筑龙首页

[分享]实例解读轻钢龙骨吊顶安装工艺,学到了!

发表于2018-01-09    307人浏览    2人跟帖    筑龙币+50  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

岁悦静好

T1h.CvBXCT1RCvBVdK.jpg

轻钢龙骨吊顶示意图

基于工程实例

解读轻钢龙骨吊顶安装工艺流程

T1LkYvB4JT1RCvBVdK.jpg


1施工准备

深化设计图纸,确定各专业管道走向及相对位置,确定吊顶底标高;各专业吊顶内分项工程隐蔽验收合格。


T1l.CvBXJT1RCvBVdK.jpg

2弹顶棚标高水平线

根据1米水准控制线,从水准线量至吊顶设计高度加罩面板厚度控制点,用放线仪放线,弹出边龙骨位置线。


T1u5CvBX_T1RCvBVdK.jpg

T1Q5YvB4JT1RCvBVdK.jpg

3划分龙骨分档线

在楼地面上确定吊杆点位置,用激光垂准仪进行投点,标识。


T1UkCvBXKT1RCvBVdK.jpg

T1u5KvByCT1RCvBVdK.jpg

4安装吊顶吊杆

采用膨胀螺栓固定吊挂吊件,间距不大于1.2m,吊杆离墙边距离不得超过30cm;用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。


T1X5YvB4dT1RCvBVdK.jpg

T135CvBXdT1RCvBVdK.jpg

5安装主龙骨

根据边龙骨控制线安装边龙骨,钉距不大于次龙骨间距;主龙骨应平行房间长向安装,同时按1/200~1/300起拱,主龙骨悬臂段不大于30cm。


T1P.YvB4dT1RCvBVdK.jpg

T1C.CvBXET1RCvBVdK.jpg


吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。


T1N.CvBXZT1RCvBVdK.jpg

T1QkYvB4JT1RCvBVdK.jpg

6安装次龙骨

次龙骨安装应紧贴主龙骨,间距控制在30~60cm之间,次龙骨与主龙骨连接卡连接,检修口四周加设次龙骨。


T1S.CvBXKT1RCvBVdK.jpg

T1E.KvByYT1RCvBVdK.jpg

T1XkYvB4xT1RCvBVdK.jpg


用放线仪检查龙骨起拱情况(起拱高度为房间跨度1/200~1/300)。


T1VoCvBXhT1RCvBVdK.jpg

7木龙骨防腐处理

吊顶木制品按500g/m2涂刷防火涂料,防火涂料分二遍进行涂刷,厚度不得低于0.3mm厚。


T1i.YvB4JT1RCvBVdK.jpg

8安装罩面板

石膏板长边应沿纵向次龙骨铺设;安装双层石膏时,上下层石膏板接缝应错开,不得在一根龙骨上接头,接头处龙骨宽度不少于4cm;一块石膏板由中间向四边进行固定,螺丝钉宜略埋入板面,但不得破坏纸面。


T1C5CvByWT1RCvBVdK.jpg

T1a.CvBXYT1RCvBVdK.jpg


根据设备末端因素,在安装石膏板过程中,在孔口位置做好标识,在安装完成石膏板后逐一按尺寸要求开孔。


T1p.CvB4ET1RCvBVdK.jpg

T1S5CvBXCT1RCvBVdK.jpg


石膏板拼缝之间距离不得大于5mm;固定石膏板钉眼应进行防锈处理,用腻子补平。


T1U5KvBydT1RCvBVdK.jpg

T17.YvB4dT1RCvBVdK.jpg

9安装石膏线条

用胶粘结时,线条接缝,线条与基层粘结饱满度不得低于85%。


T1p.CvB4ET1RCvBVdK.jpg

T1VkCvBXdT1RCvBVdK.jpg

10石膏板拼缝处理

石膏板接缝用石膏腻子分层压实补平,在拼缝处贴上牛皮纸或防裂网格布,粘条时将布或纸拉直、糊平、糊完后刮石膏腻子,盖过布宽度。


T1ikYvB4xT1RCvBVdK.jpg

T17.CvByLT1RCvBVdK.jpg

11满刮腻子

刮腻子时应横竖刮,并注意接槎和收头时腻子要刮净,每遍腻子干后应磨砂纸,将腻子磨、磨完后将浮尘清理干净。


T1J.CvBXZT1RCvBVdK.jpg

T1d.CvB4ET1RCvBVdK.jpg

T1SkCvBXCT1RCvBVdK.jpg

12乳胶漆面层施工

乳胶漆涂刷前充分搅拌,拌合均匀,分三遍涂刷。乳胶漆验收合格后安装末端设备。


T1ooKvByDT1RCvBVdK.jpg

T1_kYvB4xT1RCvBVdK.jpg

▼ 吊顶封板前应对下列分项工程进行验收

1、吊顶内管道、设备的安装及管道试压

2、木龙骨防火、防腐处理

3、预埋件或拉结筋

4、吊杆安装

5、龙骨安装

6、填充材料的设置

▼ 吊顶工程验收时应检查下列文件

1、吊顶工程施工图、设计说明及其他设计文件

2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

3、隐蔽工程验收记录

4、施工记录

▼ 吊顶工程检验批划分及检查数量要求

1、同一品种的吊顶工程每50间(大面积和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分一个检验批,不足50间也应划分一个检验批。

2、每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

▼ 吊顶工程施工质量要求

1、主控项目

(1) 吊顶顶高尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

(2) 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

(3) 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

(4) 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

(5) 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

2、一般项目

(1) 饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

(2) 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

(3) 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

(4) 吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度符合设计要求,并应有防散落措施。

(5) 暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

T1HoCvBXxT1RCvBVdK.png

(6) 明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

T1y.YvB4hT1RCvBVdK.png


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-01-09  | 只看该作者      筑龙币+20

2

吊顶顶高尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

 当前离线   发表于2018-01-14  | 只看该作者      筑龙币+20

3

非常好的资料  谢谢楼主分享

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料