1. 怎样识别剪力墙的连梁?
【答】连梁的梁顶面和梁底面都是剪力墙洞口。
2. 剪力墙身由哪几种钢筋组成?
【答】剪力墙身一般由墙身垂直筋、墙身水平筋、拉筋组成。
3. 剪力墙垂直筋在基础中怎么锚固?
【答】
(1)当基础高度>LaE,且基础保护层厚度>5d时,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度6d。这种情况最常见于筏形平板基础内。
(2)其他情况下,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度15d。
4. 剪力墙垂直筋有几种连接方式?
【答】有三种连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接连接。
5. 剪力墙垂直筋怎么绑扎搭接?
【答】当采用绑扎搭接时,搭接长度=1.2×抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。
6. 剪力墙垂直筋怎么机械连接?
【答】当采用机械连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d。
7. 剪力墙垂直筋遇到洞口怎么处理?
关于剪力墙的31个常见平法问答,轻松搞点剪力墙!_2
8. 剪力墙垂直筋的起步距离是多少?
【答】剪力墙垂直筋起步距离=墙身垂直筋间距。
9. 剪力墙水平筋遇转角墙暗柱,锚入长度怎么计算?
【答】
(1)剪力墙内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯锚15d。
(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。
墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。
墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。
绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。
10. 剪力墙水平筋在暗柱里可以直锚吗?
【答】不可以。剪力墙水平筋在暗柱里无直锚构造。
11. 剪力墙端部无暗柱时,水平筋怎么处理?
【答】伸至端部弯折10d。
12. 剪力墙水平筋遇到洞口被切断时怎么处理?
【答】
(1)当剪力墙厚度>10d,剪力墙水平筋到洞口弯折10d。
(2)当剪力墙厚度≤10d,剪力墙水平筋在墙端部连续通过,在侧壁与水平筋绑扎搭接LlE。【43】
13. 剪力墙身水平筋怎么确定?
【答】墙身水平筋的根数确定,要分基础内和楼层中。
14. 基础内墙身水平筋的根数怎么确定?
【答】取决于基础侧壁保护层厚度。
(1)当基础内剪力墙插筋保护层厚度>5d(d为插筋最小直径)时,非加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤500mm且不少于两道水平分布筋和拉筋。
(2)当基础内剪力墙插筋保护层厚度≤5d(d为插筋最小直径)时,加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤10d(插筋最小直径)且≤100mm。
特别注意下图的情况:剪力墙外侧基础插筋保护层厚度≤5d,内侧基础插筋保护层厚度>5d,此时,内侧和外侧的水平筋间距是不一样的。
15. 楼层中墙身水平筋的根数怎么确定?
【答】楼层中墙身水平筋的根数按图纸标注的正常间距连续布置。在楼面位置起步距离50mm。
关于剪力墙的31个常见平法问答,轻松搞点剪力墙!_3
16. 当墙身水平筋遇到连梁或暗梁怎么办?
【答】当墙身水平筋遇到连梁或暗梁,不受影响,在梁箍筋外侧连续布置。
17. 墙身拉筋在楼层中竖向布置范围怎么确定?
【答】在楼层中竖向范围内,从楼面往上第二排墙身水平筋开始,至顶板往下第一排墙身水平筋结束。
18. 剪力墙墙身拉筋的间距是多少?
【答】一般情况下,墙拉筋间距是墙水平筋或垂直筋间距的2倍。也就是通常所说的“隔一拉一”。
19. 在连梁、暗梁范围内,需要布置拉筋么?
【答】需要。在连梁和暗梁范围内,拉筋连续布置。
20. 什么是连梁?
【答】连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度大等特点。
21. 连梁位于端部洞口时,纵筋长度如何计算?
【答】
(1)当墙端部够长时,直锚。即墙端部长度>max(LaE,600)时,可以直锚,直锚长度为max(LaE,600)。
(2)当墙端部不够长时,弯锚。即墙端部长度≤max(LaE,600)时,伸至墙端部对边弯折15d。
22. 连梁拉筋怎么布置?
【答】连梁拉筋间距为箍筋间距2倍。竖向沿侧面水平筋隔一拉一。
23. 暗梁的纵筋是如何布置的?
【答】暗梁的纵筋在剪力墙内连续通过。
24. 暗梁的纵筋在端支座处是如何锚固的?
【答】
(1)中间层暗梁端支座锚固:伸至对边弯折15d。
(2)顶层暗梁端支座锚固:上部钢筋伸至端部弯折LlE;下部钢筋伸至对边弯折15d。
25. 边框梁与连梁重叠时,纵筋如何布置?
【答】纵筋布置方式同暗梁与边框梁重叠时布置方式一样。
即暗梁与边框梁的纵筋:
(1)位置相同,规格一致,连续通过;
(2)位置相同,规格不同,相互搭接;
(3)位置不同,各自计算,互不影响。
26. 剪力墙暗柱纵筋是怎么连接的?
【答】剪力墙暗柱纵筋连接方式同墙身垂直筋。
(1)当采用绑扎搭接时:搭接长度=1.2*抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。
(2)当采用机械连接时:剪力墙暗柱纵筋伸出顶面≥500mm;
错开长度35d。
(3)当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。
27. 剪力墙暗柱纵筋的根数怎么确定?
【答】直接在柱截面图上数。
28. 剪力墙暗柱纵筋在基础内怎么锚固?
【答】同框架柱。以基础高度是否大于LaE为分界线。
(1)当基础高度Hj>抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=max(6d,150),即取6d和150mm中的较大值。
(2)当基础高度Hj≤抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=15d(d为插筋直径)。
29. 什么是剪力墙的边缘构件?
【答】边缘构件一般布置在剪力墙两端和洞口两侧。像暗柱、端柱、翼墙、转角墙都属于边缘构件。边缘构件又分约束边缘和构造边缘。
30. 怎么从编号上区分约束边缘和构造边缘?
【答】构造边缘构件在编号时以字母G打头,如:构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙GYZ、构造边缘转角墙GJZ等。
约束边缘构件以Y打头,如:约束边缘暗YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙YYZ、约束边缘转角墙YJZ等。
31. 怎么从构造上区分约束边缘和构造边缘?
【答】
(1)约束边缘构件除端部或角部有一个核心区域外,在核心区域和墙身之间还有一个扩展区域,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
(2)构造边缘构件无扩展区域。
从上面的例子可以看出:约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
关于剪力墙的31个常见平法问答,轻松搞点剪力墙!_4

承重墙、剪力墙

① 承重墙:指支撑着上部楼层重量的墙体,是支撑建筑的脊梁,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。
关于剪力墙的31个常见平法问答,轻松搞点剪力墙!_5
承重墙
②剪力墙:房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体,防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。
关于剪力墙的31个常见平法问答,轻松搞点剪力墙!_6
剪力墙
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-21   |  只看该作者       筑龙币+20

2

很详细 希望能有更多相关内容 图片加文字 。剪力墙也是不可拆的吧?

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20