[分享]彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了....

发表于2018-03-07     4522人浏览     4人跟帖     总热度:1274  

钢筋原材
【问题1】表面锈蚀:钢 筋 表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._1
【原因】保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。

【预防措施】
1、 钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。
2、 红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用
【问题2】混料:钢 筋 品种、等级混杂不表,直径大小不同的钢筋堆放在一起,难以分辨,影响使用。 特别是二级钢和三级钢。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._2
【原因】原材料仓库管理不当,制度不严;直径大小相近的,用目测有时分清;技术证 明 资 料 未 随钢 筋 实 物 同 时交送仓库。
【预防措施】
1、原材料堆放,和加工后的半成品均应注明材质和规格。
2、下料加工前因认真核对材质和规格,特别是 2 级刚和 3 级钢。
钢筋力学实验
【问题3】钢筋原材力、接头学实验不规范:钢筋材质单批号、数量和实验报告单上不符,工程部位不详细。未能按规范要求中的数量批次进行力学实验。
【预防措施】
原材拉伸试验每组 2 根长约 500mm。 350mm。同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每 60t 为一验收批,不足 60t 也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。
闪光焊接接头同一台班内由同一焊工完成的 300 个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。试件从成品中随机切取6 个试件。其中 3 根做拉伸试验长约 500mm,冷弯试验 2 根长约 350mm。
电弧焊接接头:工程焊接条件同接头型试、同钢筋级别 300 个接头为一验收批。在现场条件下:每一至两层楼同接头型试、同钢筋级别 300 个接头为一验收批,不足 300 个接头也按一批计。试件从成品中随机切取 3 个试件做拉伸试验长约 500mm。
电渣压力焊接头每一楼层或施工区段中同钢筋级别 300 个接头为一验收批,不足 300 个接头也按一批计。试件从成品中随机切取 3 个试件做拉伸试验长约 500mm。
气压焊接接头:每一楼层或施工区段中同钢筋级别 300 个接头为一验收批,不足 300 个接头也按一批计。试件从成品中随机切取 3 个试件做拉伸试验长约 500mm。
接卸连接接头:钢筋机械连接对接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以 500 个为一个验收批进行检验预验收,不足 500 个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程中随机截取 3 个接头试件作抗拉强度试验
钢筋成品保护
【问题4】钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后,没有对丝扣进行有效保护。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._3
【预防措施】钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后,套上塑料帽对丝扣进行保护12。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._4
【问题5】后浇带、施工缝等部位预留钢筋长 时 间 搁置,未进行防锈保护处理。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._5
【预防措施】要求:对后浇带、施工缝等部位预留钢筋长搁置时间超过 3 个月以上的,必须对预留钢筋进行防锈保护处理(在钢筋表面涂刷水泥浆)。
钢筋加工(一)
【问题6】箍筋弯钩长度不够。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._6
【原因】1、钢筋下料长度不够。2、加工机械存在偏差。3、省力,便于安装。
【预防措施】
1、认真核对图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单。
2、实际放样核对料单无误后批量加工。
3、检查施工机械,校正偏差。
4、象 S 形拉钩,安装后进行手动回弯至 1350。(如图二)。
5、箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的 5 倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的 10 倍。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._7彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._8
钢筋加工(二
【问题7】箍 筋弯钩长度不够,角度小于135度。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._9
【预防措施】
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._10
1、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于
900;对于抗震要求的结构,应为 1350;2、箍筋弯折后平直部分长度:对一般构件,不易小于箍筋直径的 5 倍,对于有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的 10 倍。
