筑龙首页

[分享]轻松处理不同管道安装,关键点看这里

发表于2018-01-30     290人浏览     1人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

SSS沉

导言
管道是建筑物的经脉,决定着建筑是否能提供良好的使用功能,决定着使用者能否获得舒适的居住、使用体验。管道虽小,地位却不容忽视,我们特意整理了管道布置注意事项,下面一起来看。
总体原则
管道布置应尽量利用梁内空间,在满足弯曲半径的条件下,可将风管和水管翻转到梁内空间避免冲突。
避让原则
(1)有压管让无压管,有压管道是在压力作用下克服沿程阻力沿一定方向流动,改变管道走向不会影响供水效果;无压管道内受重力作用流动,有坡度要求,应尽量保持直线。
(2)小管让大管,大管道重量大、造价高,不宜翻转、移动。应先确定大管道的位置,再据此确定小管道位置。
(3)冷水管让热水管,由于热水管道需要保温,管径大、造价高,不宜过多翻转、移动,冷水管无此类考虑,移动较为方便。
(4)临时管让永久管,优先改动临时管,尽量避免修改永久管。
(5)少附件管让多附件管,附件较多的管修改较复杂,优先调整附件少的管,减少工作量。
垂直排列原则
(1)气体介质管在上,液体介质管在下;
(2)无腐蚀介质管在上,有腐蚀介质管在下;
(3)热介质管在上,冷介质管在下;
(4)高压管在上,低压管在下;
(5)保温管在上,非保温管在下;
(6)金属管在上,非金属管在下;
(7)不常检修管在上,常检修管在下。
掌握了管道安装排布的原则还不够,一定要明白如何检查以确保质量,赶快接着看。
不同部位管道排布检查要点
公共走道及地下室
(1)检查水电管是否沿建筑弧形排列;
(2)检查水、暖、电等管线纵横交错控制,排列间距/层次/部位/统一;
(3)检查各专业管道是否留设检修空间;
(4)检查共用支吊架是否合理设置。
屋面
(1)检查管道成品保护是否合理;
(2)检查出屋面排气管是否固定牢靠,检查管道及设备支架做法是否合理、屋面夹层设备管道及支架是否合理;
(3)检查电源进线管路安装固定以及接地细部做法是否合格;
(4)检查雨水斗和虹吸雨水管路固定位置及空间是否合理。
功能用房
(1)检查共用支吊架设置、设备及管路标高方位与管线布置是否美观、配合;
(2)检查油漆、保温层、涂料颜色及标识是否鲜明;
(3)检查进出箱柜缆线排列是否整齐,防火封堵是否到位;
(4)检查各类管道离墙间距与预留空间是否合理; 
(5)检查桥架平直度、固定间距是否合格。