[分享]地面铺地砖、石材施工控制要点

发表于2018-01-26     1483人浏览     0人跟帖     总热度:192  

1、基层处理

基层处理时应检查地面处有无管线的敷设要求,并将基层用水刷净,如基层是光滑的钢筋混凝土楼面,还应将基层表面凿毛。

2、找规矩

按室内地坪标高及地面构造厚度的要求,将地坪标高线弹在墙脚处的立面上。根据板材的规格在室内取中点,拉十字线。与走道相通的门口处还要拉通线,线的位置一般在门框中间,拉出的标准线固定在墙面上。

3、板材的铺贴

将板材的背面洒水湿润,再用1:2的干硬性水泥砂浆铺摊在湿润过的基层上。每次铺摊的砂浆长度在1m以上,宽度超过板材宽度20~30mm,厚度10~15mm,虚铺砂浆的高度应比地坪标高线高出3~5mm。砂浆的铺摊方向应从室内向门口铺抹。铺板前先用木杠将砂浆刮平、拍实,再用木抹子抹平,并在找 平层上均匀地撒一层水泥粉,用刷子蘸水弹在水泥粉上,使之吸水湿润。把背面湿润后的板材对准纵横板缝的位置轻轻下落,下落时应四角同时着地。用橡皮锤轻轻敲实,并用水准尺找平。铺贴时应使板的接缝与控制准线相吻合。板材的接缝与控制准线相吻合。板材的接缝处无镶条时,应将水泥浆灌入缝内2/3的板厚,待其凝结后,再用与板面同色的素水泥浆擦缝。擦缝后应及时清除板面的水泥浆。板材在铺贴时应严格控制板缝宽 度,磨光石材的板缝须在1mm以内。地面的石材有图案拼花时,应预先在胶合板上放样制模,最后根据模板的大小裁切石材,这样才能保证放样尺寸的精确度。板材铺贴后应养护3d以上,此间禁止上人走动或搬运物品。

石材地面泛碱、错台和接缝直线度控制要点:

(1)在湿贴石材地面时,为防止石材因泛碱而造成“熊猫眼”现象,措施要对石材做到“六面防水”,控制石

地面铺地砖、石材施工控制要点_1

室外湿贴花岗岩返潮

地面铺地砖、石材施工控制要点_2

返潮经处理后

石材吸入水泥碱水。铺贴前做好拼缝策划,把变形缝位置、结构轴线与石材接缝模数有机结合起来。

(2)对于石材错台和接缝直线度控制,主要是控制石材变形,消除石材因徐变而造成翘曲,形成错台、不平整现象。实际上也是石材在开采过程中由于石材的边界约束条件在很短时间内发生了很大的变化,石材来不及应变,而在加工后期产生翘曲变形,影响质量。控制措施是:在石材切割打磨前,将石材块材毛坯在自然状态下放置3-4个月(即让石材有一个时效过程),让其充分变形后再切割、打磨。