钢筋加工(三)
【问题8】螺纹盘园钢筋调直,机械内合金顶块过紧,致使钢筋肋有所损伤
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._11
【原因】螺纹盘 园钢筋调直,机械内合金顶块过紧,致使钢筋肋有所损伤
【预防措施】螺纹盘园钢筋调直,根据钢筋规格调整机械内合金顶块。确保钢筋只要能调直即可,不得损伤钢筋肋,更不可冷拔瘦身。
【问题9】箍 筋 的弯曲半径过大。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._12
【原因】没有 根 据钢筋规格选择弯曲机械。
【预防措施】
1、 HPB235 级钢筋末端需做 1800弯钩时,其弯弧内径不应小于钢筋直径的 2.5 倍。弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍。2、钢筋末端需做 1350 弯钩时,HRB335、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径D 不应小于钢筋直径的 4 倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。3、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于 900;对于抗震要求的结构,应为 1350;4、箍筋弯折后平直部分长度:对一般构件,不易小于箍筋直径的 5 倍,对于有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的 10 倍。
钢筋绑扎
【问题10】梁 底 受力钢筋与箍筋绑扎点过少。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._13
【预防措施】
要求:梁角部四周钢筋交叉点应每点绑扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。
【问题11】钢筋绑扎不规范,少扎、漏扎现象较多。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._14
【预防措施】
要求:
1、网片绑扎铁丝要交换方向,呈“八”型
2、绑扎接头应以三道双铁丝扎牢
3、网片在钢筋绑扎(如梁中穿过)范围内应弧弧扎。
4、双向受力钢筋网片应弧弧扎
5、钢筋进支座部分应弧弧扎注:每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎,用双丝绑扎搭接钢筋两端 30mm 处,中间再绑扎一道。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._15
钢筋位移
【问题12】墙 柱外伸钢筋移位。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._16
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._17
【原因】1、模版固定不牢,在施工过程中有事碰撞致使钢筋发生错位。
2、箍筋制作有误差,及绑扎不牢固造成钢筋骨架发生变形。
3、保护层垫块不均匀。
4、梁柱节点内钢筋密度大,致使墙柱钢筋错位。
5、浇筑混凝土时触动钢筋,没有及时恢复。
【预防措施】1、 在外伸部分加一道临时箍筋,按图样位置安好,然后用样板固定好,浇捣混凝土前再重复一遍。如发生移位则应校正后再浇捣混凝土。
2、 注意浇捣操作,尽量不碰撞钢筋,浇捣过程中由专人随时检查及时校正。
3、浇筑砼前在板面或梁上用油漆标出柱、墙的插筋位置,然后电焊定位箍或水平引筋(针对板墙插筋)固定。
4、若遇钢筋间距调整(或位移)需弯曲钢筋时,应采用小于 1:6 角度缓慢弯曲到位。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._18
钢筋保护层
【问题13】露筋:结 构 或构件拆模时发现混凝土表面有钢筋露出。
【原因】保护层垫块垫得太稀或脱落,钢筋 成 型 尺 寸 不 准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨架外形尺偏大,局部抵触模板,振捣混凝土时,振动器撞击钢筋,使钢筋移位 或 引 起 绑 扣 松散。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._19
【预防措施】垫块要垫得适量可靠,竖立钢筋采用埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧时,为使保护层厚度准确应用铁丝将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢,严格检查钢筋的成型尺寸,模外绑扎钢筋骨架,要控制好它的外形尺寸,不得超过允许值。钢筋保护层垫块选材要保证强度及厚度。保证垫块数量充足,板均应从距梁或墙相交边(角) 100mm 起双向安装垫块,在板的下部钢筋交叉点下安装纵向、横向间距 800mm。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._20
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._21
钢筋连接接头
【问题14】同截面接头过多:在 绑 扎或安装钢筋骨架时,发现同一截面受力钢筋接头过多,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范中规定数值。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._22
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._23
【原因】1、 钢筋配料 时 疏 忽 大意,没有认真考虑原材料长度。2、 忽略了配置在构件同一截面中的接头,其中距不得小于搭接长度的规定。
【预防措施】
