图一

施工现场临时用电施工的13个大坑!_1

1、配电箱内主线混乱,有并联现象。 

2、分闸一闸多接。 

3、左侧接线不合理,不符合接线要求。 

4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。  

参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。

图二

施工现场临时用电施工的13个大坑!_2

1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面。

2、不符合一机一闸一保护要求。

3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面。

4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求。

5、接线无主开关。

6、配电盘的绝缘板非电木板。

7、无PE线连接点。

8、整体配电盘不符合要求,属报废性质。

参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。  根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。

图三

施工现场临时用电施工的13个大坑!_3

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护 。

2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够。  

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。

图四

施工现场临时用电施工的13个大坑!_4

1、电缆线未加过路防护。  

2、钢板压在电缆线上。  

3、基坑无防护。 

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中。

图五

施工现场临时用电施工的13个大坑!_5

1、电缆线使用铁丝固定。  

2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施。  

3、电缆线直接在钢梁上铺设。  

参考GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。

图六

施工现场临时用电施工的13个大坑!_6

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施。  

2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢。  

3、无外壳接地。  

参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。

图七

施工现场临时用电施工的13个大坑!_7

1、配电箱门板损坏。  

2、主漏保缺少隔离开关。  

3、分漏保缺少隔离开关。  

4、使用民用插座插头。  

5、主漏保一闸多接。  

6、PE线未接。  

7、主漏保未控制分漏保。 

8、电源线不能从箱门口进入。    

参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。

4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。

图八

施工现场临时用电施工的13个大坑!_8

1、电焊机接地线未固定。  

2、使用螺纹钢做接地极。 

3、焊机一次线外皮破损。  

4、接地线非PE线。   

参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。  接地极参考标准:JGJ46-5.3.4。

图九

施工现场临时用电施工的13个大坑!_9

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起。 

2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施。 

参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。

图十

施工现场临时用电施工的13个大坑!_10

1、使用民用插盘。  

2、插线盘缺少漏电保护器。  

3、民用插盘有触电的火花斑迹。 

4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场。  

参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用。

图十一

施工现场临时用电施工的13个大坑!_11

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

图十二

施工现场临时用电施工的13个大坑!_12

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

图十三

施工现场临时用电施工的13个大坑!_13


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2018-09-17     谢谢分享!写的真好,很实用,在施工现场。

水精灵000

北京 西城区 | 建筑施工

12 关注

999+ 粉丝

582 发帖

272 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20