底200mm设置一道螺杆,下面2-3排要用双螺帽 (满足方案要求) 。
6、阳角部位采用端面硬拼,用钢管扣紧,再用木楔挤紧,保证阳角方正。
7、为防根部漏浆形成烂根,采用砂浆将模板底部封闭(浇砼前一天做)。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_8
转角部位加固
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_9
墙柱端头加固效果

四、柱模板加固工艺

模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_10
加固示意图
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_11
细部处理

五、 墙柱模板接茬工艺

1、墙柱接茬位置模板应伸至接缝以下螺杆上,为防止漏浆,接缝位置采用双面胶条封堵,墙柱根部用水泥砂浆封堵模板。
2、当采用下层已有对拉螺杆洞对拉加固时,其距接缝位置应小于300mm;当采用预埋锁脚螺杆时,其距接缝位置150mm。
3、两种方法螺杆水平间距均为600mm,满足相应的专项施工方案
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_12
墙预埋锁脚螺杆
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_13
利用下层已有对拉螺杆洞加固
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_14
预埋锁脚螺杆

六、墙柱模板接茬、板面接缝

1、梁板柱分开浇筑的柱面浇筑标高必须严格控制,其收口要平齐。
2、为保证柱接茬密实,其接缝位置必须在浇筑混凝土前将浮浆凿除。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_15
柱接茬位置
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_16
楼板面接缝
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_17
楼板面接缝封堵

七、梁模板

梁模板加固通用要求:
1、严格按照施工方案安装穿梁螺杆(当梁高小于500mm时,可采用短木方或小块层板于梁中部加撑,外边梁需用螺杆加固)。
2、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实。
3、根据构件截面尺寸进行模板设计,一般内楞采用木方,间距200mm并符合方案要求,外楞采用木方或钢管,如采用钢管使用双钢管,穿梁螺杆紧固,螺杆直径≥ Ф12(根据方案要求),并采用配套的螺帽和3型卡。
4、梁底支撑体系满足方案要求,梁板模板应分开编制施工方案(分转换层、标准层、普通地下室),转换层方案须作专家论证。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_18
标准层模板支撑体系

八、梁柱接头模板

1、采用层板定型加工制作,严格控制加工尺寸。
2、阴阳角模板制作加固同墙柱模板。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_19
梁柱接头模板支设
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_20
接头模板加固

九、楼梯模板

1、模板必须每层清理干净并刷脱模剂。
2、封闭式模板在楼梯踏步的中间部位预留孔洞,方便振捣混凝土,避免气泡存积。
3、模板拼装接缝需平整严密,以防止漏浆。
4、敞开式模板定位和固定木方不得少于两排。
5、楼梯宜采用封闭式模板,当使用敞开式模板时必须加固牢固,控制好每部踏步高度及宽度,保证砼成型效果。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_21
封闭式楼梯模板
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_22
敞开式楼梯模板

十、洞口模板

1、模板阴角处可用L150×150×6的角钢与木模固定,阳角处用L75×75×6的角钢与木模固定,同时洞口模板内部加支撑,保证洞口的位置及尺寸准确,模板应易拼拆、刚度好、支撑牢、不变形、不移位。
2、洞口模板侧面加贴海绵条防止漏浆,浇筑混凝土时从洞口两侧同时浇筑,避免洞口模偏位。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_23
洞口模板加固
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_24
墙洞口加固平面图

3、螺杆间距设置同墙柱模板加固要求。
4、水平钢管加固贯通洞口两侧。
5、对顶采用钢管结合可调顶托配合使用。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_25
电梯控制开关盒洞口
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_26
电梯控制开关盒洞口加固
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_27
加固后效果

十一、高低跨模板

1、卫生间、阳台等降3-5cm板处,采用1mm厚方钢焊接成定型模板,在板筋绑扎完成后安装固定,每次安装前敲掉砼残渣后刷脱模剂。
2、高低跨吊模处,严禁使用砖块、木方穿底做临时支撑,应用预制砂浆垫块,以减小渗漏隐患。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_28
成型方钢模板
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_29
安装后效果

十二、模板支撑系统

1、严格按照施工方案搭设,立杆间距、水平杆步距、扫地杆和剪刀撑、可调顶撑等均满足规范和方案要求。
2、在支承立杆底部加设满足承载力要求的垫块,当支撑立杆置于土层上时采用长木方垫底(土层应夯实平整)。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_30
模板支撑系统
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_31
立杆底座垫块

十三、模板施工质量检查

1、模板垂直度偏差及偏位应满足规范的要求。
2、螺杆位置及间距符合方案设计要求。
3、螺帽紧固力矩必须满足40-65N*m(每个项目部可配一把力矩扳手检查)。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_32
模板垂直度检查(1)
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_33
模板垂直度检查(2)
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_34
螺栓紧固检查

十四、模板施工质量保证措施

1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。
3、柱、墙模板底部设置清扫、检查口,有利于清理及检查柱、墙内垃圾杂物,保证柱、墙根部混凝土的质量。
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_35
涂刷脱模剂
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_36
预留清扫口

十五、模板成品质量展示

模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_37
安装完成后的模板
模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!_38
安装完成后的模板

模板施工13处关键做法,没毛病,老铁!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
21.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-20   |  只看该作者      

2

有值得借鉴的地方。

 发表于2018-03-27   |  只看该作者       筑龙币+20

3

很好的资料,值得收藏。

 发表于2018-04-25   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很好的资料,值得收藏。

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20