1、 弄清楚规范中规定的同一截面的含义。2、 配料时按下料单进行钢筋编号。
规范要求
1、 接头面积允许百分率:
( 1)同一连接区段内(钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.3Ll) 纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列要求: a、对梁、板类及墙类构件不易大于 25%。 B、对柱类构件不易大于50%。纵向受压钢筋不易大于 50%。
( 2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为 35d( d 为纵向受力钢筋的较大直径),且不小于 500mm。纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列要求:a、受拉区不宜大于 50%,受压区不受限制。 b、接头不易设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,当无法避开时对等强度高质量机械连接接头不应大于 50%。
2、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。
钢筋直螺纹套筒链接
【问题15】钢筋直螺纹连接未按规范要求施工。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._24彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._25
【原因】钢筋连接采用的直螺纹,所车丝牙偏长,没有标记,部分节头露丝过多,丝牙是否拧到位无法辨别。在丝牙上做出油漆标记( 1/2 套筒长度),作为检查质量的依据。
【预防措施】
要求:总包、监理对所有直螺纹套筒接头进行 100%检查。
1、 钢筋下料时,应采用砂轮切割机,切口的端面应与轴线垂直,
不得有马蹄形或挠曲。
2、 直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工。
3、 经拧紧后的直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过 2P。彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._26
轴线位移
【问题16】电渣压力焊轴线偏移,焊包不均。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._27
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._28
将钢筋连接施工工艺对操作工人重新交底,并将不合格焊工替换。重新制作电渣压力焊焊接接头试件复试,合格后方可进行后续施工。
【预防措施】
轴线偏移:1、校直钢筋端部。 2、正确安装夹具和钢筋。 3、避免过大的顶压力。 4、及时修理或更换夹具。
弯 折:1、校直钢筋端部。 2、注意安装和扶持上部钢筋。 3、避免焊后过快卸夹具。 4、及时修理或更换夹具。
咬 边:1、减小焊接电流。 2、缩短焊接时间。 3、注意上钳口的起点和止点,确保上钢筋顶压到位。
未 焊 合: 1、增大焊接电流。避免焊接时间过短。3、检修夹具,确保上钢筋下送自如。
焊包不均:1、钢筋断面力求平整。 2、装填焊剂尽量均匀。 3、延长焊接时间,适当增加融化量。
气 孔:1、按规定要求焊剂。 2、清除钢筋焊接部位的铁锈。 3、确保接缝在焊剂中合适埋入深度。
烧 伤 :1、钢筋到点部位除尽铁锈。 2、尽量加紧钢筋。焊包下淌 1、彻底封堵焊剂筒的漏孔。 2、避免焊后过快回收焊剂。
验收要(外观检查):1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于 4mm。 2、钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷。 3、街头的弯折角不得大于40。 4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径 0.1 倍,且不得大于 2mm。
【备注】电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受 力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置 于梁、板等构件中作水平钢筋用。带肋钢筋进行焊接时易将 纵肋对纵肋施焊。
钢筋搭接
【问题17】钢筋焊接搭接长度不够
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._29彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._30
【原因】钢筋下料长度不够。
【预防措施】1、认真核对图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单。2、 钢筋安装时核对配料单和构件尺寸。
规范要求
1、纵向受拉钢筋的最小搭接长度应符合验收规范要求外还应注意。
( 1)、受压钢筋绑扎街头的搭接长度应为表中数值的 0.7 倍。
( 2)、在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于 300mm。受压钢筋搭接长度不应小于 200mm。
( 3)、两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算。
( 4)、在绑扎街头的搭接长度范围内, 应绑扎三点。
2、电弧焊连接:钢筋采用电弧焊焊接时:搭接双面焊长度为 4d( 5d),搭接单面焊长度为 8d( 10d)。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._31
钢筋锚固
【问题18】钢筋锚固长度不够。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._32
【原因】钢筋下料长度不够。
【预防措施】
