[分享]九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!

发表于2018-03-14     521人浏览     1人跟帖     总热度:242  

在建筑工程施工过程中,一些细部工程的施工,至关重要。这些细节都是施工中不可不知的金科玉律,遵守好了是优质工程,忘记一处,往往酿成祸端。快来看一看,这些需要注意的关键点您是否都已经知道、做到了? 
一、钢筋工程
1、基础
1)基础必有插筋:指竖向构件墙和柱,预防遗漏。
2)桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
3)集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求, 45°,60°或90°,角度必定会影响钢筋量。
2、梁
1)连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2)圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接。
3)挑梁全长加密:一般间距为10cm,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
4)普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
5)梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个。
6)顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
3、板
1)墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
2)板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋。
3)跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋。
4)凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
4、柱
1)构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密。
2)墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
3)框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上。
4)柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
二、模板工程
1、在本工程中,墙(柱)、楼板、梁模板主要采用新型的竹(木)面大模板体系,将大大提高混凝土表面的施工质量。
2、模板及其支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。平台模板采用碗扣式脚手架体系,具有足够的强度和稳定性。模板在安装过程中,要随时复查其垂直度、中心线标高、几何尺寸等是否正确,便其达到设计和规范要求。
3、为保证混凝土的外观质量,应有防漏浆措施,接缝要严密
九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!_1
三、混凝土工程
施工中加强对现场混凝土搅拌站的严格管理,严格执行配合比。浇筑混凝土前,模板间应清理干净,不得有杂物;浇灌混凝土时,应注意保护钢筋等,随时检查模板是否变形、移位,有无漏浆现象。
1、墙(柱)混凝浇筑:
墙(柱)混凝土开始浇筑前,应先浇筑一层50mm左右的与混凝土内砂浆成份相同的砂浆,然后分层浇筑,每层浇筑厚度不得超过600mm。
2、梁、板混凝土浇筑:
1)浇筑前,根据楼层标高,将+50cm控制线引测到柱筋上,用红漆做好标记
2)梁柱核心区混凝土浇筑时不得任意留设施工缝,当为施工流水节拍均衡必须留施工缝时,施工缝必须按施工规范要求设置,下次浇筑前必须清理出流淌的砂浆,并对剔除施工缝处的松散石子和浮浆,充分浇水湿润。
3)楼板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用振捣棒斜插振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
4)振捣:顶板、梁采用50振捣棒斜插振捣。
5)浇筑时先用混凝土振捣棒振实,再根据柱钢筋上的50cm标高控制点,以开问为单位拉对角小白线,用标尺检测混凝土面顶面标高,采用压滚和刮杠将混凝土表面压平,然后人工用木抹子搓平,要求在混凝土终凝前,木抹子搓平遍数不少于3遍,要求纹路直顺、深浅均匀、方向一致。
6)混凝土浇筑过程中,严禁用振动棒直接振捣模板。
7)混凝土浇筑时先用长刮尺按标高刮平,在浇筑2-6h后,在初凝前用木抹反复搓压三遍,使其表面密实,这样能较好地控制混凝土表面龟裂,减少混凝土表面水分的散发,促进养护。
3、施工缝的处理:
施工缝是结构受力薄弱部位,必须经过以下处理,方可继续浇筑混凝土:
1)施工缝的留置:施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪较小且便于施工的位置。
2)墙(柱),宜留置在基础的顶面,或梁的下部、梁的上面;与板连成整体的大截面梁,留置在板底以下20-30mm处;单向板,留设在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。
四、砌体工程
1、砖、砌块、水泥必须有出厂合格证及复试报告单,且满足设计要求;砌筑前应做好砂浆配合比的技术交底及配料的计量准备。应弹好建筑物的墙体中心线和控制边线,经检查无误后,方可施工。
2、砌体应采用合理的组砌方式;按设计要求设过梁、圈梁,拉结钢筋及压砌钢筋网片要符合设计要求。
九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!_2
五、装饰工程
1、在装饰工程开工前,应先做样板,定标准,经有关人员认可后,方可大面积施工。装饰施工每进行一道工序,必须对上一道工序进行全面检查,全部合格后方能施工。
2、基层必须平整、坚实、洁净、无酥松、软化、脱皮等现象,基层含水率应满足粘贴及涂刷要求,基层表面凸起部分应先剔平,如有蜂窝、麻面、孔洞,必须提前3d用聚合物水泥砂浆修补。
3、内外墙抹灰前,应检查门、窗、预埋件等位置是否正确,与墙连接是否牢固。
4、涂料工程使用的腻子应坚实牢固,不得粉化,起皮和裂纹,干燥后必须打磨平整、光滑。涂料施工时严格控制稠度,使其在施工时不流坠。
九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!_3
六、楼、地面工程
1、施工前,技术、质检部门要对各施工班组做出详细的施工技术交底。楼面施工前,为便于楼地面的成品保护,须在顶棚、墙面抹灰完成后进行,经项目部技术、质检与粉刷工长、地面施工工长检查验收后,办理工序交接手续,方可进行楼地面工程的施工,对于未办理工序交接手续的房间,严禁进行楼地面工程的施工。
2、为防止出现空鼓现象,水泥砂浆的配合比必须严格按照设计配合比施工,技术、质检员必须每天复核施工配合比,如实做好技术复核记录;应严格控制楼面基层上素水泥浆的涂刷面积,施工员要在现场督促检查,使各施工班组做到随涂刷水泥浆,随时铺设干硬性水泥砂浆。
3、楼地面工程施工前,根据各楼层+50cm标高线向下量测出楼地面层的标高线,作为楼地面工程地面面层的标高控制线,并将此控制线弹在四周墙壁上,弹好后,及时请技术质检部门对控制线进行复核,对于控制线未经技术复核的控制线,该房间楼地面工程不得施工。
4、对于有防水要求的地面施工,除按照上述楼面施工要求进行质量控制外,着重加强对防水层的质量控制。在防水层施工前确保地面找平层的含水率小于 9%,穿过楼板的管道己堵塞密实,经技术质检对房间基层处理情况验收合格后,办理工序交接手续,方可进行防水层施工。防水层施工必须做到施工操作人员持证上岗,防止无证人员施工,防水层施工完成后,做好蓄水试验,并报请监理业主验收,填写隐蔽验收单,做好防水层的成品保护工作,方可进行后序工作施工。
5、工程完成后,做好楼地面成品的保护工作,不得在其上切割材料并防止碰撞,以免影响工程质量造成施工缺陷;要做好各楼层地面砂浆试块的制作和养护工作。
九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!_4
七、门窗工程
1、门窗的颜色、零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定,并满足设计要求,并均有防腐蚀处理。 
2、门窗到货后,应复检其尺寸,开启方向、组合杆、附件、外形及平整度均合格后方可接收。
3、门窗装入洞口内应横平竖直,窗框与洞口应弹性连接牢固。
八、屋面及卫生间防水、防渗漏工程
1、屋面防渗漏
1、屋面防渗漏首先要保证屋面防水层的施工质量。雪雨天及五级以上大风时不得施工。
2、在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材接头收头等按照设计要求及规范规定进行施工;在屋面拐角、天沟、水落口等处要加铺卷材附加层
3、严格检查、控制防水层的厚度,发现有破损时要及时修补;防水层完成后要进行闭水试验,没有渗漏时,才能进行下一步的施工;屋面排水管必须保证畅通,使屋面不积水,不存水。 