1、认真核对图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单。
2、钢筋安装时核对配料单和构件尺寸。
3、当受力钢筋平直伸入支座长度不符合锚固要求时,可采用弯折形式。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._33
钢筋骨架绑扎
【问题19】结构梁钢筋骨架变形。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._34
【原因】1、钢筋骨架绑扎点绑扎不牢固。2、混凝土保护层 垫 块 不 到位,在外力作用下使其钢筋骨架变形。3、浇筑混凝土前 检 查 不 到位。
【预防措施】1、钢筋骨架绑扎点绑扎牢固。2、受力钢筋位置准确,混凝土保护层垫块到位。 避免后续工序施工时外力作用影响。
【问题20】结构梁受力钢筋为多排时,绑扎位置不符合要求。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._35
【原因】1、技术交底不清楚。2、绑扎点不牢固。
【预防措施】
1、加强技术交底和检查力度。
2、钢筋骨架绑扎点绑扎牢固。
3、受力钢筋位置准确,混凝土保护层垫块到位。避免后续工序施工时外力作用影响。
4、 吊起第二排负弯矩钢筋,保证与第一排钢筋间距在 25mm。
轴线位移
【问题21】结构板预留洞割断受力钢筋,加 固 不 到位。剪力墙预留洞割断受力钢筋,加 固 不 到位。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._36
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._37
【原因】1、技术交底不清楚。2、安装工程只顾自己方便,未能和土建工程形成技术衔接。3、检查验收不到位。
【预防措施】1、施工前进行技术交底。2、图集 04G101-4( P35-36):①、矩形洞边长和圆形洞直径不大于 300 时受力钢筋绕过孔洞不另外设置补强钢筋。②、矩形洞边长和圆形洞直径大于 300 但不大于 1000 时,当设计注写补强纵筋时,应按注写的规格、数量与长度补强。当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于 12mm 且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的 50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同并不知在同一层面,其间距为 30mm。
【图集规定】图集 09G901-2( 3-11~3-12):1、圆形洞:①直径小于等于 300 时,当设计注写补强钢筋时,按注写设置。当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于 12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的 50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。②、直径大于 300 小于等于 800 时按设计注写设置。③、直径大于 800 时,洞口上下补强暗梁配筋按设计标注,当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁。2、方形洞: ①、洞边尺寸小于等于 800 时,当设计注写补强钢筋时,按注写设置。当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm 且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的 50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。 ②、方洞洞边尺寸大于 800 时,洞口上下补强暗梁配筋按设计标注,当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁。
轴线位移
【问题22】钢筋种植:钢 筋 种植 不 牢 固(没有粘结剂)。
【原因】1、钻孔深度不够。2、粘结胶不符合要求。3、钻孔后没有清空。4、钢筋种植后没有静置 12 小时。
【预防措施】1、保证钻孔深度。2、使用合格的结构植筋脚。3、钻孔后进行浮灰清理。4、钢筋种植后静置 12 小时不扰动。5、在二次结构施工中应根据墙体模数或构件尺寸下料种植钢筋。
种植钢筋施工方法:
施工过程:钻孔-------清空------填胶粘剂 --------植筋--------凝胶
1、 钻孔使用配套冲击电钻。钻孔时孔径和钻孔深度应满足设计要求。
2、 清空时,先用吹气法清除孔洞内粉尘,再用清孔刷清孔,要经多次吹刷完成。同时,不能用水冲洗,以免残留在孔中的水
分消弱粘合剂的作用。
3、 使用植筋注射器从孔底向外均匀注入粘合剂。
4、 按顺时针方向把钢筋平行于孔洞走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,粘结剂溢出。
5、 将钢筋外露端固定,使其不受外力作用,直至凝结。
彻底根除钢筋工程质量通病的机会来了...._38
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-07   |  只看该作者      

2

钢 筋 表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。

 发表于2018-03-09   |  只看该作者       筑龙币+20

3

钢筋工程常见质量问题及措施,非常全! 

 发表于2018-03-12   |  只看该作者       筑龙币+20

4

有问题,有解决方案,大家对应学习吧。

 发表于2018-03-12   |  只看该作者       筑龙币+20

5

学习了解,感谢分享。

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20