2、卫生间水的渗漏
卫生间水的渗漏,主要是通过预留洞口的缝隙或由于防水层破裂,而引起渗漏,或者由于管道堵塞,排水管连接处漏水等。施工时要注意以下几方面的工作:
1、立管套管须高出设计楼面20mm;预留洞口的缝隙采用膨胀混凝土捣实,并设专人对该部位进行看护,时间不得少于14d。
2、严格按照图纸设计及规范要求进行防水涂膜的施工。
3、安装地漏时,高度偏差不得超过允许偏差,地面要严格遵照基准线施工,地漏周围要有合理的坡度
4、卫生器具安装完成后,要进行试水,以防止管道堵塞及接头处漏水。
5、做好卫生间的闭水试验工作,设专人负责并做好记录;做好土建与安装的协调工作。
九、其他
1、超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝。
2、砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所以要注意一点,是否植筋。
3、管线必有筋带:管线筋450~500mm宽范围内布置,一般图纸都有专门强调。
4、洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
5、窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带一定要有(填充墙)。
6、女墙必有钢筋:剪力墙要有构造柱,女儿墙要有压顶。
7、电梯必有情况:电梯间常有在半层处设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
8、人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋。
9、大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的。
10、墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
11、保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4cm要加设抗裂网。
12、门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框(抱框)。
13、门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘。


九个建筑施工小细节,忽略后可能致命的!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
21.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

SSS沉

中国  | 建筑施工

71 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

391 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20